не работает теплый пол
не работает теплый пол
котел протерм KLZ 40 .имею дом 300 кв.на выходе из котла сделал небольшую гребенку.с неё есть выход на отопление дома и на теплые полы (управление ТП сделал на VALTEC COMBIMIX)при работе не протягивает дальние радиаторы.думаю из-за ТП,так как его насос вытягивает воду из подачи ,соответственно снижая напор подачи.решил отключить насос котла и врезать другой перед самой гребенкой ,подключив питание на него со штатного.ТП отключил от гребенки и врезал его до вновь установленного насоса в подачу.насос на ТП 25/4 , а на отоплении 25/6.теперь имею-насос отопления перетягивает воду в COMBIMIXE в обратном направлении .результат- ТП не работают.что делать не знаю.может поставить обр клапан перед ТП?
Re:
Valeriy писал(а):Второе подключение как раз неправильное, к смесителю ТП теплоноситель не подгоняется.
Там, судя по инструкции, такая схема:
(поэтому - во втором случае должно работать)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ну здесь, видимо, теплоноситель идет из обратки в подачу (в модуле).Прохожий писал(а):Вообще непонятно, что подразумевается под "перетягиванием воды в обратном направлении"
Вообще - ситуация странная.
По поводу обратного клапана вопрос был - да, нужно ставить в этой схеме. Но это не решает основную проблему. Её настоящая причина находится не в этом модуле, а ещё до него - в обвязке котла/гребенке.
В принципе - можно тупо насос в теплых полах поменять на аналогичный отоплению. Только я на 100% не гарантирую, что и в этом случае не будет никаких проблем...
Какая разница на чём построен узел смешения?
Принцип-то один - насос ТП гоняет преимущественно по внутреннему кругу и он практически не будет подтягивать подпитку горячей водой, тем более в этой схеме(регулировка термовентилем, а не трёхходовым).
Если бы клиент поставил в 1-ой схеме вместо котлового насос с бОльшим напором он смог бы обеспечить подпор горячего теплоносителя на входе в узел смешения и нагрев дальних радиаторов..
А вторая схема заведомо не работоспособна.
На самом-то деле, решение вопроса путём регулирования отдачи радиаторов тоже вероятно(без замены насосов и схем подключения), но клиент считает что котельная сама по себе, а система отопления другое устройство и что необходимости в их согласованной работе нет.
По хорошему взглянуть бы на всю схему отопления и решить проблему ПРАВИЛЬНО, но увы и ах...
Принцип-то один - насос ТП гоняет преимущественно по внутреннему кругу и он практически не будет подтягивать подпитку горячей водой, тем более в этой схеме(регулировка термовентилем, а не трёхходовым).
Если бы клиент поставил в 1-ой схеме вместо котлового насос с бОльшим напором он смог бы обеспечить подпор горячего теплоносителя на входе в узел смешения и нагрев дальних радиаторов..
А вторая схема заведомо не работоспособна.
На самом-то деле, решение вопроса путём регулирования отдачи радиаторов тоже вероятно(без замены насосов и схем подключения), но клиент считает что котельная сама по себе, а система отопления другое устройство и что необходимости в их согласованной работе нет.
По хорошему взглянуть бы на всю схему отопления и решить проблему ПРАВИЛЬНО, но увы и ах...
Нет, тут "нормально" сделано. Этот модуль может работать без подпора со стороны внешней сети. Тут как раз в первом варианте вероятнее можно нарваться на "геморрой" (ну это - у многих моделей модулей "теплых полов" ).Valeriy писал(а):Принцип-то один - насос ТП гоняет преимущественно по внутреннему кругу и он практически не будет подтягивать подпитку горячей водой