Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
komar
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 17:54
Репутация: 0

Автономная система отопления

Сообщение komar »

Изображение


Здравствуйте!
Прошу совета по работоспособности системы отопления трехуровнего дома с разгонным стояком, предложенной мне специалистами. Интересует прежде всего будет ли сие работать нормально?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

будет, если поэтажку сделать двухтрубной.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

ИМХО - первый этаж будет прогреваться неважно. А почему не сделать "классический" вариант, с вертикальными стояками? И работать будет получше и материало/трудо-ёмкость меньше.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

точно - стояк от котла, верхний розлив и вертикальные стояки вниз через радиаторы... :OK:

Аватара пользователя
komar
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 17:54
Репутация: 0

Re:

Сообщение komar »

Dim@ писал(а):точно - стояк от котла, верхний розлив и вертикальные стояки вниз через радиаторы... :OK:
Дело в том что радиаторы расположены не друг над другом.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

komar, тогда нарисуйте точнее..
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

и что всего пять радиаторов ?

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

А система только на картинке или уже сделанная :?: и что предлагают ещё ваши специалисты :?:
По совету по работоспособности системы отопления трехуровнего дома с разгонным стояком- соглашусь с выше написанным БАШКА, Dim@

Аватара пользователя
komar
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 17:54
Репутация: 0

Re:

Сообщение komar »

ctvtyg писал(а):А система только на картинке или уже сделанная :?: и что предлагают ещё ваши специалисты :?:
По совету по работоспособности системы отопления трехуровнего дома с разгонным стояком- соглашусь с выше написанным БАШКА, Dim@
Пока только на картинке. Идея заключается в том , что по периметру каждого уровня, на уровне пола, с небольшим уклоном проходит труба дюйм с четвертью, в которую в нужных местах врезаются радиаторы.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Dim@ писал(а):вертикальные стояки вниз через радиаторы...
Не забывая про бойпасы, и вентиля на радиаторах!
Если голова болит, значит она есть!!!

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение ctvtyg »

komar писал(а):
ctvtyg писал(а):А система только на картинке или уже сделанная :?: и что предлагают ещё ваши специалисты :?:
По совету по работоспособности системы отопления трехуровнего дома с разгонным стояком- соглашусь с выше написанным БАШКА, Dim@
Пока только на картинке. Идея заключается в том , что по периметру каждого уровня, на уровне пола, с небольшим уклоном проходит труба дюйм с четвертью, в которую в нужных местах врезаются радиаторы.
Тогда подсчитайте какой объем теплоносителя будет в трубах,сколько будет батарей-какой их объем, хватит-ли мощности котла .КАКОЙ ВИД ТОПЛИВА БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Смотря на рисунок ваши спецы предлагают вам ленинградку глядя на расширительный бак всё температура будет там . Балансировки никакой.
вспомните закон физики-тепло всегда стремится вверх :mrgreen:

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

ctvtyg писал(а):Тогда подсчитайте какой объем теплоносителя будет в трубах,сколько будет батарей-какой их объем, хватит-ли мощности котла .КАКОЙ ВИД ТОПЛИВА БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Смотря на рисунок ваши спецы предлагают вам ленинградку глядя на расширительный бак всё температура будет там . Балансировки никакой. вспомните закон физики-тепло всегда стремится вверх
При чём тут объём и вид топлива? Вся температура не будет вверху, балансировку сделать не сложно, всего три кольца, если уж идеально хотите плюсом можно поставить балансы на радиаторах. Тепло вверх? А холод куда? Вот охлаждаясь теплоноситель и начинает двигать кольцо. Пардон за сравнения на пальцах. При вводных топикстартера, идея мне нравится, дёшево и надёжно.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Вся температура будет в верху.Как то давно одному шибко грамотному клиенту делали гравитационку в 2х этажном доме.О н всё время вмешивался,корректировал.Потом среди зимы прибежал,срезайте радиаторы на верху.Срезали.Так сколько лет уж хватает тепла с первого этажа.Если в эту систему насосик вставить,тогда и балансировочники есть смысл использовать.
Ни хрена не понял,и лыбится.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

sdfghjklh писал(а):
ctvtyg писал(а):Тогда подсчитайте какой объем теплоносителя будет в трубах,сколько будет батарей-какой их объем, хватит-ли мощности котла .КАКОЙ ВИД ТОПЛИВА БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Смотря на рисунок ваши спецы предлагают вам ленинградку глядя на расширительный бак всё температура будет там . Балансировки никакой. вспомните закон физики-тепло всегда стремится вверх
При чём тут объём и вид топлива? Вся температура не будет вверху, балансировку сделать не сложно, всего три кольца, если уж идеально хотите плюсом можно поставить балансы на радиаторах. Тепло вверх? А холод куда? Вот охлаждаясь теплоноситель и начинает двигать кольцо. Пардон за сравнения на пальцах. При вводных топикстартера, идея мне нравится, дёшево и надёжно.
При чём тут объём и вид топлива? отвечаю эти вопросы будут задаваться потом когда не хватит мощности котла или дом окажется не утепленный.Про балансы на радиаторах про то что идея вам нравится, дёшево и надёжно дак это другая история. Прошу совета по работоспособности системы отопления -было у топикстартера_ работоспособность
этой системы мы и обсуждаем :shock: внесение каких-либо изменений в проект на усмотрение топикстартера для этого и вопросы а к ним наши ответы.

Аватара пользователя
komar
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 17:54
Репутация: 0

Re:

Сообщение komar »

Курчак писал(а):Если в эту систему насосик вставить,тогда и балансировочники есть смысл использовать.
Насос скорее всего будет, как запасной вариант.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение ctvtyg »

komar писал(а):
Курчак писал(а):Если в эту систему насосик вставить,тогда и балансировочники есть смысл использовать.
Насос скорее всего будет, как запасной вариант.
ВОТ ЭТО РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ :mrgreen:mrgreen:
А может есть смысл пойти по другому пути, рассмотреть другую схему.Читая все выше напечатанное получается не очень дешевая система,да

Аватара пользователя
komar
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 17:54
Репутация: 0

Сообщение komar »

По замыслу труба по периметру этажа должна прогревать углы здания.
А может есть смысл пойти по другому пути, рассмотреть другую схему.
Можете предложить?

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

komar писал(а):По замыслу труба по периметру этажа должна прогревать углы здания.
А может есть смысл пойти по другому пути, рассмотреть другую схему.
Можете предложить?
предложить всё можно, варианты есть с вас рисунок дома

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

когда-то монтировали нечто похожее на ЕЦ. При низкой температуре т-носителя неэффективна, последние радиаторы на контурах слабо прогреваются.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Re:

Сообщение Прохожий »

В общем схема мне не нравится, хотя она тоже имеет право на жизнь. У Сканави она есть и называется "Горизонтальные однотрубные системы отопления", стр. 221, изд. 2002
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить