Не работает радиатор
Поменял в "трешке" (И-155) сантехпромовские конвекторы на панельные радиаторы с нижней подводкой. На трех стояках всё в норме, работает, циркулирует - порядок. На кухонном стояке циркуляция отсутствует, радиатор холодный. Менял радиаторы местами, закольцовывал подачу с обраткой напрямую трубой - безрезультатно. Замерил давление на подаче и обратке - давление в обратном трубопроводе (4,4 атм.) превышает давление в подающем трубопроводе (3,6 атм.), в то же время подача горячее обратки, наблюдаются резкие колебания величины давления в диапазоне от 2 до 6 атм. Окажите, пожалуйста, консультацию, что делать в подобном случае?
Всё течет и ничего не меняется.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
а конвектор то грел??ot4iin писал(а):На кухонном стояке циркуляция отсутствует, радиатор холодный.
То как вы описываете - полный бред... "Стояк, подача, обратка, закольцевал " - смешались в кучу кони люди...
Попробуйте нарисовать... покадрово. Как было, что делали, где врезали манометры...
Лучшее решение - стандартное решение....
1) Демонтировал существующий конвектор.BAXI-Ural писал(а):Попробуйте нарисовать... покадрово. Как было, что делали, где врезали манометры...
2) Заглушил старые врезки, осуществил новые, выполнил подводку к радиатору трубами из сшитого полиэтилена. При запуске отопления, после удаления воздуха радиатор остыл. Проблема ни в радиаторе, ни в узле подсоединения, т.к. эксперементировал, менял радиаторы между стояками. Все работают на других стояках.
3) Отсоединил подводку радиатора от шаровых кранов на врезках в стояк, устроил байпас. Циркуляция отсутствует.
4) Демонтировал байпас, установил манометры после шаровых кранов. Результат: давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем. Дельта составляет 0,8 атм. В то же время температура теплоносителя в подающем трубопроводе выше чем в обратном. Измерено руками на ощупь.
_http://video.yandex.ru/users/axyz/view/1/ - загляните сюда.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Жду констрктивного совета.
Спасибо.
Всё течет и ничего не меняется.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- До замены конвектор работал на этом стояке?
-Если работал - шайтан система какая то получается
Подозрение на то, что помимо вас тоже какой то умник(и) произвели замену приборов, на непридусмотренные проектом, тем самым разбалансировав гидравлику по стоякам.
- Большая вероятность что ваши панельники через год-два потекут, готовьте деньги на их замену и ремонт соседям снизу
-Если работал - шайтан система какая то получается
Подозрение на то, что помимо вас тоже какой то умник(и) произвели замену приборов, на непридусмотренные проектом, тем самым разбалансировав гидравлику по стоякам.
- Большая вероятность что ваши панельники через год-два потекут, готовьте деньги на их замену и ремонт соседям снизу
Ситема шайтан - согласен. Есть решение?Dim@ писал(а):Если работал - шайтан система какая то получается
Из каких соображений вылезает такая вероятность?Dim@ писал(а):Большая вероятность что ваши панельники через год-два потекут, готовьте деньги на их замену и ремонт соседям снизу
Всё течет и ничего не меняется.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Да,да панельники на централь категорически нет, шитый полиэтилен кстати тоже(если в доме нет своего ТП, и отопление всего дома не сделано шитым полиэтиленом). Если стояли конвектора, то надо конвектора и ставить. Неоднократно сталкивался с разбалансировкой систем из-за замены конвекторов на радиаторы. как Dim@
писал если пара-тройка квартир заменит конвектора на радиаторы то разбалансируют весь стояк и все. Сам так один раз попал в начале своей деятельности на поприще отопления, пришлось менять заку за свой счет, изучив в последствии кое-какую литературу и пообщавшись с профи понял свою ошибку и больше ее не повторял.
писал если пара-тройка квартир заменит конвектора на радиаторы то разбалансируют весь стояк и все. Сам так один раз попал в начале своей деятельности на поприще отопления, пришлось менять заку за свой счет, изучив в последствии кое-какую литературу и пообщавшись с профи понял свою ошибку и больше ее не повторял.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
ot4iin
Из соображений высокой температуры ОВ и сравнительно высоком давлении. Сталь чутко на это все реагирует, а у нас с котельной могут и пар дать, и гидроудар устроить. На моей памяти видел керми на централи после того как в котельной начудили. Все радиаторы перекорежило и раздуло. Панельники это для коттеджей и квартир с индивидуальным отоплением.Из каких соображений вылезает такая вероятность?
Re:
Уважаемый, molotoboec, как Вы думаете, стоит ли производит замену отопительного прибора только в одном помещении? Думаю что это коснется и других стояков в квартире. Однако другие три стояка работают, с учетом того, что была произведена аналогичная замена. Всё это похоже на сотрясание воздуха. Господа, мы же не на планерке. Пожалуйста, если есть мысли по делу, буду очень благодарен.molotoboec писал(а):Да,да панельники на централь категорически нет, шитый полиэтилен кстати тоже(если в доме нет своего ТП, и отопление всего дома не сделано шитым полиэтиленом). Если стояли конвектора, то надо конвектора и ставить. Неоднократно сталкивался с разбалансировкой систем из-за замены конвекторов на радиаторы. как Dim@
писал если пара-тройка квартир заменит конвектора на радиаторы то разбалансируют весь стояк и все. Сам так один раз попал в начале своей деятельности на поприще отопления, пришлось менять заку за свой счет, изучив в последствии кое-какую литературу и пообщавшись с профи понял свою ошибку и больше ее не повторял.
Всё течет и ничего не меняется.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если вы писали что конвектор изначально не грелся - то что вы хотите от замены его на радиатор с более высоким гидравлическим сопротивлением?
Вертайте обратно конвектор, вызывайте спецов из жека - пусть составляют акт что радиатор не работает, и пусть чешутся по устранению неисправности.
как конвектор заработает - после имеет смысл менять его на более современный (рекомендую биметал )
Вертайте обратно конвектор, вызывайте спецов из жека - пусть составляют акт что радиатор не работает, и пусть чешутся по устранению неисправности.
как конвектор заработает - после имеет смысл менять его на более современный (рекомендую биметал )
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
тогда сходите и посмотрите балансировку стояков(ИТП, подвал, чердак), закройте несколько стояков и посмотрите на искомый стояк, возможно кто-то поставил радиатор с термостатикой, а байпаса или нет или на него поставили кран, соответственно если радиатор закрыт, и грел он плохо(поэтому возможен кран на байбасе(видел и такое))т.е кран закрыт, то у Вас отсутствует циркуляция, но это как вариант. И если возможно сходите к соседям и посмотрите, греется ли у них радиатор\конвектор на этом стояке. И еще вопрос дом старый или новый(в старом может банально стояк забиться грязью(и такое видел). Найдите месного сантехника, если человек нормальный, то поможет разобраться в проблеме.В доме есть ИТП. Хрен с ними, с панельниками. Давайте акцентируем внимание на проблеме с циркуляцией. Спасибо.
Да, договорился на пятницу взять ключи от подвала, ИТП и других помещений. Посмотрю что они там наворотили. У меня подозрения, что перепутана подача с обраткой. Только тогда не увязывются температурные данные До этого прошвырнусь по соседям.molotoboec писал(а):тогда сходите и посмотрите балансировку стояков(ИТП, подвал, чердак)
Система двухтрубная, байпас исключен. Стояк будет работать и при снятом радиаторе.molotoboec писал(а):возможно кто-то поставил радиатор с термостатикой, а байпаса или нет или на него поставили кран, соответственно если радиатор закрыт, и грел он плохо(поэтому возможен кран на байбасе(видел и такое))
Смешно) Местные сантехники приходили с широкозалитыми глазами. Сказали что у них всё в порядке, "это ты сам чего то напутал".molotoboec писал(а):Найдите месного сантехника, если человек нормальный, то поможет разобраться в проблеме.
Ладно, доживем до пятницы, а там, надеюсь, что то прояснится.
Всем спасибо за участие. Если появятся свежие мысли - буду рад.
Всё течет и ничего не меняется.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А как у соседей выше, ниже Вас?
Ага. Где давление больше, там и подача (если еще чего не напортачили). А "горячее-холоднее" такое возможно при "попутке", если Вы последний по подаче.ot4iin писал(а):Демонтировал байпас, установил манометры после шаровых кранов. Результат: давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем. Дельта составляет 0,8 атм. В то же время температура теплоносителя в подающем трубопроводе выше чем в обратном. Измерено руками на ощупь.
Впечатление, что "соски" то приварили, а "дырку" то толком не сделали ... Чудес не бывает, если есть 8м перепада, должна быть и циркуляция. Нет циркуляции, - стал быть, нет дырки, либо стояк заодно заварили, а манометр давит через "булавочный укол" - ему много не надо..ot4iin писал(а):Заглушил старые врезки, осуществил новые
Лучшее решение - стандартное решение....
Пока не скажу. Погуляю по соседям на недельке.BAXI-Ural писал(а):А как у соседей выше, ниже Вас?
13й эт из 19ти. Почему тогда подача холодней? Да и справа должна быть подача. И сюдя по старому конвектору врезка в правую-подачу была верхней.BAXI-Ural писал(а):если Вы последний по подаче
Окрывал кратковременно краны на полную, напор не слабый, есть проход.BAXI-Ural писал(а):Впечатление, что "соски" то приварили, а "дырку" то толком не сделали ...
Всё течет и ничего не меняется.
Re: Не работает радиатор
В том то и дело, что конвектору все равно, а вот радиатору нет.ot4iin писал(а):Да и справа должна быть подача. И сюдя по старому конвектору врезка в правую-подачу была верхней.
А манометры местами меняли? Может они врут.