Редуктор FAR- гасит гидроудар (испытания)

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Редуктор FAR- гасит гидроудар (испытания)

Сообщение Tehnik-san »

Редуктор FAR- гасит гидроудар , смотрим видеоролик , как работают редукторы FAR , при резком открытии входного шарового крана (видеоролик снял на своем объекте)

Подробности здесь youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74&feature=player_embedded
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Все хорошо конечно, но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили. Пипец давление. :shock:

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

А вот в момент "резкого открытия" манометр на редукторе и не показали :?

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Другой человек писал(а):... но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.
но производитель считает иначе и я с ним согласен , после фильтра тонкой очистки , редуктор дольше проживет , а все соединения , если Вы обратите внимание , выполнены в основном резьбовыми бронзовыми фитингами Viega
screen 5 2010-11-11 16.25.56 masters.jpg
182.JPG
Мутный писал(а):А вот в момент "резкого открытия" манометр на редукторе и не показали :?
Там все по-честному , поверьте , и я не Джеймс Кэмерон , чтоб создавать эффекты :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Ну я тоже по-честному не понял в чем прикол. Как редуктор может гидроудар гасить? В нем встроенный мембранный бак? :?

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Мутный В данном случае , степени сжатия пружины, находящейся под колпачком в верхней части редуктора и прижимающей мембрану , было достаточно для невысокого , всего 0,5 bar , превышения выставленного изначального давления при гидроударе , если есть другие объяснения - готов их выслушать .
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Tehnik-san А что редуктор другого производителя поведет себя по другому?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Мутный писал(а):Ну я тоже по-честному не понял в чем прикол. Как редуктор может гидроудар гасить? В нем встроенный мембранный бак? :?
Любой редуктор предназначен, в том числе, и для гашения гидроударов. Здесь нет ни чего не обычного.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Tehnik-san писал(а):
Другой человек писал(а):... но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.
но производитель считает иначе и я с ним согласен , после фильтра тонкой очистки , редуктор дольше проживет , а все соединения , если Вы обратите внимание , выполнены в основном резьбовыми бронзовыми фитингами Viega
screen 5 2010-11-11 16.25.56 masters.jpg
182.JPG
Мутный писал(а):А вот в момент "резкого открытия" манометр на редукторе и не показали :?
Там все по-честному , поверьте , и я не Джеймс Кэмерон , чтоб создавать эффекты :D
Альбомы тех.решений от FAR имею в наличии, все равно, рано или поздно все дороги ведут к Oventrop.

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Другой человек писал(а): ... рано или поздно все дороги ведут к Oventrop.
тогда уж и укажите тропинку к регуляторам давления , промывных фильтров тонкой очистки с колбами 100мкр от Oventrop для квартирного водоснабжения и озвучьте марку либо модель этих девайсов , которые вы используете в своей практике и только после этого , полагаю , мы сможем продолжить именно предметные обсуждения приборов от предлагаемого вами производителя
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Другой человек писал(а):Альбомы тех.решений от FAR имею в наличии
Другой человек писал(а):Все хорошо конечно, но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.
Иметь в наличии и пользоваться ими - это совершенно разные вещи , потому как в этих альбомах четко указано , что редукторы стоят всегда ПОСЛЕ фильтров тонкой очистки :?
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Мутный писал(а):Tehnik-san А что редуктор другого производителя поведет себя по другому?
Такой производитель , как RBM , некоторые модели СВОИХ редукторов так и регламентирует - с функцией защиты от гидроударов , ТТХ можно глянуть здесь rbmspa.ru/disk/it/it/cap7_02.html

но после 5-летней эксплуатации редукторов RBM , приходилось их менять по причине залипания мембран на гор. воде
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вставлю свои 5 коп, раз речь зашла об оборудовании других производителей.
У Caleffi есть специальное устройство для гашения гидроударов. Вот caleffi.com/en_IT/Technical_brochures/01020/01020.pdf ссылка. Если посмотреть на рисунок на последней странице, то видно, что это устройство стоит после редуктора давления. Т.е. калеффи не надеется на гасящую способность своих редукторов и предлагает специальное устройство. Посмотрел видео покадрово - стрелка все же скакнула на правом манометре, как раз перед моментом, когда оператор увел камеру влево. Хотя по моему на авоке как то была дискуссия про гидроудары - там один товарищ утверждал, что на диаметрах полдюйма в принципе о серьезных гидроударах можно не говорить.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Прохожий писал(а):У Caleffi есть специальное устройство для гашения гидроударов .Если посмотреть на рисунок на последней странице, то видно, что это устройство стоит после редуктора давления. Т.е. калеффи не надеется на гасящую способность своих редукторов и предлагает специальное устройство.
Аналогичные устройства видел в "забугорных" публикациях , но там эти гасители гидроударов предназначены для погашения , так сказать местных гидроударов , которые происходят ЗА редукторами при резком закрытии "однорукого смесителя" , либо при окончании заполнения воды стир. и посудомоечной машиной , резком срабатывании заливного клапана унитаза , ведь редукторы одновременно являются и обратными клапанами и запирают воду "после себя"

подробности здесь buildingadream.com/techbriefs/waterhammer.htm

и здесь utube.com/watch?v=vQf_qCYeeqs&feature=player_embedded
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Tehnik-san писал(а):
Другой человек писал(а): ... рано или поздно все дороги ведут к Oventrop.
тогда уж и укажите тропинку к регуляторам давления , промывных фильтров тонкой очистки с колбами 100мкр от Oventrop для квартирного водоснабжения и озвучьте марку либо модель этих девайсов , которые вы используете в своей практике и только после этого , полагаю , мы сможем продолжить именно предметные обсуждения приборов от предлагаемого вами производителя
Выполняю Вашу заявку.
oventrop.de/RU/products/hbtd/db_4202508_ru.pdf
И до кучи.
oventrop.de/RU/products/hbtd/db_4204506_ru.pdf

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Tehnik-san писал(а):
Другой человек писал(а):Альбомы тех.решений от FAR имею в наличии
Другой человек писал(а):Все хорошо конечно, но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили.
Иметь в наличии и пользоваться ими - это совершенно разные вещи , потому как в этих альбомах четко указано , что редукторы стоят всегда ПОСЛЕ фильтров тонкой очистки :?
Что Вам мешает поставить перед редуктором любой сетч.косой фильтр? Зато все, что после редуктора , будет в безопасности . А так, первыми отлетят стрелки на манометрах.
Впрочем, не буду Вас учить. Вы и без меня разбираетесь отлично.

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

Другой человек писал(а):Выполняю Вашу заявку.
Благодарю Вас , эти девайсы мне знакомы , но любые пластиковые колбы почему то не внушают доверия на централизованном водоснабжении , поэтому мой выбор и остановился на FAR
5.jpg
2-2.JPG
IMG_1549.jpg

Другой человек писал(а):Что Вам мешает поставить перед редуктором любой сетч.косой фильтр?
Для меня установка на вводе грязевиков (бронзовые от Овена) это всегда обязательное условие , а далее см. на фото
IMG_3033.jpg
IMG_3359.jpg
IMG_3976.JPG
IMG_3621.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Tehnik-san писал(а):эти гасители гидроударов предназначены для погашения , так сказать местных гидроударов , которые происходят ЗА редукторами при резком закрытии "однорукого смесителя"
вы в своем опыте тоже закрываете кран ЗА редуктором, так в чем разница?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Tehnik-san
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
Репутация: 27
Откуда: москва
Контактная информация:

Сообщение Tehnik-san »

имелось ввиду то , что редуктор гасит гидроудар идущий от стояка к потребителям , а гидроудар , уже идущий от приборов , в сторону редуктора , в силу конструктивных особенностей , он не способен погасить , для этого (личное мнение , не претендующее на истину в последней инстанции) и применяется тот гаситель гидроударов , который вы привели в своем сообщении
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Tehnik-san писал(а):
Другой человек писал(а):Выполняю Вашу заявку.
Благодарю Вас , эти девайсы мне знакомы , но любые пластиковые колбы почему то не внушают доверия на централизованном водоснабжении , поэтому мой выбор и остановился на FAR

Пластик ни кто не призывает. У Овентроп есть и металические.
Вот Вы на квартирах заморачиваетесь.!Гемора столько. Там же еще и горячая. Мрак. :shock:

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»