Сомнения по поводу наличия воздуха в котле

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сомнения по поводу наличия воздуха в котле

Сообщение Mir »

Вопрос в профи.
Сам пока чайник в котле Будерус, недавно запустили.
Не нравиться ГВС. Включаешь горячую воду толи посуду помыть, толи купаться идет вода с нестабильной температурой.
Ну, например, в душе. Включил воду, начинает идти вода с постепенно нарастающей температурой. Выключаешь воду чтобы намылиться. Включаешь затем чтобы смыться. Сначала идет вода ну нормальная, а потом порция воды очень горячая. По первости просто пугала своей температурой. Ну потом может снизиться до холодной, по-видимому, горелка долго разжигается а уж потом такую какую заказывал. Расстояние до душа около 5 м.
В мойке, рядом с котлом, тоже может температура меняться, иногда просто теплая идет не дотягивая до выставленной, да и долго включается. Сейчас замерил.
Горелка зажглась на 7 сек
Горячая вода пошла на 17 сек.
Я так понял находящаяся в котле вода СО передает тепло ГВС. Но если в этой воде есть воздух то процесс может протекать нестабильно?
!. Как у Будеруса U054\24 проверить (удалить) воздух из котла? Где контролировать выход
2. Розжиг происходит с небольшим хлопком ( не напрягает) но у колонки Мора вообще не слышно было. Это нормально? Должно быть слышно или бесшумно?
По манометру давление было 1.3 добавил краном №38 до 1.5

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Проблема знакомая.Для двухконтурников обычная.Напор воды мал.Повысте температуру на ГВС и регулируйте смесителем.Или минимум на горелке завышен.Нужно отрегулировать автоматический газ. кран.Воздух обычно стравливается автоматическим воздухоудалителем.Он на насосе или выше на обратке.Честно сказать,я эту модель не ставил.Но проблемы общие.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

проверьте датчик протока
проверьте расход горячей воды
напор горячей и холодной сравните
давление в системе водоснабжения тоже может играть фатальную роль
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

такое может быть /как правильно заметили/ и из за бака на насосной станции.
Не забываем о битермическом теплообменнике, необходимо несколько секунд для стабилизации темп.
Ну и настройка давления газа.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

такое может быть /как правильно заметили/ и из за бака на насосной станции.
Не забываем о битермическом теплообменнике, необходимо несколько секунд для стабилизации темп.
Ну и настройка давления газа.
Ограничь предел чуствительности датчика протока гвс.
Атрубки горячей и холодной не перепутаны?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

отв

Сообщение Mir »

нет не перепутаны. А вот с газом, наверное есть проблемы. Сервисмен очень долго настраивал его с помощью переносного прибора. А не может быть засора в каком нибудь жиклере по газу. В газе у мора наблюдались два раза засорения жиклера поджига.

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Давление воды нормальное 3 кг точно есть.

1. проверьте датчик протока
Как?
2.
Повысте температуру на ГВС и регулируйте смесителем.
Не хочу - вода жесткая.
3. Или минимум на горелке завышен.Нужно отрегулировать автоматический газ. кран.
Сам смогу, без прибора?
3. Ограничь предел чуствительности датчика протока гвс.
Сам смогу без прибора?
Повторяю вопрос
Как у Будеруса U054\24 проверить (удалить) воздух из котла? Где контролировать выход воздуха?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Mir писал(а):Как у Будеруса U054\24 проверить (удалить) воздух из котла? Где контролировать выход воздуха?
Сверху насоса есть автоматический воздухоотводчик. На нём калпачёк, он должен быть на 2-3 оборота откручен. Вот из него и будет спускаться воздух, если он накапливается в котле.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

фсм

Сообщение Mir »

Понял Спасибо

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Mir писал(а):Повторяю вопрос
Как у Будеруса U054\24 проверить (удалить) воздух из котла?
По поводу проверки наличия воздуха в котле - это никак не проверите, лишь по косвенным признакам (бульканье, например).

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Вообще данная проблема у котлов с битермическим теплообменником происходит из-за малого протока горячей воды... возьмите литровую или трёхлитровую банку и посмотрите сколько литров в минуту у вас проток гвс.При протоке больше 5-и литров в мин. котлы такой конструкции работают устойчиво на гвс, при протоке меньшем начинается так называемый "контрастный душ". В Berette Ciao N проблема решается установкой перемычки в эл.плату снимающей ограничение на нагрев воды.Что сделать в данном котле не знаю , особо как то не работал с ним. А воздух.... воздух слышно, насос начинает визжать , бульканье, да и вообще котёл не функционирует нормально и по контуру отопления,так что тут скорее всего воздух не причём.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

шидол прийдёт и вылечит.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить