Бесперебойник для Stropuva

Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы

Модератор: Code

syava8
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 22:58
Репутация: 0
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Бесперебойник для Stropuva

Сообщение syava8 »

Доброго времени суток. Помогите подобрать бесперебойник для пиролизного котла стропува s20. без электричества перегревается (заслонкой не гасится до конца). циркуляционный насос Grundfos UPS 25/60, что бы хватало часов на 6 и по цене 6000 руб. Заранее спасибо

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

за такую цену смотри китайские
можешь посмотреть в автомагазинах и т.п.
мощность от 400 Вт
это с запасом
время работы зависит не от бесперебойника
а от емкости батареи
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Kriz@
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2010, 15:48
Репутация: 1

Сообщение Kriz@ »

Увеличьте бюджет! даже китайские с аккумуляторами будут стоить дороже! для примера Если взят Теплоком, он стоит от 10 000 тыс и + аккумуляторы по 2-3 тыс руб. а их надо не меньше 2!

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Найди темы "насос от компутерного УПСа" . Купишь УПС за 500р, аккум авто, и будет щасте. Иногда нужно на зарядку аккум будет ставить.

Evg77
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 20:16
Репутация: 0

Сообщение Evg77 »

Да !Затем готовся к замене насоса и к возможному ремонту .

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на пиролизный котел деньги нашлись, на ИБП нету - жлобство чистой воды.
или котел отжали у кого по случаю? :D

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Evg77 писал(а):Да !Затем готовся к замене насоса и к возможному ремонту
Бредятину не несите. Чисто из уважения к знающим не по наслышке. И штоп глупым не казаться...

Evg77
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 20:16
Репутация: 0

Сообщение Evg77 »

По чужому следу не ходим,у нас будет свой.

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

В смысле- мы не ищем легких путей? Уважаю, братан! :shock:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

чем не нравиться такой автомобильный на 600 Вт?
или на котлы будем ставить претензионные и дорогие за штуку бакенов типа
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Evg77
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 20:16
Репутация: 0

Сообщение Evg77 »

shuninm
Вы это о себе? Так я понял это из вашего "грамотного "совета по поводу применения компьютерных UPS. Для начала основы электротехники можно почитать,может поймете почему нельзя питать индуктивную нагрузку искаженным(не синусоидальным напряжением),что при этом происходит и как сгорит насос. А не хамить на форуме ни имея понятия о теме!

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Вы несете бред, поэтому я резок. Тысячи людей используют компутерные УПСы без всяких проблем. С какого болта, по вашему, должен сгореть насос? Ну. звучит гармоника. Насос в воде- мокрый ротор. Замучаешься сжигать. Кроме того звуковая составляющая это милливатты. Почитайте литературу о звуке. Если частота 50Гц, никакой опасности для насоса нет. Тем паче, што даже УПСы прошлых лет дают псевдосинус. Кроме призвука ничё не будет :twisted:

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

А вапще жду объяснения. А какой коэффициент гармоник допустим в ентом случае? :roll:

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Re:

Сообщение Aleks »

аристошка писал(а):чем не нравиться такой автомобильный на 600 Вт?
А как у них с синусом? Вопрос не праздный - ни разу дела с ними не имел, осцилографом не смотрел.. Не сильно насосы от них трещат? сами аккум заряжать могут?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

по поводу чистоты синуса ничего не могу сказать не смотрел
насосы вроде не трещат
сами не заряжают
не тот тип прибора
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

syava8
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 22:58
Репутация: 0
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Сообщение syava8 »

Dim@ писал(а):на пиролизный котел деньги нашлись, на ИБП нету - жлобство чистой воды.
или котел отжали у кого по случаю?
котёл не мой, человек выбирал целый год. потом доставка месяц, а тут зима не загорами, (котёл+обвязка+отопление+работа), в бюджете осталось 6-10 т. рублей.
Кто-нибудь применял фильтр для исправления модифицированного синуса.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

добавь еще три тысячи и купи нормальный
типа
tv-1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

крутняк. табун банок гелевых стоит поди как мечта россиянина - новенькая лада приора? :cool:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

точно и это только в одном из помещений :mrgreen:
есть еще пара табунов
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

shuninm писал(а):Тысячи людей используют компутерные УПСы без всяких проблем
это заблуждение - насосы горят на раз, лично продавал людям на замену сгоревшим, менял лично не один десяток. почему не знаю - я не электрик, просто воспринимаю как факт.

Ответить