Повысительная станция Hydro MPC Grundfos!!!

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
ildarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 21:07
Репутация: 0

Повысительная станция Hydro MPC Grundfos!!!

Сообщение ildarik »

Помогите пожалуйста с проблемкой.
При работе насосов повысительной станции возникает авария №65 перегрев двигателя, хотя сами двигатели никак не нагреваются. В контроллере CU-351 управляющий станцией стоит частотник Danfoss VLT 2800, который в свою очередь выдает аварию №16 КЗ. Авария автоматически не сбрасывается и все 4 насоса этой станции встают по очереди. Авария сбрасывается выключением автомата внутри щита управления, но дальше все повторяется заново. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемкой?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а в сервисные центры Грюн не судьба обратиться?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

ildarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 21:07
Репутация: 0

Сообщение ildarik »

Номер телефона не подскажете??? Там плевая проблемка.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

А в Яндексе Вас забанили?
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

grundfos.ru/service/services/services/
Регион свой найдёшь, надеюсь?
"Без измерений нет испытаний!"

ildarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 21:07
Репутация: 0

Сообщение ildarik »

За бабки многие смогут сделать, а советом помочь никто не может?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

ildarik писал(а): Там плевая проблемка.
Чьи слова?
"Без измерений нет испытаний!"

ildarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 21:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение ildarik »

Mij-gan писал(а):
ildarik писал(а): Там плевая проблемка.
Чьи слова?
Mij-gan писал(а):
ildarik писал(а): Там плевая проблемка.
Чьи слова?
И ты предлагаешь платить 50 тыс. за выезд специалиста, который может и специально создал почву для этого выезда. Ну не может двигатель нагрется за 1 минуту, даже если в холостую работать будет, а у них спокойно выходит и объяснение спрятано недалеко.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сервисный инженер приедет, продиагностирует проблему, напишет акт о неисправности и если станция на гарантии, запчасть бесплатно заменят и почините агрегат.
50 тыс это вы что то преувеличиваете, выезд на диагностику думаю что не более 5-10т.р. стоит

ildarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 21:07
Репутация: 0

Сообщение ildarik »

Выезд сервисного инженера фирмы Grundfos стоит порядка 50 тыс рублей. Дело не в том, что сломалось, а в том, что не работает. Купив в магазине телевизор, если он не показывает картинку, тебе бесплатно его должны починить. Да и гарантия уже кончилась, объекты у нас же замораживались.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

это куда же надо ехать за полтинник?
на северный полюс :mrgreen:
чтоб я так жил
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

А сколько Вы готовы заплатить?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Где станция стоит? Вот бы в Нижнем НОвгороде. за 50 тыс любой ремонт + покраска всех труб лаком для ногтей с блёстками и годовое обслуживание станции (в том числе гарантийное подкрашивание лаком).

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

У вас есть на станции "Графический дисплей с простым интерфейсом и функцией "Помощь"" и инструкция. Мож и правда забита температура низкая на перегрев. Потыкайте в циферки- 20 минут времени с инструкцией в руках.

ildarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 21:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение ildarik »

Al писал(а):У вас есть на станции "Графический дисплей с простым интерфейсом и функцией "Помощь"" и инструкция. Мож и правда забита температура низкая на перегрев. Потыкайте в циферки- 20 минут времени с инструкцией в руках.
Тыкаем уже долго, если бы было все так легко я сюда даже не написал бы. Насосы работают, работают, а потом частотник Данфосс 2800 выдает кз и происходит авария насоса. Отчего кз возникает не понятно, фазы нормальные, ток в норме, ничто не превышает, а нормально не работает.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»