Насосная группа с теплообменником

Автоматика, накопительные емкости, насосные группы, блочные индивидуальные тепловые пункты

Модератор: Meibes RUS

Правила форума
Раздел для вопросов и обсуждений техники быстрого монтажа Meibes
Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Насосная группа с теплообменником

Сообщение zarmarina »

Подскажите, пожалуйста, как выбрать мощность теплообменника если у меня отличаются температурные режимы от каталожных? Например у меня в первичном контуре 80/60, во вторичном 55/45 град. И вопрос номер два: Указанная мощность в каталоге - это мощность уже вторичного контура?

Meibes RUS
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 май 2011, 12:49
Репутация: 1

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Meibes RUS »

Добрый день.
Чтобы выбрать мощность теплообменника необходимо знать не только значения температурных режимов, но и общую мощность системы. Если напишите нам, мы готовы помочь рассчитать.
По второму вопросу, все верно, в каталоге указана мощность вторичного контура.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение tiptop »

Meibes RUS писал(а):все верно, в каталоге указана мощность вторичного контура
Скажите, пожалуйста, на сколько обычно различаются мощности первичного и вторичного контуров ?
Изображение

Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение zarmarina »

Meibes RUS писал(а):необходимо знать не только значения температурных режимов, но и общую мощность системы. Если напишите нам, мы готовы помочь рассчитать.
мощность вторичного контура 11 кВт

Meibes RUS
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 май 2011, 12:49
Репутация: 1

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Meibes RUS »

zarmarina писал(а):
Meibes RUS писал(а):необходимо знать не только значения температурных режимов, но и общую мощность системы. Если напишите нам, мы готовы помочь рассчитать.
мощность вторичного контура 11 кВт
В таком случае для обеспечения Ваших потребностей должен быть теплообменник с 8 пластинами. Так как отдельно теплообменниками мы не занимаемся, а в каталоге Майбес есть три насосные группы с разделительным теплообменником, Вам необходимо выбрать группу с самой маленькой мощностью т/о 22кВт, 20 пластин. Это артикул ME45411.20

Meibes RUS
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 май 2011, 12:49
Репутация: 1

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Meibes RUS »

tiptop писал(а):
Meibes RUS писал(а):все верно, в каталоге указана мощность вторичного контура
Скажите, пожалуйста, на сколько обычно различаются мощности первичного и вторичного контуров ?
обычно порядка 5%

Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение zarmarina »

спасибо

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Гость4 »

По поводу мощностей 1 и 2 контуров (что они разные) улыбнуло.Вы ее от одного передаете другому, или еще откатываете кому по дороге.

Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение zarmarina »

Добрый день!
Помогите подобрать группу с теплообменником. Условия: мощность 25 кВт, температура в первичном контуре 80/60, во вторичном 75/55 град.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Гость4 »

У Вас среднее дельта Т =5 градусов,берите каталожный перепад,делите на 5 и умножайте на Ваши 25 кВт,вот и мощность необходимого теплообменника.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Прохожий »

Гость4 писал(а):По поводу мощностей 1 и 2 контуров (что они разные) улыбнуло.Вы ее от одного передаете другому, или еще откатываете кому по дороге.
Так и есть - тепловые потери от теплообменника в окружающую среду
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение zarmarina »

Гость4, что-то странное получается. Проделываю согласно вашим рекомендациям: средний каталожный перепад - 20 град. Мой перепад 5 град. Возьмем к примеру т/о с каталожной мощность 22 кВт.
Итак 20град/5град=4. 22кВт*4=88 кВт. Т.е получается, что мощность этого теплообменника будет 88 кВт?? Как-то не очень верится.. или я что-то не так делаю?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение BAXI-Ural »

По моему самый простой и правильный путь:
_http://www.funke-rus.ru/calculator/
Ну, или у других....
_http://gea-mashimpeks.ru/zakaz/

_http://local.alfalaval.com/ru-ru/key-technologies/request/comfort/Pages/comfort.aspx
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение zarmarina »

BAXI-Ural, мне нужна информация именно по этой группе с теплообменником. Поэтому и спрашиваю здесь.

Meibes RUS
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 май 2011, 12:49
Репутация: 1

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Meibes RUS »

zarmarina писал(а):Добрый день!Помогите подобрать группу с теплообменником. Условия: мощность 25 кВт, температура в первичном контуре 80/60, во вторичном 75/55 град.
Добрый день!
В Вашем случае для обеспечения Ваших потребностей должен быть теплообменник с 34 пластинами. В каталоге Майбес есть три насосные группы с разделительным теплообменником, Вам необходимо выбрать группу с самой большой мощностью т/о 30кВт, 36 пластин. Это артикул ME45411.36.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Re: Насосная группа с теплообменником

Сообщение Гость4 »

ржу не могу потери тепла 5%. при11 кВт это 550Вт, у вас что наружняя поверхность теплообменника измеряется метрами квадратными? манагеры,учите матчасть.потом все думают что это в стране все падает да рушится.По поводу мощности получится даже больше чем 88кВт,т.как коэффициент теплопередачи зависит от скорости, а она у Вас будет ниже чем в теплообменнике на 22кВт,(у 88кВт пластин больше ,а значит и внутреннее сечение больше)
Q=(T1-T2)*F*K
(T1-T2)-средне логарифмический перепад температур,правильно дельтаТ;
F-площадь поверхности теплообмена;
К- коэффициент теплопередачи;

Ответить

Вернуться в «Meibes»