Удаление воздуха из отопления - помогите!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
bestik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 09:29
Репутация: 1

Удаление воздуха из отопления - помогите!

Сообщение bestik »

Доброго дня! Не могу удалить воздух из СО. Отопление частного дома, котел АОГВ 11,8 цирк.насос grefost стоит на обратке перед котлом, двутрубное отопление металопластик, 40ка подача, 32 обратка, 7 радиаторов. До последних не могу добить воду. Все греются а последние два нет, при попытке травить воздух через "маевского" воздух наоборот засасывает и вода уходит в расширительный бак (не герметичный). Что посоветуете. Заранее спасибо.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Вода уходит вверх? Вы опровергли закон всемирного тяготения?
Какая высота расширительного бака над радиаторами?

bestik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 09:29
Репутация: 1

Re: Удаление воздуха из отопления - помогите!

Сообщение bestik »

ну гдето 1 м

bestik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 09:29
Репутация: 1

Re: Удаление воздуха из отопления - помогите!

Сообщение bestik »

она уходит вверх при работающим насосе, а при выключеном все нормально через маевского спускается вода без воздуха, но как только включаеш насос начинает прогонять воздух (непонятно где скапливающийся) в последние радиаторы. :bawling:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Понятно, бак включен за насосом.
1) Маловата высота - поднимите расширительный бак на 3 м.
2) Мощность насоса завышена. Что за насос?

bestik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 09:29
Репутация: 1

Re: Удаление воздуха из отопления - помогите!

Сообщение bestik »

от верхней точки опускается труба в расширительный бак который закреплен на стене. Если поднимать на три метра то получится что уйдет у меня потоколок под крышу (неотапливаемый). или же установить его непосредственно на трубу? Насос стоит постоянно на третей скорости (Grundfos 25/40).

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Не понял про верхнюю точку, ну да ладно.
Чем выше будет бак, тем меньше проблем с воздухом будет.

Насос поставьте на первую скорость, должно стать лучше, но результат без подъема бака не гарантируется.

bestik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 09:29
Репутация: 1

Re: Удаление воздуха из отопления - помогите!

Сообщение bestik »

ну про верхнюю точко ситуация такая. Изначально планировали работу отопления как с насосом так и самостоятельно без циркуляционного насоса и всвязи с этим от котла труба поднимается вверх потолка и потом плавно до первого радиатора опускается и далее на одном уровне по всему периметру дома. И на верхней точке трубы стоит тройник из которого труба опускается вниз к расширительному баку. Вот как то так.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Нужно заблокировать расш.бак и попробовать продавить насосом систему. Помогает обычно.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Спускайте тогда воздух при выключенном насосе. Вообще при правильно собранной схеме ЕЦ верхняя точка должна быть одна - это расширительный бак. Раз воздух накапливается в радиаторах, значит схема под ЕЦ работать не будет, но не исключено, что будет работать с насосом. Поэтому путем многократных спусков воздуха из радиаторов можно добиться развоздушивания системы. По первому заполнению этот процесс может затянуться до недели, так что не спешите с выводами.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

bestik писал(а): И на верхней точке трубы стоит тройник из которого труба опускается вниз к расширительному баку.
чет я не понял. это как?

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

водолейЕкб писал(а):чет я не понял. это как?

как как, стоит ведро с водой, туда из верхней точки трубка опущена. вот и подсос получается, закройте бак, спустите воздух с радиаторов, прогоните насосом и снова по кругу пока все не уберете.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

molotoboec писал(а): как как, стоит ведро с водой, туда из верхней точки трубка опущена. .
Пока не будет давления перед насосом воздух будет сосать.
А как из этого ведра вода опять в трубы попадает?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Заборный расширительный бак. Называют еще вакуумный. если ставят на полу протечек не видно - обычно засасывает воздух в систему, при открытом маевском тоже естественно . Но у топика бак видно выше радиаторов, при выкл. насосе давит в радиатор.
CNFHSQ писал(а):А как из этого ведра вода опять в трубы попадает?
Так же как из бака бензин кишкой набираешь

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Гы гы я видил как работают подобные системы.
Остуди систему, сними шлангу с пыптика, подпитывай и трави воздух. Замени шлангу на тонюсенький прозрачный капелярчик (6мм), одень на пыптик, второй конец в ведро с водой. Вклюцай нагрев (насос выключен), когда весь воздух из трубочки выйдет (может прийдётся приподнять ведро под потолок, потом опустишь) . Включай насос.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

calmar писал(а):Заборный расширительный бак. Называют еще вакуумный. если ставят на полу протечек не видно - обычно засасывает воздух в систему, при открытом маевском тоже естественно . Но у топика бак видно выше радиаторов, при выкл. насосе давит в радиатор.
CNFHSQ писал(а):А как из этого ведра вода опять в трубы попадает?
Так же как из бака бензин кишкой набираешь
Точно. :? А расширбак закрытого типа поставить,а на верх автовоздушник не проще будет, без этих танцев с бубном ИМХО
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Простота - хуже воровства.
Без бубна... , не вуду не для нас.
Встретил дизайнера - убей сразу!

bestik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 09:29
Репутация: 1

Сообщение bestik »

Спасибо за советы, все так и сделал, выход на расширительный застопорил чопиком, немного включил подпидку в систему совсем чуть чуть... и с включеным цирк.насосом в последних радиаторах открыл краны маевского. весь воздух вышел все окэй. :tema_zakrita:

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Сообщение CNFHSQ »

Бак находится выше радиаторов. Назовите резервным и врежте с него трубку перед насосом. Будет обеспечена надежную подпитка + ГАРАНТИРОВАННОЕ плюсовое давление теплоносителя перед насосом. При остановке только часть воды выльется в бак.

второй прохожий

Re: Удаление воздуха из отопления - помогите!

Сообщение второй прохожий »

У меня точно такая же схема отопления. Воздух при монтаже удалили многократной подпиткой -было это не легко. Всё прогрелось и работало сутки нормально. Затем в трубых и радиаторах зажурчало, и вскоре запело весёлым ручейком. В ведре, куда опущен шланг от соска верхней точки отопления, уровень воды повысился так что приходится регулярно контролировать перелив. Если отключить тепло и насос, то при охлаждении системы , естественный подпитка из ведра составит очень маленькую часть той, выплеснутой в прцессе работы, примерно 1/3, остальное -займёт воздух. И тогда - приходится начинать снова, по тому же кругу... :heul:

Ответить