Как обвязать настенный котел?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
meola
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:08
Репутация: 0

Как обвязать настенный котел?

Сообщение meola »

Набросал планируемую обвязку нового котла, хотелось бы узнать есть ли неточности в схеме?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

На подачу добавить: 2 крана 3/4, между ними тройник с резьбой 1/2 с заглушкой(для дальнейших промывок котла и системы). На обратку рядом с фильтром грязевиком опять токи тройник с резьбой 1/2 с заглушкой. На подпитку вместо того крана 1/2 наверно лучше будет вентиль 1/2 поставить. Мембранник может побольше влепить? Чтобы если что система добавиться когда нибудь, да и запас не помешает, а на цене это не так сильно ударит. Не забываем про то что вертикальный участок дымохода после котла надо делать минимум 50 см.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

meola
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:08
Репутация: 0

Сообщение meola »

RUZALIN писал(а):На подачу добавить: 2 крана 3/4, между ними тройник с резьбой 1/2 с заглушкой(для дальнейших промывок котла и системы). На обратку рядом с фильтром грязевиком опять токи тройник с резьбой 1/2 с заглушкой. На подпитку вместо того крана 1/2 наверно лучше будет вентиль 1/2 поставить. Мембранник может побольше влепить? Чтобы если что система добавиться когда нибудь, да и запас не помешает, а на цене это не так сильно ударит. Не забываем про то что вертикальный участок дымохода после котла надо делать минимум 50 см.
Изображение
Так? :roll:
Кстати, а нужны краны обозначенные зеленным цветом? Вместе с котлом в комплекте вроде как уже идут краны или я ошибаюсь?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: Обвязка котла

Сообщение RUZALIN »

Зелёные краны и будут теми, которые идут с котлом.

Тройник такой и заглушка ещё к ней:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А труба 50 го диаметра- это типа металлом?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

meola
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:08
Репутация: 0

Сообщение meola »

RUZALIN писал(а):Зелёные краны и будут теми, которые идут с котлом.
Спасибо, теперь понятно!
Скажите, а трубы какого диаметра лучше всего использовать в сегментах A-B и C-D? У котла подключение контура отопления как я понял наружная резьба 3/4", но если использовать полипропилен, то фитинги с резьбой на 3/4" есть и под трубы 20, 25 и 32 мм,а какие трубы оптимально использовать для контура отопления, в частности для сегментов A-B и C-D?

meola
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:08
Репутация: 0

Сообщение meola »

RUZALIN писал(а):А труба 50 го диаметра- это типа металлом?
Почему металлолом, у меня же система отопления из стальных труб собрана ещё при царе горохе, прямая и обратка 50 или 57 мм, точно не помню, а уже от ни отводы к чугунным батареям трубами 1" :lol:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

meola писал(а):а трубы какого диаметра лучше всего использовать в сегментах A-B и C-D?
25 тый полипропилен делай.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

meola
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:08
Репутация: 0

Сообщение meola »

RUZALIN писал(а):25 тый полипропилен делай.
Спасибо за совет!

meola
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:08
Репутация: 0

Сообщение meola »

Рузалин, вот добавил шламоуловитель, как я понял его надо именно в этом месте на обратке ставить или нет? Вот фото:
Изображение
Последний раз редактировалось meola 17 окт 2010, 09:13, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: Обвязка котла

Сообщение Курчак »

Система старая,значит шлама много.Желательно фильтр получше.Я ставлю промывные грязевики.например Хоневел с позрачной колбой.Но можно и других производителей.В верхней точке автоматический воздухоотводчик,если тубы выше котла идут.Если стандартная разводка,насос котла вполне справится.Дополнительный расширительный бак в вашем случае обязателен л.12-20.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: Обвязка котла

Сообщение Курчак »

Грязевик между кранами,чтобы промыть не стравливая давление.Между мембранным баком и отоп. разводкой кран не нужен.
Ни хрена не понял,и лыбится.

meola
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:08
Репутация: 0

Сообщение meola »

Курчак писал(а):Грязевик между кранами,чтобы промыть не стравливая давление.Между мембранным баком и отоп. разводкой кран не нужен.
Почему не нужен? Акак же мне проверить давление воздуха в мембранном баке не опорожняя систему?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

meola писал(а):Скажите, если в систему добавить гидравлический разделитель и доп. цирк. насос на ветку, то такая схема будет лучше для навесного котла?
Применение гидравлического разделителя в данном случае не оправданно.
Никаких принципиальных улучшений Вы не получите, только потратитесь, да и постоянно работающий насос - минимум 60 Вт постоянно.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Согласен, гидравлический разделитель тут не нужен. Только одна из его функций тут может пригодиться, шламоуловитель. Но этого можно добиться врезав в обратку просто трубу вертикально, большего диаметра(на Ваши мощности где то 70 тый диаметр).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: Обвязка котла

Сообщение Курчак »

В данном случае я и советовал фильтр выполненый в форме шламоуловителя.В нём сетка с ячеёй 60-100 микрон из нерхавейки.Можно взять и с встроенным манометром,разница давления с манометром котла указывает о необходимости чистки сетки.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Рузалин, а как мыть котел через тройники? Просто подключаешь бустер 'снизу', отсекая СО ?
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Я обычно подпиточную линию использую. подпитываешь и через тройник на выходе ловишь что выходит :D Но редко сам котёл приходиться мыть, чаще систему простой водой под давление прогоняем, чего только оттуда не выходит.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

OneFrom
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 12:39
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение OneFrom »

чаще систему простой водой под давление прогоняем
Извиняюсь за чайниковский вопрос.
Рузалин, такой метод способен прогнать всю систему?
Дело в том, что у меня система смотнтирован в 2007г, опрессована водой, затем сливал максимально как мог, но в отдельных стальных радиаторах видимо часть осталась.
При снятии одного из радиаторов вытекло из него немного черной ( не рыжей, а именно черной) какой-то маслянистой жидкости.
Что это могло быть и как с этим бороться?
Как лучше выгнать ее перед запуском котла?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Похоже по описанию на легионеллу :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить