Топливную емкость в землю - кто и как делает?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Топливную емкость в землю - кто и как делает?

Сообщение Dim@ »

Коллеги, поделитесь опытом, кто и как устанавливает дизельные баки в землю? Какие нюансы? У кого какие случались проблемы? Если есть фотографии - пожалуйста тоже прилагайте.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Да, мне тоже интересно. Как ПРАВИЛЬНО это делать. Ставлю в помещениях, вдруг понадобится в землю ставить?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Вопрос создания подземного топливохранилища - это целая поэма :)
"Без измерений нет испытаний!"

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

какие случались проблемы?
без бетонного кессона - всплывают весной. :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

как решаете проблему заполнение кессона водой?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Лет шесть назад раз ставил. Два еврокуба (что было).
Ниже уровня земли от верха сантиметров 50...
Яма, песчаная подушка и обсыпка обязательно.
Колодец на горловину из ПЭ трубы (где-то 600).
Обсыпка сверху, заливка бетонной плиты (сантиметров 30).Шоб не всплыл :mrgreen:
От дома сделали до колодцев канал из 100 канальи для топливопроводов, хотя предлагалось и РЕХ замонолитить.
Подачу, обратку, заливную горловину смонтировали на крышке бака.
Топливозаборник плавающий на МБС шланге.
Полет нормальный...
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural писал(а):песчаная подушка и обсыпка обязательно.
Грунтом баки не сдавливает?

Контроль уровня топлива как организовали? Или - эмпирическим методом? В смысле раза три баки опустошили полностью и рассчитали межзаправочный интервал? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ага, ребята, тут то и попались "мастера помолясь". Сколько емкостей в земле стоят. Сотни? Тысячи? А на форуме нет ни кого. :shock: Неувязочка получается.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Mij-gan писал(а):Контроль уровня топлива как организовали?
Хозяин, кажись, рейку пихает деревянную... А предпологали, что будет по счетчику моточасов горелки, там "Витолу" ставили...
Mij-gan писал(а):Грунтом баки не сдавливает?
Там скальный грунт был. Таджики сильно вспотели, когда котлован рубили кирками. :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Другой человек
Задавайте конкретные вопросы, тогда вероятность развёрнутого ответа повышается :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Топливную емкость в землю - кто и как делает?

Сообщение Dim@ »

Проблема вот в чем - четких указаний производителей нету как паковать их баки в землю. Устанавливали в кисон - но возникает проблема наполнения кесона водой, как его не герметизируй - все равно вода идет если уровень грунтовых вод высокий. Устанавливали в грунт с обсыпкой пескобетоном, но при глинестой почве есть вероятность что бак может сдавить. Хочется услышать опыт коллег.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

В кессоне желательно установить дренажный насос + контрольный поплавок превышения уровня. Ну и бак надёжно "принайтовать" к основанию.
Следующий момент - основание, на котором устанавливаются баки должно быть практически идеально ровным и чистым, т.е. никаких камушков, приливов бетона, торчащей арматуры и т.п. (хотя это должно быть очевидно, но были прецеденты :mrgreen: )
Контроль заполненности бака - ну тут кто во что горазд. Можно мерную рейку использовать :mrgreen:, можно поплавковый уровень, как у тебя на третьей фотографии. Мне нравятся пневматические овентроповские, но почему-то ни одна собака не торгует припушками для их подключения, поэтому приходится извращаться. :mrgreen:
Вариант
Dim@ писал(а): в грунт с обсыпкой пескобетоном
я даже не рассматриваю, имхо - джамшудинг.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):Мне нравятся пневматические овентроповские
на фотках видел, но описание скудное по монтажу и комплектности, и в наличии нету ни у кого.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Все эти кессоны, обсыпки нужны в том числе, чтоб можно было извлеч бак. С другой стороны, если он "крякнул", нафига его извлекать? На стальных баках, да, свищ можно заварить, звчеканить. Пластик, если крякнет (раз взорвали, придурки :twisted: ), его не починить...
Думаю, сейчас бы просто замонолтил. Бетонная оболочка и защитит от пучнения окружающего грунта и вес предаст от "всплывания".
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Mij-gan писал(а):я даже не рассматриваю, имхо - джамшудинг.
ну, на бензозаправках то ставят....
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural писал(а):ну, на бензозаправках то ставят....
Пластиковые?
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural писал(а):если он "крякнул", нафига его извлекать?
Э? Чтоб новый поставить, нет?
"Без измерений нет испытаний!"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Mij-gan писал(а):
BAXI-Ural писал(а):ну, на бензозаправках то ставят....
Пластиковые?
Жалезные, с обсыпкой. И газголдеры, кстати...
Mij-gan писал(а):Э? Чтоб новый поставить, нет?
копай рядом да ставь исчё... :mrgreen:

У каждого способа есть свои недостатки: кессон с дренажником - цена, монолитить - одноразовость, обсыпка - нет защиты от пучнения окружающего грунта.
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural писал(а):И газголдеры, кстати...
.... Тоже иногда успешно всплывают даже при наличии бетонного основания :mrgreen: Лично не видел, но клиентша одна рассказывала, у них всплывал :mrgreen:
BAXI-Ural писал(а):копай рядом да ставь исчё...
Дык, основная идея-то в том, что клиент не хочет топливохранилища на участке, он там газон хочет :mrgreen: Так что - не вариант.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

А вообще, есть официальная технология рекомендуемая производителем емкостей? Думаю от неё и плясать нужно. Тогда , в случае чего, против этой бумажки возникать не будет. По технологии сделано - и всё тут.
Ну я сам больше 2х кубов не ставил еще. А 2 куба в помещении отлично живет. И всем желаю. :)

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»