Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Редуктор FAR- гасит гидроудар (испытания)
Редуктор FAR- гасит гидроудар , смотрим видеоролик , как работают редукторы FAR , при резком открытии входного шарового крана (видеоролик снял на своем объекте)
Подробности здесь youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74&feature=player_embedded
Подробности здесь youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74&feature=player_embedded
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
но производитель считает иначе и я с ним согласен , после фильтра тонкой очистки , редуктор дольше проживет , а все соединения , если Вы обратите внимание , выполнены в основном резьбовыми бронзовыми фитингами ViegaДругой человек писал(а):... но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.
Там все по-честному , поверьте , и я не Джеймс Кэмерон , чтоб создавать эффектыМутный писал(а):А вот в момент "резкого открытия" манометр на редукторе и не показали
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Мутный В данном случае , степени сжатия пружины, находящейся под колпачком в верхней части редуктора и прижимающей мембрану , было достаточно для невысокого , всего 0,5 bar , превышения выставленного изначального давления при гидроударе , если есть другие объяснения - готов их выслушать .
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Любой редуктор предназначен, в том числе, и для гашения гидроударов. Здесь нет ни чего не обычного.Мутный писал(а):Ну я тоже по-честному не понял в чем прикол. Как редуктор может гидроудар гасить? В нем встроенный мембранный бак?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Альбомы тех.решений от FAR имею в наличии, все равно, рано или поздно все дороги ведут к Oventrop.Tehnik-san писал(а):но производитель считает иначе и я с ним согласен , после фильтра тонкой очистки , редуктор дольше проживет , а все соединения , если Вы обратите внимание , выполнены в основном резьбовыми бронзовыми фитингами ViegaДругой человек писал(а):... но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.Там все по-честному , поверьте , и я не Джеймс Кэмерон , чтоб создавать эффектыМутный писал(а):А вот в момент "резкого открытия" манометр на редукторе и не показали
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
тогда уж и укажите тропинку к регуляторам давления , промывных фильтров тонкой очистки с колбами 100мкр от Oventrop для квартирного водоснабжения и озвучьте марку либо модель этих девайсов , которые вы используете в своей практике и только после этого , полагаю , мы сможем продолжить именно предметные обсуждения приборов от предлагаемого вами производителяДругой человек писал(а): ... рано или поздно все дороги ведут к Oventrop.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Другой человек писал(а):Альбомы тех.решений от FAR имею в наличии
Иметь в наличии и пользоваться ими - это совершенно разные вещи , потому как в этих альбомах четко указано , что редукторы стоят всегда ПОСЛЕ фильтров тонкой очисткиДругой человек писал(а):Все хорошо конечно, но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Такой производитель , как RBM , некоторые модели СВОИХ редукторов так и регламентирует - с функцией защиты от гидроударов , ТТХ можно глянуть здесь rbmspa.ru/disk/it/it/cap7_02.htmlМутный писал(а):Tehnik-san А что редуктор другого производителя поведет себя по другому?
но после 5-летней эксплуатации редукторов RBM , приходилось их менять по причине залипания мембран на гор. воде
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
Вставлю свои 5 коп, раз речь зашла об оборудовании других производителей.
У Caleffi есть специальное устройство для гашения гидроударов. Вот caleffi.com/en_IT/Technical_brochures/01020/01020.pdf ссылка. Если посмотреть на рисунок на последней странице, то видно, что это устройство стоит после редуктора давления. Т.е. калеффи не надеется на гасящую способность своих редукторов и предлагает специальное устройство. Посмотрел видео покадрово - стрелка все же скакнула на правом манометре, как раз перед моментом, когда оператор увел камеру влево. Хотя по моему на авоке как то была дискуссия про гидроудары - там один товарищ утверждал, что на диаметрах полдюйма в принципе о серьезных гидроударах можно не говорить.
У Caleffi есть специальное устройство для гашения гидроударов. Вот caleffi.com/en_IT/Technical_brochures/01020/01020.pdf ссылка. Если посмотреть на рисунок на последней странице, то видно, что это устройство стоит после редуктора давления. Т.е. калеффи не надеется на гасящую способность своих редукторов и предлагает специальное устройство. Посмотрел видео покадрово - стрелка все же скакнула на правом манометре, как раз перед моментом, когда оператор увел камеру влево. Хотя по моему на авоке как то была дискуссия про гидроудары - там один товарищ утверждал, что на диаметрах полдюйма в принципе о серьезных гидроударах можно не говорить.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Аналогичные устройства видел в "забугорных" публикациях , но там эти гасители гидроударов предназначены для погашения , так сказать местных гидроударов , которые происходят ЗА редукторами при резком закрытии "однорукого смесителя" , либо при окончании заполнения воды стир. и посудомоечной машиной , резком срабатывании заливного клапана унитаза , ведь редукторы одновременно являются и обратными клапанами и запирают воду "после себя"Прохожий писал(а):У Caleffi есть специальное устройство для гашения гидроударов .Если посмотреть на рисунок на последней странице, то видно, что это устройство стоит после редуктора давления. Т.е. калеффи не надеется на гасящую способность своих редукторов и предлагает специальное устройство.
подробности здесь buildingadream.com/techbriefs/waterhammer.htm
и здесь utube.com/watch?v=vQf_qCYeeqs&feature=player_embedded
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Выполняю Вашу заявку.Tehnik-san писал(а):тогда уж и укажите тропинку к регуляторам давления , промывных фильтров тонкой очистки с колбами 100мкр от Oventrop для квартирного водоснабжения и озвучьте марку либо модель этих девайсов , которые вы используете в своей практике и только после этого , полагаю , мы сможем продолжить именно предметные обсуждения приборов от предлагаемого вами производителяДругой человек писал(а): ... рано или поздно все дороги ведут к Oventrop.
oventrop.de/RU/products/hbtd/db_4202508_ru.pdf
И до кучи.
oventrop.de/RU/products/hbtd/db_4204506_ru.pdf
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Что Вам мешает поставить перед редуктором любой сетч.косой фильтр? Зато все, что после редуктора , будет в безопасности . А так, первыми отлетят стрелки на манометрах.Tehnik-san писал(а):Другой человек писал(а):Альбомы тех.решений от FAR имею в наличииИметь в наличии и пользоваться ими - это совершенно разные вещи , потому как в этих альбомах четко указано , что редукторы стоят всегда ПОСЛЕ фильтров тонкой очисткиДругой человек писал(а):Все хорошо конечно, но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.
Впрочем, не буду Вас учить. Вы и без меня разбираетесь отлично.
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Благодарю Вас , эти девайсы мне знакомы , но любые пластиковые колбы почему то не внушают доверия на централизованном водоснабжении , поэтому мой выбор и остановился на FARДругой человек писал(а):Выполняю Вашу заявку.
Для меня установка на вводе грязевиков (бронзовые от Овена) это всегда обязательное условие , а далее см. на фотоДругой человек писал(а):Что Вам мешает поставить перед редуктором любой сетч.косой фильтр?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
вы в своем опыте тоже закрываете кран ЗА редуктором, так в чем разница?Tehnik-san писал(а):эти гасители гидроударов предназначены для погашения , так сказать местных гидроударов , которые происходят ЗА редукторами при резком закрытии "однорукого смесителя"
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
имелось ввиду то , что редуктор гасит гидроудар идущий от стояка к потребителям , а гидроудар , уже идущий от приборов , в сторону редуктора , в силу конструктивных особенностей , он не способен погасить , для этого (личное мнение , не претендующее на истину в последней инстанции) и применяется тот гаситель гидроударов , который вы привели в своем сообщении
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Благодарю Вас , эти девайсы мне знакомы , но любые пластиковые колбы почему то не внушают доверия на централизованном водоснабжении , поэтому мой выбор и остановился на FARTehnik-san писал(а):Другой человек писал(а):Выполняю Вашу заявку.
Пластик ни кто не призывает. У Овентроп есть и металические.
Вот Вы на квартирах заморачиваетесь.!Гемора столько. Там же еще и горячая. Мрак.