Эксплуатация газового котла с генератором.

Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы

Модератор: Code

nikkolya
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2010, 23:38
Репутация: 0

Эксплуатация газового котла с генератором.

Сообщение nikkolya »

Три года пользуюсь навесным газовым котлом . Работой котла очень доволен. Один минус - энергозависим. В этом году приобрел на всякий случай портативную инверторную электростанцию . При подключении котла к питанию станции, автоматика выдает сигнал «ПОЛОМКА» и выключает котел. Пробовал обычный китайский бензиновый генератор. Результат тот же - не работает. Подключал через старинный стабилизатор – не работает. Землю подключал – не работает. Прошу подсказать, работают ли данные котлы от таких станции? Если работают, то в чем секрет? Как запустить котел? Спасибо!

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Заземли "0"
Если голова болит, значит она есть!!!

sergeys
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 19:48
Репутация: 0

Сообщение sergeys »

А котел случаем не фазозависимый?
Попробуйте вилку развернуть на 180 и воткнуть...
Извиняюсь за терминологию, т.к. сам далеко не профессионал...

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Re:

Сообщение Valeriy »

Сан-техник писал(а):Заземли "0"

Алексей776
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 13:33
Репутация: 0

Re: Эксплуатация газового котла с генератором.

Сообщение Алексей776 »

проблема чистого нуля, т.е. нужно проверить мултиметром относительно земли напряжение фазы и нуля скорей всего по нулю есть напряжение даже при наличии 10-30вольт мозги могут не работать
выход должна быть гальваническая развязка что то типа диодного моста я в физике не силен или просто отдельно заземлить ноль как землю (я соединял к зачищенному газопроводу)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

характеристики синусоиды разные в сети и от генератора.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Алексей776 писал(а):я соединял к зачищенному газопроводу)
ни в коем случае!!! немедленно переделайте на нормальное заземление!
Если голова болит, значит она есть!!!

миксим
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 08:16
Репутация: 0

Re: Эксплуатация газового котла с генератором.

Сообщение миксим »

nikkolya писал(а):Три года пользуюсь навесным газовым котлом . Работой котла очень доволен. Один минус - энергозависим. В этом году приобрел на всякий случай портативную инверторную электростанцию . При подключении котла к питанию станции, автоматика выдает сигнал «ПОЛОМКА» и выключает котел. Пробовал обычный китайский бензиновый генератор. Результат тот же - не работает. Подключал через старинный стабилизатор – не работает. Землю подключал – не работает. Прошу подсказать, работают ли данные котлы от таких станции? Если работают, то в чем секрет? Как запустить котел? Спасибо!
При подключении котла через подобные устройства нужно смотреть форму сигнала на выходе ,выдают не синус а пилу (смотреть инструкцию ,читать инет ,что попало не покупать) и к тому же ,если смотреть индикаторной отверткой на выходе можно найти "две" фазы(отсутствует ноль) ,вот отсюда и проблема. Рекомендую изучить ИБП Ippon smart winner 750 имеет синус режим генератор и т.д.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

в такой же ситуации побывал и я. не помогли никакие ухищрения ни заземления корпуса ни заземление условного нуля из генератора ни нагрузка лампочкой между землей и нулем. при подкючении к софтовому осцилографу выдало кучу частот отличных от 50 Гц. В итоге оставил генератор как резервный но не для навесного котла.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

35-andron
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:30
Репутация: 0

Сообщение 35-andron »

Уменя уже год стоит. никаких проблем.
ИБП Ippon smart winner 750 имеет синус режим генератор и т.д.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Алексей776(я соединял к зачищенному газопроводу) Один так соеденил :twisted: Пятиэтажка сложилась.Многих и не нашли.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Да постоянно проблемы возникают с этими генераторами! :evil:
Замучился уже объяснять народу, что лучше (и надежнее!!!) взять нормальный ИБП с аккумуляторами мощными, который и функцию стабилизатора выполнять будет, и переключит автоматически питание котла с сети на аккумуляторы.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Ayrat писал(а):Да постоянно проблемы возникают с этими генераторами! :evil:
Замучился уже объяснять народу, что лучше (и надежнее!!!) взять нормальный ИБП с аккумуляторами мощными, который и функцию стабилизатора выполнять будет, и переключит автоматически питание котла с сети на аккумуляторы.
Насколько хватает? Какие ТТХ,произво-ли? Проблемы возникают только с генераторами инверторного типа? Как насчёт подстанций автомати-х,включение,отключение без участия человека? :?:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Ответить