Вопрос реальным специалистам
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
- Репутация: 9
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Сам, сам. Все сам.
И котел автоматический на угле сам. Он не перегревает никогда, поскольку без питания горение быстро затухает. Датчик предельного 95С сработал и фсё, котел стоп.
Типа такого дома. Попроще, на таймерах и колбовых термосах. Этот уже продвинутый. Электроника понимашь...
http://www.youtube.com/watch?v=3nxur1mq ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;

Типа такого дома. Попроще, на таймерах и колбовых термосах. Этот уже продвинутый. Электроника понимашь...
http://www.youtube.com/watch?v=3nxur1mq ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Любитель
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
- Репутация: 9
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Начал мутить с 2008г. Сначала был такой совсем маленький, с эжекторной тягой от пылесоса.
http://s57.radikal.ru/i155/0811/3d/6bac223a42ae.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Потом пара промежуточных вариантов. Один дома остался. И наконец тот, который в кине.
Просто начал жить в своем доме в 2005г, и затрахался топить его. Ну, теперь пытаюсь, как то начать делать котелки.
Получается плохо. В стране барыжные интересы рулят. Денюх сыскать на это почти нереально.
http://s57.radikal.ru/i155/0811/3d/6bac223a42ae.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Потом пара промежуточных вариантов. Один дома остался. И наконец тот, который в кине.
Просто начал жить в своем доме в 2005г, и затрахался топить его. Ну, теперь пытаюсь, как то начать делать котелки.
Получается плохо. В стране барыжные интересы рулят. Денюх сыскать на это почти нереально.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 дек 2010, 22:49
- Репутация: 0
Здравствуйте, проблема в котле Baxi Main 24Fi, специалисты из сервиса уже месяц ходят (все что то тестируют одно перекроют другое включат и на оборот) не могут разобраться. Постоянно происходят скачки давления воды в системе отопления кота. В остывшем котле давление воды падает до минимума, а после долива воды и включения отопления давление поднимается до критической точки, в результате чего идет слив уже горячей воды через предохранительный клапан, при отключении котла (после остывания) давление опять на минимуме. Подкачивали сверху ниппель, поменял предохранительный клапан, результат нулевой.
Re: Вопрос реальным специалистам
Может дело в насосе? Батареи греются при включении котла?
Я люблю тебя жизнь, а ты меня снова и снова
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 дек 2010, 22:49
- Репутация: 0
Re: Вопрос реальным специалистам
Точь в точь у меня такая история была ..., доверился "спецам-продавцам" , накачали в бак 2.5 АТМ , сказали мне 1.5АТМ , вот с началом отопления началась эта -же история .(мелочь а пища для размышлений ).
Померял давление в расширителе -стравил лишнее , теперь стрелка манометра застыла .
Полагаю ёмкость расширителя , целостность мембраны .......тоже вариант .
Померял давление в расширителе -стравил лишнее , теперь стрелка манометра застыла .
Полагаю ёмкость расширителя , целостность мембраны .......тоже вариант .