Водопровод из нержавеющей гофрированной трубы.

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
esenya75
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 03:57
Репутация: 0

Водопровод из нержавеющей гофрированной трубы.

Сообщение esenya75 »

Приветствую. Господа, помогите советом! Решила поменять водопроводные трубы в квартире. Хотела ставить медь, а в магазине посоветовали сделать водопровод из нержавеющей гофрированной трубы. Никогда с ней не сталкивалась, да и в инете кроме рекламы ничего не нашла. Интересует вопрос надежности соединения фитингов на гидроудар и т.д и т.п. Может кто-то себе такой ставил - каковы за и против. Откликнитесь, господа знатоки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ставьте или медь, или сшитый полиэтилен REHAU - проверено временем.
У нержавейки резьбозажимной фитинг - со временем подтекает и из-за этого требует переодической протяжки.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):У нержавейки резьбозажимной фитинг - со временем подтекает и из-за этого требует переодической протяжки.
Dim@, ну как всегда - покажи, а? :mrgreen: Именно на нержавейке. Гофрированной.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Лично я не пользовал нержавейку на водопровод, только на отопление, и только производства фирмы Meibes (германия) - но отопление сидит идеально. На воду в основном пользуем только то. что я написал + полипропилен.
По аналогии с резьбозажимными фитингами металопластика, с учетом того что колебания температуры на воде более частые по сравнению с отоплением, да и нержавейка в магазине наверняка или китай или турция могу утверждать что написал выше. :D

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Dim@ писал(а): колебания температуры на воде более частые по сравнению с отоплением
Это почему? Типа раз в год горячую воду отключают - это часто?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

когда долго водоразбора нет вода остывает,
Прохожий если есть положительный опыт использования нержавейки на воду, то ->
Mij-gan писал(а):как всегда - покажи и раскажи, а?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Писали, по моему на копертубе что нержавейка не есть хорошо при нашей хлорированной воде.
По отоплению случаются пробои конденсационных модулей из нержавейки. По исследованиям производителя - джанони, одна из причин - повышенное содержание хлора.

Медь к хлору более терпима, многие тропические бывшие колонии Англии использовали медь очень давно на водоснабжение. При это им по санитарным требованиям положены довольно частые промывки систем трубопроводов высокохлорированной водой. Как показывает практика медь это прекрасно выдерживает.

Так что совет:
Делаете для себя и на десятилетия. Купите медной трубы 15мм на точки и 18 мм общая и наймите специалиста пусть спаяет. Сразу отпадет вопрос и с коррозией и утечками и гидроударами. ИМХО
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

esenya75
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 03:57
Репутация: 0

Re: Водопровод из нержавеющей гофрированной трубы.

Сообщение esenya75 »

Спасибо всем за участие. Думаю, остановлюсь на меди. Все-таки надежность меди проверена временем, а про нержовейку маловато информации.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Пока не встречал нержавеек изъеденных хлором, а вот медь из ГВС дырявую как сито вырезаю исправно.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

У гофры небольшой минус: в ней оседает больше грязи.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тоже предпочитаю нержу медным трубам. а минуса там два, как правильно написали грязь больше собирает, а во вторых сопротивление напору у нее на очень много больше чем в обычной медной трубе. Такчто на длинные расстояния пускать ее нецелесообразно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

DSC08224.jpg
DSC08220-001.jpg
DSC08220-001.jpg
DSC08224.jpg
DSC08220-001.jpg
DSC08224.jpg
Slayer писал(а):Пока не встречал нержавеек изъеденных хлором
тады встречайте ))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Tehnik-san 30 авг 2012, 20:58, всего редактировалось 2 раза.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

М-да, это сколько лет? И что за труба? Как же быть с плотенчиками? Что происходит с обычной оцинковкой?
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чейто гон какой-то. это не хлор, это на антифризовые отложения больше похоже.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Slayer
Не работают вложения, через картинку с другого сайта можно вставить.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Еще одна попытка Изображение
извиняюсь за качество,но скозные свищи за 2 года.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чтож там у вас течет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

У нас за год работы прржавела нержавеющая гофра в точке соприкосновения с железной арматурой.
Точечная сквозная коррозия.

Ответить