Помогите с выбором радиаторов
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 10:52
- Репутация: 0
Помогите с выбором радиаторов
Доброй всем ночи!
Помогите! Данные: загородный дом, 3 комнаты в среднем по 12 кв.м. с потолком 2.8. Теплоизоляция хорошая, теплопотери минимальные. Давление газа - оставляет желать лучшего, т.е. температура теплоносителя зимой около 50 градусов. Сейчас в комнатах стоят радиаторы (остались по наследству) Kermi, тип 11 (глубина 11мм), длина 1200мм. Понимаю, что этого ни за что не хватит и я уже прочувствовал, что холодно!
Посему нужен совет - поможет ли замена радиаторов на большие по размеру (мощности теплоотдачи), таблицы Керми говорят увеличивать до типа 22 и длины 1800мм и какие есть смысл ставить: такие же Керми или рассмотреть, например биметалл?
Подключение снизу.
Заранее благодарен за ответ!
Помогите! Данные: загородный дом, 3 комнаты в среднем по 12 кв.м. с потолком 2.8. Теплоизоляция хорошая, теплопотери минимальные. Давление газа - оставляет желать лучшего, т.е. температура теплоносителя зимой около 50 градусов. Сейчас в комнатах стоят радиаторы (остались по наследству) Kermi, тип 11 (глубина 11мм), длина 1200мм. Понимаю, что этого ни за что не хватит и я уже прочувствовал, что холодно!
Посему нужен совет - поможет ли замена радиаторов на большие по размеру (мощности теплоотдачи), таблицы Керми говорят увеличивать до типа 22 и длины 1800мм и какие есть смысл ставить: такие же Керми или рассмотреть, например биметалл?
Подключение снизу.
Заранее благодарен за ответ!
-
- Любитель
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
- Репутация: 3
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 10:52
- Репутация: 0
Re: Помогите с выбором радиаторов
Вы не ответили - увеличение по размеру и толщине спасет хоть немного от холода?
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
За конкретные ответы вообще-то платятся реальные конкретные деньги. А раз уж задали вопрос на форуме, то смиритесь с обилием неконкретных сообщенийAntonZelenov писал(а):Вы не ответили - увеличение по размеру и толщине спасет хоть немного от холода?
Моё мнение: Немного спасёт, но "плясать" нужно от котла.
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 10:52
- Репутация: 0
Re: Помогите с выбором радиаторов
1. За деньги мне предложили переломать половину дома, дождаться нормального давления газа и еще много чего, что в принципе невозможно!
2. Я задал наипростейший вопрос - при существующей температуре теплоносителя - 50 градусов (больше нет ни у кого на поселке, независимо от типа и мощности котла - давление газа зимой не выше 1,8мбар) - спасет ли замена батарей на большего размера/толщины.
2. Я задал наипростейший вопрос - при существующей температуре теплоносителя - 50 градусов (больше нет ни у кого на поселке, независимо от типа и мощности котла - давление газа зимой не выше 1,8мбар) - спасет ли замена батарей на большего размера/толщины.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 10:52
- Репутация: 0
Re: Помогите с выбором радиаторов
О Боже! Я не спрашивал, что мне делать с газом ибо я и так знаю, что делать с газовой службой, с чудо-застройщиками и прочими кудесниками!!!!!
Я СПРАШИВАЛ - ПОМОЖЕТ ЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЙ (не хочется еще одну зиму сидеть на солярке!)
Я СПРАШИВАЛ - ПОМОЖЕТ ЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЙ (не хочется еще одну зиму сидеть на солярке!)
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Так определи теплопотери дома, потом зная сколько тепла надо и зная температуру подачи от котла пересчитай мощность радиаторов и определи какие радиаторы тебе надо Элементарно! А подача от котла в 50 градусов вообще не зависит от давления газа, это не константа, там может и меньше может быть. А при давлений в динамике 1.8 мБар я не думаю, что котлу сладко придётся в жизни, если ещё вообще будет работать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 10:52
- Репутация: 0
Re: Помогите с выбором радиаторов
Огромное спасибо за вразумительный ответ!
Я собственно это и сделал! Получил приблизительно, что вместо типа 11 надо воткнуть тип 33.
НО! Приходил один из местных умников и сказал, что замена радиаторов поможет процентов на 20.
Потому и решил обратиться сюда!
Насчет котла - знаю что не сладко, потому и не меняю его пока на что-то человеческое - сосед поставил себе Baxi с запасом на 40 кВт, чувствует себя не очень (котел). Теплоноситель - такой же!
И что значит от давления газа не зависит темп теплоносителя? Я понимаю, что есть еще куча факторов, но мне многие говорили, что тривиально не хватает площади горелки для получения нужной температуры в системе отопления. Когда на котле стояла дизельная горелка такой же мощности, батареи были на порядок горячее! НО! в ту зиму были неправильно поставлены окна и не утеплена крыша!
Я собственно это и сделал! Получил приблизительно, что вместо типа 11 надо воткнуть тип 33.
НО! Приходил один из местных умников и сказал, что замена радиаторов поможет процентов на 20.
Потому и решил обратиться сюда!
Насчет котла - знаю что не сладко, потому и не меняю его пока на что-то человеческое - сосед поставил себе Baxi с запасом на 40 кВт, чувствует себя не очень (котел). Теплоноситель - такой же!
И что значит от давления газа не зависит темп теплоносителя? Я понимаю, что есть еще куча факторов, но мне многие говорили, что тривиально не хватает площади горелки для получения нужной температуры в системе отопления. Когда на котле стояла дизельная горелка такой же мощности, батареи были на порядок горячее! НО! в ту зиму были неправильно поставлены окна и не утеплена крыша!
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
НЕ ПОМОЖЕТ. Так ясно? Прицепишь больше радиаторов,температура на подаче 30 станет.
Для чего? Что бы здесь всех вежливо посылать?
При вашем давлении газа, Вам не хватает мощности котла, а не радиаторов.
Вам дают нормальный в вашем случае совет, а вы капсите тут.трудяга писал(а):Этот вопрос нужно решать с газовой службой
То есть пришли профессионалы, сказали что надо сделать, вы их вежливо послали и пришли на форум?AntonZelenov писал(а):1. За деньги мне предложили переломать половину дома, дождаться нормального давления газа и еще много чего, что в принципе невозможно!
Для чего? Что бы здесь всех вежливо посылать?
При вашем давлении газа, Вам не хватает мощности котла, а не радиаторов.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
От давления газа зависит мощность котла. Например настенный котёл 24 кВт при подаче стабильно в горелку 1.8 мБар давления(в динамике) будет выдавать примерно 9 кВт мощности. Это сторона котла. А есть сторона потребителя, то есть система отопления. Если она потребляет больше 9 кВт(а мощность меняется, смотря от погоды за бортом) то котёл уже не может держать температуру которую вы выставляете.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 10:52
- Репутация: 0
Re: Помогите с выбором радиаторов
Всем огромное спасибо! Если позволите, подытожу:
1) С газовщиками разбираться бестолку - пока не проведут трубу среднего давления застройщики нашего поселка - ничего не изменится! На таком давлении около 50-80 домов сидит! Если б это было возможно - не задавал бы здесь идиотских с виду вопросов!
2) Если я правильно понял, увеличение теплосъемной площади радиаторов не поможет из-за пропорционального снижения выходной мощности котла! Есть ли смысл поменять котел с 29 на 40 квт мощности, чтобы в последствие использовать его при построении профессионального проекта отопления при нормальном давлении газа (была информация, что при моей площади дома 180м мне никто не разрешить поставить котел такой мощности официально).
3) Не посчитайте меня скрягой, который жалеет денег на проект и профессионалов - обещают в следующем году нормальный газ уже - тогда и буду заморачиваться тем, чтобы перелопатить всю систему полностью - сейчас это просто бестолку - просто хочется мало-мальски с минимальным комфортом перезимовать!
Всем огромное спасибо за сочувствие!
1) С газовщиками разбираться бестолку - пока не проведут трубу среднего давления застройщики нашего поселка - ничего не изменится! На таком давлении около 50-80 домов сидит! Если б это было возможно - не задавал бы здесь идиотских с виду вопросов!
2) Если я правильно понял, увеличение теплосъемной площади радиаторов не поможет из-за пропорционального снижения выходной мощности котла! Есть ли смысл поменять котел с 29 на 40 квт мощности, чтобы в последствие использовать его при построении профессионального проекта отопления при нормальном давлении газа (была информация, что при моей площади дома 180м мне никто не разрешить поставить котел такой мощности официально).
3) Не посчитайте меня скрягой, который жалеет денег на проект и профессионалов - обещают в следующем году нормальный газ уже - тогда и буду заморачиваться тем, чтобы перелопатить всю систему полностью - сейчас это просто бестолку - просто хочется мало-мальски с минимальным комфортом перезимовать!
Всем огромное спасибо за сочувствие!