Добрые -знающие - опытные люди подскажите ...
есть такая вот система ...
меня интересует на сколько хорошо будет прогреваться длинный контур в данной схеме !
заранее благодарю !
http://pixs.ru/showimage/123jpg_7243606_1087961.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключение газ-котла к системе
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Сделайте по принципу Тихельмана и будет всё отлично работать. Да и эта схема нормальная, просто балансировать придётся хорошо 

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
можно по середине поставить котел ... но потом возникают иные сложности ... так как котел стоит в ванной рядом с бойлером ... а его смещение приведет к дополнительной разводки труб ... но если, Вы считаете что это поможет делу, то буду думать о смещение )
возможно так ..
http://pixs.ru/showimage/newjpg_2261363_1089066.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
возможно так ..
http://pixs.ru/showimage/newjpg_2261363_1089066.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось armani 19 окт 2010, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Re:
везде диаметр 25 ммCode писал(а):От диаметров зависит.armani писал(а):на сколько хорошо будет прогреваться длинный контур
Re:
да и с балансировкой не сложилось ... последние 5 радиатора идут без кранов ...RUZALIN писал(а):Сделайте по принципу Тихельмана и будет всё отлично работать. Да и эта схема нормальная, просто балансировать придётся хорошо
вообщем думаю так ....
http://pixs.ru/showimage/newjpg_2261363_1089066.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
и вот такую обвязку, в вертикальном положений ФГО будет чистить ? ))
http://pixs.ru/showimage/9012jpg_3479222_1090345.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
где промахнулся ... недочеты ... подправите !
квадратура 100 м\кв, радиаторы стальные блочные ( не секционные) .... котел думаю BERETTA 24 кВт ...
http://pixs.ru/showimage/newjpg_2261363_1089066.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
и вот такую обвязку, в вертикальном положений ФГО будет чистить ? ))
http://pixs.ru/showimage/9012jpg_3479222_1090345.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
где промахнулся ... недочеты ... подправите !
квадратура 100 м\кв, радиаторы стальные блочные ( не секционные) .... котел думаю BERETTA 24 кВт ...