Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Теплый пол напрямую от СО
Подскажите будет ли работать теплый пол если его подключить напрямую с системе отопления как показано на схеме? туалет S=2,09м2 и коридор S=2,97м2 трубой ф 16 с шагом 30см, надо ли ставит регулирующую арматуру или достаточно обычных шаровых кранов?
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Теплый пол напрямую от СО
При наличии радиаторных вентилей подключай от обратки радиатора и не парся
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Re: Теплый пол напрямую от СО
минус Вам в репутацию за такие советыgazavan писал(а):При наличии радиаторных вентилей подключай от обратки радиатора и не парся
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Если посчитать гидравлику то можно и обратку взять от радиатора (если типоразмер радиатора хоть как то дружит с площадью пола и вы сможете контролировать температуру после радиатора и после ТП). И не надо говорить что невозможно.
Но так как вы считать гидравлику и теплый пол не будете то лучше не связывайтесь с водяным ТП.
Кстати в рекомендация по тп, максимальный шаг укладки трубы в санитарных зонах 20 см.
ЗЫ. Правда не всегда сможете сработать нужную дельта в радиаторе. Отопление небось с подачей 80С а при этом нужно "снять" 30С на радиаторе. Начнете душить проток радиатора - упадет его производительность. При подборе системы в режиме 60/45 уже легче.
Но так как вы считать гидравлику и теплый пол не будете то лучше не связывайтесь с водяным ТП.
Кстати в рекомендация по тп, максимальный шаг укладки трубы в санитарных зонах 20 см.
ЗЫ. Правда не всегда сможете сработать нужную дельта в радиаторе. Отопление небось с подачей 80С а при этом нужно "снять" 30С на радиаторе. Начнете душить проток радиатора - упадет его производительность. При подборе системы в режиме 60/45 уже легче.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
водолейЕкб ничего не надо держать открытым
все нормально работает проверено у родственников на утепленном балконе
сестра устроила там мини кабинет не жалуется
говорит просыпаешься и выходишь босиком на балкон смотришь на улицу и кайфуешь
на батареях термоголовкиsander писал(а): При подборе системы в режиме 60/45 уже легче.
все нормально работает проверено у родственников на утепленном балконе
сестра устроила там мини кабинет не жалуется
говорит просыпаешься и выходишь босиком на балкон смотришь на улицу и кайфуешь
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Ну так это же не показатель, после "умельцев" может и система отопления не работать вообще так никто ж не говорит после этого , что автономная СО - зло.БАШКА писал(а):Неее, может это только на балконах нормально работает. Приходилось уже переделывать после умельцев
Сам у родителей запитал ванную и кухню от обратки радиатора ванной комнаты. Благо контур небольшой и радиатор 800 мм стальной 22 типа. На узле подключения ТП стоят отсечные краны (на случай если ктото просверлит трубу ) и термометр на подаче в ветку. Все считал по гидравлике и теплоотдаче. Подача в пол идет вначале в ванную около 45-48С затем в кухню, температура подачи в ТП выставлена с помощью радиаторного крана ванной. Котел работает с подачей 60С с комнатным термостатом. Все работает отлично и данную схему по моим расчетам применили мои друзья. Главное работать с радиатором который находится близко к котлу
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон