Теплый пол напрямую от СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Теплый пол напрямую от СО

Сообщение Алексей Д »

Подскажите будет ли работать теплый пол если его подключить напрямую с системе отопления как показано на схеме? туалет S=2,09м2 и коридор S=2,97м2 трубой ф 16 с шагом 30см, надо ли ставит регулирующую арматуру или достаточно обычных шаровых кранов?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

будет, но крайне плохо и не долго :D

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

80 градусов в ТП погоните? Работать будет плохо, у воды есть более легкие пути для циркуляции.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Я бы в вашем случае предложил делать коллекторную схему - от коллектора к каждому радиатору подача-обратка, и два контура пустить на ТП. На обратку от ТП обязательно надо поставить по регулирующему вентилю Unibox RTL. Тогда и прокачивать будет ТП, и будет боле-менее регулироваться по температуре.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

ну че в унитазе бешальме готовиться будет.Недолго.А вообще прикольно-унитаз с эффектом джакузи
вообще на такую площадь проще электрический ТП
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

шидол писал(а):такую площадь проще электрический ТП
+1

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Работать будет, только теплоизолировать покрытие нужно. Иначе горячо будет ходить. :bawling: :bawling: :bawling:

gazavan
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:18
Репутация: -1

Re: Теплый пол напрямую от СО

Сообщение gazavan »

При наличии радиаторных вентилей подключай от обратки радиатора и не парся

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Re: Теплый пол напрямую от СО

Сообщение molotoboec »

gazavan писал(а):При наличии радиаторных вентилей подключай от обратки радиатора и не парся
минус Вам в репутацию за такие советы

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

согласен с Dim@, можно еще Юнибоксы на двухтрубку повесить, но коллектор лучше.

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Алексей Д »

Понятное дело, что коллектор лучше всего или Unibox RTL но клиент хочет вариант по дешевле и по проще. А если подключить также как на схеме только полностью к обратке???

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Попроще это электрические теплые полы. Еще дешевле - коврик в ванной и туалете.
А мне +1 за совет :D

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

с такими площадями проще электрические
но можно и на обратку радиаторов
пусть мне минус в репу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dim@ предложил нормальный вариант
но
Алексей Д писал(а):трубой ф 16 с шагом 30см,
это бестолковка
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Если посчитать гидравлику то можно и обратку взять от радиатора (если типоразмер радиатора хоть как то дружит с площадью пола и вы сможете контролировать температуру после радиатора и после ТП). И не надо говорить что невозможно.
Но так как вы считать гидравлику и теплый пол не будете то лучше не связывайтесь с водяным ТП.
Кстати в рекомендация по тп, максимальный шаг укладки трубы в санитарных зонах 20 см.

ЗЫ. Правда не всегда сможете сработать нужную дельта в радиаторе. Отопление небось с подачей 80С а при этом нужно "снять" 30С на радиаторе. Начнете душить проток радиатора - упадет его производительность. При подборе системы в режиме 60/45 уже легче.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

sander писал(а):И не надо говорить что невозможно.
Возможно, только придется окно держать открытым в комнате с радиатором :mrgreen:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

водолейЕкб ничего не надо держать открытым
sander писал(а): При подборе системы в режиме 60/45 уже легче.
на батареях термоголовки
все нормально работает проверено у родственников на утепленном балконе
сестра устроила там мини кабинет не жалуется
говорит просыпаешься и выходишь босиком на балкон смотришь на улицу и кайфуешь
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

аристошка писал(а):сестра устроила там мини кабинет не жалуется
Сестра надеюсь не в квартире это сделала? А то как то подленько соседям в стояк пихать холодную воду после балкона :mrgreen: Да и запрещено вроде как отапливать балкон, даже утепленный от центрального отопления.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

аристошка писал(а):все нормально работает проверено у родственников на утепленном балконе
Неее, может это только на балконах нормально работает. Приходилось уже переделывать после умельцев. :~X
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

у них небольшая проблема :mrgreen:
котел свой и настенный
температуру держат в основном около 60 градусов
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

БАШКА писал(а):Неее, может это только на балконах нормально работает. Приходилось уже переделывать после умельцев
Ну так это же не показатель, после "умельцев" может и система отопления не работать вообще так никто ж не говорит после этого , что автономная СО - зло.
Сам у родителей запитал ванную и кухню от обратки радиатора ванной комнаты. Благо контур небольшой и радиатор 800 мм стальной 22 типа. На узле подключения ТП стоят отсечные краны (на случай если ктото просверлит трубу :mrgreen: ) и термометр на подаче в ветку. Все считал по гидравлике и теплоотдаче. Подача в пол идет вначале в ванную около 45-48С затем в кухню, температура подачи в ТП выставлена с помощью радиаторного крана ванной. Котел работает с подачей 60С с комнатным термостатом. Все работает отлично и данную схему по моим расчетам применили мои друзья. Главное работать с радиатором который находится близко к котлу
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»