удлинить коллектор

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
raduga 40
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 00:30
Репутация: 0

удлинить коллектор

Сообщение raduga 40 »

Привет всем! можно так соеденять коллектор с расходомерами?...не хочется вести два контура к каждому коллектору, да и два насоса, проще один помощнее (лучевая разводка, к каждому прибору своя ветка)...просто от этого коллектора хочу пустить ветки на нижний и верхний уровень.[img][img][/img][/img]

Аватара пользователя
raduga 40
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 00:30
Репутация: 0

Сообщение raduga 40 »

не пойму, как фотку цеплять?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

вариант один - на выходе из коллектора ставить расходомер (у watts кажись есть такие) - и ими регулировать расход.
если радиаторная разводка - то расходомеры никчему, насос помощнее чуток если расчетов нету (а их нету), и методом научного тыка "зажимаете" наиболее вольготные радиаторы. делов на 3-4 часа :D

Аватара пользователя
raduga 40
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 00:30
Репутация: 0

Сообщение raduga 40 »

У меня просто есть в наличии коллекторы REHAU HVK-D с расходомерами (достались за символическую цену, не выкидывать-же))))....так вот хочу соеденить муфтой два коллектора, один на 6 выходов, другой на 4, получится коллектор на 10 выходов. Только 4 выхода от этого коллектора должны идти на второй этаж, можно ли часть коллектора на 4 выхода перевернуть расходомерами вниз, чтобы трубы шли по прямой от коллектора вверх?, или соеденять оба одинаково с расходомерами на верху, а 4 трасы труб просто загибать вверх ( то бишь выходы вниз, а потом гнуть вверх и вести их выше коллектора), или вообще не соеденять их, а вести два отдельных контура к ним? сумарная мощность которая будет висеть на обьедененном коллекторе 18 кВт (жаль фотку не могу цеплять, а то много букаффф)))

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Нюанс - максимальная температура эксплуатации коллектора HKV-D - 70гр.С, ограничения из-за пластмассовых колб расходомеров которые при высокой температуре могут оплавиться.
raduga 40 писал(а):можно ли часть коллектора на 4 выхода перевернуть расходомерами вниз, чтобы трубы шли по прямой от коллектора вверх?,
можно

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

raduga 40 писал(а):лучевая разводка, к каждому прибору своя ветка)
видимо радиаторная разводка

Аватара пользователя
raduga 40
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 00:30
Репутация: 0

Сообщение raduga 40 »

Tehnik-san писал(а):прицепляю твою фотку , отгадку тока озвучь , куда хошь их впендюрить , на ТП или радиаторы
Мерси Tehnik-san за фотку :D ...да радиаторная разводка, причем на двух ветках будут по два близрасположенных радиатора, труба вроде позволяет - двадцатка REHAU PINK ( тоже за пол-цены досталась))))
Dim@ писал(а):Нюанс - максимальная температура эксплуатации коллектора HKV-D - 70гр.С, ограничения из-за пластмассовых колб расходомеров которые при высокой температуре могут оплавиться.
Спасибо Dim@ думаю нормально будет, так как приборы считал по графику 70/55 по таблицам KERMI, ну 75-80 только в лютые морозы, - думаю кратковременно ничего с ними не случится. Радиаторы KERMI 22-тип с нижним подключением, вот пытаюсь выбрать мультифлексы к ним,- какие посоветуйте хорошие и по вменяемой цене, а то рехауские дороговаты

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Giacomini посмотрите

Аватара пользователя
raduga 40
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 00:30
Репутация: 0

Re: удлинить коллектор

Сообщение raduga 40 »

Dim@ Вы работайте с rehau... у меня фитинги, тройники, водорозетки и прочее латунные, а вот гильз пока нету, какие мне покупать гильзы? полисульфонные к латунным фитингам пойдут?, или искать латунные?...латунные видел только для больших диаметров, новые програмы рихау только полисульфон...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сейчас в Россию возят только полисульфонные гильзы, на латунные фитинги их напрессовывать можно (наоборот на полисульфонный фитинг латунную гильзу нельзя).
Если полисульфон вызывает у вас недоверие, вы можете слетать в германию купить латунные - там полисульфон, насколько я знаю, не используют - только латунь.

Аватара пользователя
raduga 40
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 00:30
Репутация: 0

Сообщение raduga 40 »

Dim@ писал(а):Если полисульфон вызывает у вас недоверие,
Dim@ писал(а):- там полисульфон, насколько я знаю, не используют - только латунь.
Так это получается что немцы не доверяют полисульфону, и экспериментируют на нас :lol:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

видимо не доверяют,да и немцы просто зарабатывают на нас :D
при переходе с латуни на пластмассу цена фитингов понизилась всего лишь на 3-5%! это при том что себистоимость пластмассовых фитингов дешевле латунных в разы.

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение Tehnik-san »

raduga 40 писал(а):Так это получается что немцы не доверяют полисульфону, и экспериментируют на нас :lol:
Это не так , см. официальный гарантийный талон

_http://www.rehau.ru/files/Garantiya_RAUTITAN.pdf
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а вы пробовали его оформить? :D

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

у меня прецедентов не было , а у вас ? ))
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если клиент не просит - мы не оформляем, мороки много. Свою гарантию даем - трубы и соединения надежные, еще не подводили ни разу :D

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Dim@а не могли бы вы подтвердить предметно , что немцы для себя не используют гильзы из полифенилсульфона , а то в Академии Рехау этой информацией не располагают
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

опа, а казачек то засланный! :D
Не уверен на все 100% что полисульфон совсем не используется в Германии, но уверен на все 200% что Русских Ваней (т.е. нас с вами) Немцы держат за полных олухов впаривая по цене латуни пластмассу, которая заведомо дешевле как в изготовлении, так и в себистоимости исходных материалов. Был на семинаре по новым фитингам в Академии, слушал аргументации почему полисульфон лучше латуни и почему стоит столько же сколько латунь - от бессменного руководителя академии, смех полный, на конкретные неудобные вопросы четких ответов получено небыло, уходил от вопроса. Понимаю что нельзя в открытую сказать что это грамотный ход для получения от России сверхприбыли для того что бы новая линяя по производству полисульфона отбилась за ближайший год... По поводу использования в Германии латуни - коллега был в рабочей командировке, полтвердил тот факт что в германии латунь продается до сих пор. Если воспользоваться переводчиком гугла и полазить по сайтам немецких продавцов трубы можно из первых рук убедиться что и как там происходит.

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение Tehnik-san »

Dim@ писал(а):опа, а казачек то засланный! :D
да какой нахрен засланый , я работаю с Рехау и доверяю пока этому производителю и мне самому интересно с этим разобраться досконально , поэтому и спросил , тогда сам выясню точно и отпишусь на сей счёт . А по поводу высокой цены , так Рехау возит один представитель , называть его конечно не буду , а все остальные , перекупщики- посредники со своими "интересами" и чем больше цепочка этих пиявок , там выше цена и думаю это вам и без меня известно
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Tehnik-san писал(а):так Рехау возит один представитель
возит в Россию представитель один - представительство REHAU в России, далее продукция распростроняется через дилеров коих в Москве развелось очень много, полный список официальных распростронителей продукции есть у них на сайте rehau.ru

Ответить