Проект котельной???

Проекты, расчеты, автоматизация проектирования

Модераторы: шидол, Code

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Проект котельной???

Сообщение XOX123 »

Сделали проект системы отопления, есть сомнения, все ли правильно. Прошу помощи у специалистов.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

не видно ничего и печатает в крайне плохом качестве... :cry:

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Из того, что видно, работать будет, но фигня полная. Студентам заказывали?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

кинте на почту (в профиле) - посмотрю

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

Верно подмечено, делали студенты! А как лучше сделать?

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Re:

Сообщение XOX123 »

Dim@ писал(а):кинте на почту (в профиле) - посмотрю
не могу в профиле Вашу почту найти.

Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Сообщение zarmarina »

радиаторов вам на ставили на 2-м этаже почти на каждой стене. Я бы лучше оставила все-таки по одному радиатору под окном (увеличив его мощность), а то потом люди будут думать как им поставить мебель так, чтоб радиатор не закрывать..

ezdok
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 18:57
Репутация: 0

Сообщение ezdok »

Работать ни чего не будет если я правильно понял по котельной то котлы подсоединены к гребенке через общую трубу давление будет распределяться не правильно будут друг друга передавливать это раз,а два нужно на подаче ставить обратные клапана.
Правильней будет каждую подачу поцепить на гребенку да и про обратные клапана не надо забывать обязательно нужно ставить.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

ezdok писал(а): то котлы подсоединены к гребенке через общую трубу давление будет распределяться не правильно будут друг друга передавливать
Мля, великий и могучий, как же тебя трахают во всех позах. :(
А гребенку надо посчитать, конечно-же. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ezdok
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 18:57
Репутация: 0

Сообщение ezdok »

Выход из двух котлов соединяются в общую трубу такого же диаметра ка и подача из котла ф32,а потом в гребенку идут если делать по этой схеме то нужно сделать выход из котла ф32 врезать в общую трубу хотя бы ф50,и в гребенку ф 76, а потом уже в трасу

ezdok
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 18:57
Репутация: 0

Сообщение ezdok »

У вас один котел резервный,если да то пойдет.Гребенку можно поставить ф76

XOX123
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:46
Репутация: 0

Сообщение XOX123 »

ezdok писал(а):нужно сделать выход из котла ф32 врезать в общую трубу хотя бы ф50,и в гребенку ф 76, а потом уже в трасу
Аргументируйте пожалуйста. Второй котел резервный.

ezdok
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 18:57
Репутация: 0

Сообщение ezdok »

По схеме один котел дизельный второй электро, не думаю что они оба основных.

ezdok
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 18:57
Репутация: 0

Сообщение ezdok »

если резервный то делайте по схеме, но я бы поставил гребенку на ф76 тогда и объем воды и скорость движения воды будет нормальным

Ответить