Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Свободный ход трубы ПНД
Всех приветствую.
Был сегодня у товарища на даче. Скважина 50 метров. Насос SQ 3.Он попросил меня устранить внезапно появившееся место утечки воды на выходе из скважины в колодце. Стоит на трубе,на выходе колено с резьбой,тарировочный кран,в него вкручен ПЭ переход,далее труба д.32 мм., после тройник с краном на полив, а из него труба д.32 мм. ушла в дом. Труба оказалась "выпавшей" из переходника ПЭ вкрученного в кран, хотя гайка осталась зажатой. Расстояние примерно 7-8 метров до дома.Труба после колодца, находится в траншее, уложенная внутри канализационной трубы д.110 мм., дельта хода вперёд-назад порядка 20см..
Суть проблеммы.
По какой причине вытащилась труба? Мое предположение,что при надмерном свободном ходе трубы при изменении давления или при возможных гидроударах, она постепенно выдавилась водой из фиттинга. Это уже такая 2-я по счету за год неприятность.
Нормальная ли ситуация с таким линейным перемещением трубы?
Я между краном и переходом поставил новый,более длинный отрезок трубы,тем самым устранив "гуляние" трубы.
Интерисует мнение коллег. У кого-то была подобная ситуация?
Должна ли так гулять труба, и может ли повторится проблемма впредь,если я ошибся с методой решения проблеммы.
Покритикуйте, посоветуйте на что обратить внимание или подтвердите исходя из своего опыта порядок моих действий.
Заранее всем благодарен.
Был сегодня у товарища на даче. Скважина 50 метров. Насос SQ 3.Он попросил меня устранить внезапно появившееся место утечки воды на выходе из скважины в колодце. Стоит на трубе,на выходе колено с резьбой,тарировочный кран,в него вкручен ПЭ переход,далее труба д.32 мм., после тройник с краном на полив, а из него труба д.32 мм. ушла в дом. Труба оказалась "выпавшей" из переходника ПЭ вкрученного в кран, хотя гайка осталась зажатой. Расстояние примерно 7-8 метров до дома.Труба после колодца, находится в траншее, уложенная внутри канализационной трубы д.110 мм., дельта хода вперёд-назад порядка 20см..
Суть проблеммы.
По какой причине вытащилась труба? Мое предположение,что при надмерном свободном ходе трубы при изменении давления или при возможных гидроударах, она постепенно выдавилась водой из фиттинга. Это уже такая 2-я по счету за год неприятность.
Нормальная ли ситуация с таким линейным перемещением трубы?
Я между краном и переходом поставил новый,более длинный отрезок трубы,тем самым устранив "гуляние" трубы.
Интерисует мнение коллег. У кого-то была подобная ситуация?
Должна ли так гулять труба, и может ли повторится проблемма впредь,если я ошибся с методой решения проблеммы.
Покритикуйте, посоветуйте на что обратить внимание или подтвердите исходя из своего опыта порядок моих действий.
Заранее всем благодарен.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Re:
Меня подвел Поляк, пардон... Румын, Я замерял,сравнил - Унидельта правит балом, и... конечно же менять однозначно, а то беда.molotoboec писал(а):Но по моему глубина посадки одинаковая везде, хотя может и ошибаюсь, не мерил.
Последний раз редактировалось alicBV 13 ноя 2011, 21:59, всего редактировалось 2 раза.
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ни разу
Ни разу такого не было))))Может такого свободного пространства в 20 см не было?)))Какие бы фитинги не ставил-не срывало трубу,может дело не в них!?))А где гарантия что в следующий раз саму трубу не порвёт от гидроударов и др. факторов(например от зимней заморозки-я же не знаю всех факторов у вас происходящих)???
Колодец на зиму утепляется как нужно.
Разморозки трубы потребитель не допустит, к утеплению он относится ответственно. А что касается фитингов, да, то тут действительно много факторов. Кольцо под гайкой со временем дало усадку, никто не подтянул вовремя, разболталась труба и в итоге замена фитинга из-за стопорного кольца поджимающего и фиксурующего сальник внутри фитинга. В Унидельте сальник посажен за мелким бортиком и труба проходит через него вглубь, см.так 2 и даже если гайка ослабевает, то труба плотно сидит и не теряет герметичности, а в румынском, фиинге, сальник глубже, труба вроде на месте, гайка на месте и не видно на ней сальник или нет, ну и попутно имеем вопрос, а затем и проблемму. При замене проверял что и как. Трубу вставил в старый преходник ПЭ, затянул гайку, а вода из под гайки свищит. Оказывается, когда вставил трубу, разболтанное стопорное кольцо сальника, думаю,что как раз из-за свободного хода трубы и гидроударов в ней, отходит немножко назад и остается в таком положении. Когда же затягивается гайка, то она из-за отошедшего назад кольца не фиксирует герметично трубу. Заменил фитинг, да и все тут. Хеппи энд. Унидельта хороша, да и не только...
Писал сей опус для того, чтобы люди не использовали в работе что попало и не экономили. Да и труба вряд ли так должна гулять...А то в подобной ситуации, когда не дай бог на улице не +3*С, а -20*С,кольца приямка д.1м., об экономии средств на комплектующих, вспоминать вряд ли кому прийдется, а клиенту ещё и не интересно это, важен только результат. Особенно если систему не монтировал, а устранять приходится.
Да и обмен опытом, на мой взгляд, дело не последнее.
Коллеги по цеху уважайте друг-друга.
Разморозки трубы потребитель не допустит, к утеплению он относится ответственно. А что касается фитингов, да, то тут действительно много факторов. Кольцо под гайкой со временем дало усадку, никто не подтянул вовремя, разболталась труба и в итоге замена фитинга из-за стопорного кольца поджимающего и фиксурующего сальник внутри фитинга. В Унидельте сальник посажен за мелким бортиком и труба проходит через него вглубь, см.так 2 и даже если гайка ослабевает, то труба плотно сидит и не теряет герметичности, а в румынском, фиинге, сальник глубже, труба вроде на месте, гайка на месте и не видно на ней сальник или нет, ну и попутно имеем вопрос, а затем и проблемму. При замене проверял что и как. Трубу вставил в старый преходник ПЭ, затянул гайку, а вода из под гайки свищит. Оказывается, когда вставил трубу, разболтанное стопорное кольцо сальника, думаю,что как раз из-за свободного хода трубы и гидроударов в ней, отходит немножко назад и остается в таком положении. Когда же затягивается гайка, то она из-за отошедшего назад кольца не фиксирует герметично трубу. Заменил фитинг, да и все тут. Хеппи энд. Унидельта хороша, да и не только...
Писал сей опус для того, чтобы люди не использовали в работе что попало и не экономили. Да и труба вряд ли так должна гулять...А то в подобной ситуации, когда не дай бог на улице не +3*С, а -20*С,кольца приямка д.1м., об экономии средств на комплектующих, вспоминать вряд ли кому прийдется, а клиенту ещё и не интересно это, важен только результат. Особенно если систему не монтировал, а устранять приходится.
Да и обмен опытом, на мой взгляд, дело не последнее.
Коллеги по цеху уважайте друг-друга.
- biiks
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 06 апр 2011, 14:41
- Репутация: -5
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Свободный ход трубы ПНД
Критиковать нечего . Все сделано грамотно. С переходником Унидельта проблем возникнуть не должно.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
Re:
Пару раз приходилось ставить подобные,но не в скважине. Надёжно. Но... Слышал,что кольцо-фиксатор конусное внутри,со временем прорезает трубу.В результате разрыв и так далее.Интересно правда ли это? Если кто опускал в скважину такой фитинг на трубе,то как он ведет себя в воде, сколько стоит,вода ведь разная бывает?slava7903 писал(а):Спасибо.
Сейчас (года 2 как)стали продаватся бронзовые муфты на ПНД,ну очень,как показала практика, надежные(но блин дорогущие).
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
очень прекрасно ведет, на грюндфосы скважинники только их. Проблем за 8 лет ни с одним не было(в смысле фиттингом). На джилексы и прочие ставим унидельту, тоже все прекрасно.alikBV писал(а):Если кто опускал в скважину такой фитинг на трубе,то как он ведет себя в воде, сколько стоит,вода ведь разная бывает?
Re:
А почему на немцев латунные, а на Джилексы Унидельту?molotoboec писал(а):очень прекрасно ведет, на грюндфосы скважинники только их. Проблем за 8 лет ни с одним не было(в смысле фиттингом). На джилексы и прочие ставим унидельту, тоже все прекрасно.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
а потому что уровень клиентов разный, у нас в Тамбове или все "по полной" или "борьба за копейки".[/quote]molotoboec писал(а):slava7903 писал(а):А почему на немцев латунные, а на Джилексы Унидельту?
Хорошо у вас в Тамбове!)))А тут иногда фиг поймешь чё клиенту надо))))
Re: Re:
Доходчиво.slava7903 писал(а): По дискриминации!)))))))))))
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Re:
Слышал краем глаза. Что за зверь такой, этот "Тайфу"?molotoboec писал(а):.... а насосы ставим "Тайфу", .....