Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

газовый счётчик и настенник.

Сообщение stager »

Монтируем котельную в помещении с газовым счетчиком.Два настенника конденсатника с родным гидроразделителем прилично "кушают" площадь.По прикидкам один из котлов будет близковато к счётчику..Поиск в форуме ничего не дал.Просмотрел СНиП 2.04.08-87* не нашёл инфы по миним.расстоянию от счетчика до котла.Где можно ознакомиться с интересующим вопросом.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

grin
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 21:58
Репутация: -3

Сообщение grin »

пусть газовщики поставят счётчик на улице--решение всех проблем

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

grin писал(а):пусть газовщики поставят счётчик на улице--решение всех проблем
Да это было бы решением :) но учитывая как они оборзели(у знакомого за прокладку 5 м 3/4 и 1/2 опусков к приборам содрали 15 рублей так ещё месяца полтора ждал :twisted: ) зак. вряд ли будет с этим связываться.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Re:

Сообщение stager »

Фокусник писал(а):
Это первое решение. Расстояние от газовых труб, счетчика должно быть не менее 500мм, в том числе и от дымохода.
Ну это нормально так я вписываюсь :D А есть нормативка? Документ на который можно сослаться чтоб обосновать так сказать данное решение,а то у нас проект рисуют после монтажа :lol: :shock: .
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

А меж котлами скока должно быть ?

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

calmar писал(а):А меж котлами скока должно быть ?
100мм требуемое расстояние между ними для подключения к родному гидроразделителю и коллекторами (почему то спаренными таких ещё не видал)сварено полуавтоматом (я в "чертятнике" ручной лучше швы ложил :lol: а ещё Hergestellt in Deutschland)
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Просмотрел документацию газовиков по СП 42-101-2003 6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах.
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
- 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
0.8 многовато не впишусь.Подошло бы СТО 3.01-2008 пункт5.16 Размещение прибора учета газа внутри помещения следует предусматривать:
- в проветриваемом месте, вне зоны тепло- и влаговыделений;
- на высоте, как правило, 1,6 м от уровня пола помещения, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителя;
- на расстоянии не менее 2 см до строительных конструкций здания;
- на расстоянии по радиусу не менее 0,8 м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания
и не менее 0,1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания. Но есть одно но :cry: нормативка по разводке для труб ТЕСЕ GmbH.В чём смысл :DONT_KNOW:? По мне Ст. попрочнее будет чем PEX.