Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Покритикуйте небольшую схемку плз!

Сообщение silver_rav »

Собственно интересует проф. мнение - нужен ли тут бустер (который на схеме есть).
можно ли заменить реле давления на датчик протока от того же джиликса (и нужно ли?).
в каком положении и как правильно распределить гребенку, чтобы поток в газ. колонку был приоритетным , относительно других направлений.
Заранее спасибо за помощь!

Изображение

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

отсутствие ответов - это хорошо или плохо ?

Сообщение silver_rav »

в смысле нет замечаний или наоборот все совсем не так?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

silver_rav писал(а):можно ли заменить реле давления на датчик протока от того же джиликса (и нужно ли?).
Лично я так бы и сделал. Ну не нравится мне плавающий напор.
silver_rav писал(а):нужен ли тут бустер
Желательно, можно самый небольшой.
silver_rav писал(а):в каком положении и как правильно распределить гребенку, чтобы поток в газ. колонку был приоритетным , относительно других направлений.
Да никак. Хотите приоритет - перекрывайте кранами. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

silver_rav писал(а):можно ли заменить реле давления на датчик протока
можно. это позволит сделать ГА (бустер) минимальным
silver_rav писал(а):(и нужно ли?)
а зачем? правильно настроенное реле, ГА, и редуктор давления, а также корректно выполненная разводка обеспечат вас нормальным водоснабжением. И "насос доп давления" не понадобится...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

silver_rav писал(а):в смысле нет замечаний или наоборот все совсем не так?
...в смысле ни по тексту ни на рисунке у Вас нет ни одной цифры. О каких замечаниях может идти речь? Ну схемка вполне себе рабочая, но для определенных условий. О которых мы понятия не имеем.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Сообщение silver_rav »

Прохожий писал(а):...в смысле ни по тексту ни на рисунке у Вас нет ни одной цифры. О каких замечаниях может идти речь? Ну схемка вполне себе рабочая, но для определенных условий. О которых мы понятия не имеем.
А какие вы хотите цифры? потребители на рисунке перечислены. 4 человека. ГА 100 литров, трубу планирую 3/4 до газ.колонки, дальше 1/2 и на холодную от гребенки 1/2. какие еще цифры?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

silver_rav писал(а):какие еще цифры?
давление на входе (статика\динамика)
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

silver_rav писал(а): какие еще цифры?
еще и буквы можно - марку насоса. :idea:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Какие еще буквы? Человек был удивлен, что его про цифры спросили. :mrgreen:
Есть же схема - чего еще не понятно? :cool:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Сообщение silver_rav »

Прохожий писал(а):давление на входе (статика\динамика)
я смотрю, вы по каждому случаю, даже с системой с 2-мя смесителями и унитазом, начинаете с написания диссертации на тему?...:-)
давление на входе ? а разве оно не реле регулируется? к тому же не умею на схеме давление на входе мерить, научите? :-)
Ayrat писал(а):еще и буквы можно - марку насоса.
насоса пока нет, предполагаю типа водомет 60/52, по крайней мере, похожий насос, который раньше качал воду в этот дом спокойно давал 3,5 очка.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

silver_rav писал(а):я смотрю, вы по каждому случаю, даже с системой с 2-мя смесителями и унитазом, начинаете с написания диссертации на тему?...
почему, я сразу сказал
Прохожий писал(а):схемка вполне себе рабочая
Но это не является фактом, что она будет у вас работать, как положено. А чтобы это знать, нужны данные, о которых я Вас спросил. Нет данных - нет однозначного ответа. И диссертация тут не при чем, это простая рутинная инженерная работа, о которой некоторые имеют весьма смутное представление.