Прошу помощи по отоплению!!!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Если уж решили котлы соединять последовательно, то надо делать байпасы у каждого. Ну как придется ремонтировать котел? Отопление придется отключать. Тогда нет смысла в резервировании.
Из лишней арматуры вижу только обратный клапан после Олимпии. С другой стороны не хватает обратного на подпитке.
Еще нет предохранительного на Аристоне. Но он вроде в комплекте с баком идет, так что не забудете про него.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

Прохожий
Спасибо! Учту, завтра доработаю схему.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Расслабились тут без меня :) Запущу очередного ежа под череп :) Холодной подпиткой котел этот не испугаешь, а вот конденсатом...
"Без измерений нет испытаний!"

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

Mij-gan писал(а):Запущу очередного ежа под череп
:shock: Как быть?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Igor Kuklin писал(а):но для себя все равно сделал бы в подачу...
Подпитка от горячей воды в принципе снимает проблему выбора :)
XOX123
Думать, думать :mrgreen: Так Вам сразу всё и расскажи! проблема озвучена? Ищите решения! Запрос "защита котлов от конденсатообразования" должен помочь.
"Без измерений нет испытаний!"

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

Mij-gan писал(а):Думать, думать Так Вам сразу всё и расскажи! проблема озвучена? Ищите решения!
:?:

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

Mij-gan писал(а):Холодной подпиткой котел этот не испугаешь, а вот конденсатом...
УУУхх......сколько инфы перелопатил так и не нашол нужной информации. А что, если все оставить как есть, неужели так критично для котла и на сколько его приблизительно хватит при таком режиме работы?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

XOX123 писал(а):С учетом критики немного доработал схему.
... и вернулись к первоначальному варианту :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

Прохожий писал(а):... и вернулись к первоначальному варианту
Видимо так

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Re: Прошу помощи по отоплению!!!

Сообщение XOX123 »

Приступил к монтажу отопления, остановился на последней схеме. Электрокотел Протерм СКАТ 9 (встроенный насос и РБ). Дизельный Навьен LST-24. Пока делаю разводку по дому, через 3-5 дней приступаю к обвязке котельной. Ну и собственно сомнения меня не оставляют все ли учел. Прошу помощи у профи.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Видимо прийдётся всё по новому кругу :mrgreen:
Электрокотёл теперь с насосом - тогда имеет смысл его установить параллельно дизельному.
Расширительный бак на отопление должен подключаться к дизелному котлу ДО запорной арматуры, об этом сказали все уже, кто отметился в данной теме.
"Без измерений нет испытаний!"

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

Mij-gan Спасибо за отклик. Опять в сотый раз переделал схему, посмотрите, может опять что нибудь упустил. Пока у меня два вопроса: 1. Можно ли при таком подключении оставить насос на общей обратке, есть сомнения что Протермовского насоса хватит на СО. да и РБ в нем всего 10 литров?
2. Нужен ли на обратке обратный клапан?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Насос лучше всё-таки переместить к дизельному котлу, иначе при параллельной работе основной проток будет через электрокотёл. И я бы его на подачу установил. (Но место установки насоса - вечный спор из разряда "с какого конца разбивать яйцо - с острого или тупого" :mrgreen: )
Обратный клапан нужен ещё на электрокотле.
"Без измерений нет испытаний!"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

XOX123 писал(а):есть сомнения что Протермовского насоса хватит на СО. да и РБ в нем всего 10 литров
Дык, у Вас с сетевой насос есть. И РБ можно общий использовать...
ОК на отоплении вообще не надо, - только сопротивление создают... :mad: У Протерма есть уже свой ПСК. А вот на ГВС ПСК после ОК не хватает. И куда дел РБ ГВС?
Я б электрокотел ваще подключил к доп.патрубкам Навьена. Пущай бы ЭК "грел" дизельный (когда-то делал такое с Олимпией) Существенно упрощается схема, стабилизируется циркуляция. Есть недостаток - отельно дизель не отсечешь - он, так сказать, является стрелкой для ЭК...
Подпитку лучше сделать ручную (надежнее), подготовленным теплоносителем из отдельной емкости...
Лучшее решение - стандартное решение....

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

BAXI-Ural писал(а):А вот на ГВС ПСК после ОК не хватает. И куда дел РБ ГВС?
ПСК у Аристона идет в комплекте, а РБ на ГВС обязательно? И как расчитывается литраж? 10 литров хватит в моем случае?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

XOX123 писал(а): а РБ на ГВС обязательно
Нет, но без него будет "травить" ПСК...
XOX123 писал(а):10 литров хватит в моем случае?
Хватиь, достаточно 5%...
Лучшее решение - стандартное решение....

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

с насосом конечно немного погорячились - не будет циркуляции через электро котел. верните его на разветвление, перед тройником

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

В электро котле встроенный насос.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

XOX123 писал(а):BAXI-Ural Примерно так.
РБ ГВС желательно поставить ДО нагрева, - так лучше для мембраны бака...
И еще раз: обратные клапана "съедают" напор насосов... :twisted:
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural писал(а):обратные клапана "съедают" напор насосов...
Но предотвращают паразитную циркуляцию. Хотя, на обратке он явно лишний :)
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить