Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Gorohov
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 май 2008, 22:31
Репутация: 0
Откуда: Муром

Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?

Сообщение Gorohov »

Доброго времени суток уважаемые коллеги! Нужно разобрать теплообменник на DTG120-5 NEZ Diematic ( капельная течь между промежуточными секциями снизу в месте соединения), отработал 6 лет на антифризе и потек. Всё снял и попробовал разъединить не нагревая - бесполезно, ниппели запрессованы плотно и в шве виден герметик. Кто разбирал подскажите пожалуйста.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Зови Грязнулю, он по ним спец :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

посмотри файл может и поможет в твоей проблеме
и Грязнулю спроси :mrgreen:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?

Сообщение stager »

Gorohov писал(а):Доброго времени суток уважаемые коллеги! Нужно разобрать теплообменник на DTG120-5 NEZ Diematic ( капельная течь между промежуточными секциями снизу в месте соединения), отработал 6 лет на антифризе и потек. Всё снял и попробовал разъединить не нагревая - бесполезно, ниппели запрессованы плотно и в шве виден герметик. Кто разбирал подскажите пожалуйста.
А опыт есть? Попробуй дотянуть смотря чем конечно. :wink:И кто сказал что Дитриха колонуть тяжелее чем тот же к примеру КЧМ. Ни какой разницы только приспособы другие.
Последний раз редактировалось stager 17 дек 2010, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Gorohov
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 май 2008, 22:31
Репутация: 0
Откуда: Муром

Re: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?

Сообщение Gorohov »

Опыт имеется, собирать и разбирать приходилось... а вот с этим сложность возникла - слишком большое усилие прилагать боязно - треснет ещё. Дотягивать - бесполезно (из опыта) кроме лопнутой секции ничего не добъёшься.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?

Сообщение stager »

Gorohov писал(а):Опыт имеется, собирать и разбирать приходилось... а вот с этим сложность возникла - слишком большое усилие прилагать боязно - треснет ещё. Дотягивать - бесполезно (из опыта) кроме лопнутой секции ничего не добъёшься.
Хм.Волка бояться в лес не ходить.Немчура не такой хрупкий,при необходимости греть.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

ДеДитрих еще не разбирал ни разу, а вот итальянцев, чехов, немца и австрияка спокойно "колол" с помощью кувалдочки и острого зубила. Вначале тоже боялся, но потом привык к "ударному труду". :D
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Gorohov
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 май 2008, 22:31
Репутация: 0
Откуда: Муром

Сообщение Gorohov »

Разобрали, греть пришлось довольно долго, на поверхности ниппеля виден задир металла - потому и не шло на холодную . Всем спасибо.

Ответить