Vaillant calorMATIC 430 и Viessmann Vitotronic200 ? Т.е. какой лучше?
Упс... Вы из Будеруса. Ладно, тогда расскажите про Будерус.

Модератор: Dim@
Вышеназванные мной р-ы и р-ы Будерус Logamatic 4121/4122 относятся к какой группе?Igor Kuklin писал(а):Погодозависимая автоматика условно делиться на 2 группы:
При переводе вышесказанного с заумного на простонародный получается примерно следующее:Igor Kuklin писал(а):Погодозависимая автоматика условно делиться на 2 группы:
1. предназначенная для погодозависимой генерации тепла соответственно будет способна только поддерживать требуемую температуру в крайне узком диапазоне, т.е. от температуры точки росы до расчетной, например 90С. Вывод: данный способ управления является не самым оптимальным для наддувного газового оборудования, т.к. фактически погодная генерация будет начинаться при температурах наруж. воздуха от -20 С и ниже....
2. для погодозависимого распределения тепла, т.е. температура котловой воды будет изменяться в диапазоне от температуры точки росы до расчетной, а при невозможности опуститься ниже, согласно отопительной характеристике отдельного отопительного контура, редуцирование температуры будет осуществляться 3-х ходовым смесителем отопительного контура.
т.к. температура подачи около 60 градусов обычно комфортна при -5...-10 на улице, но никак не при -20.Igor Kuklin писал(а):данный способ управления является не самым оптимальным для наддувного газового оборудования, т.к. фактически погодная генерация будет начинаться при температурах наруж. воздуха от -20 С и ниже....