Узел подмеса теплого пола

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
bav
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 17:52
Репутация: 0

Узел подмеса теплого пола

Сообщение bav »

Здравствуйте!

Проконсультируйте если можно.

У меня в доме смонтировали систему отопления.
Котел - BAXI Eco3 24.
Разведены 2 контура радиаторов и система теплых полов (узел подмеса и 7 контуров примерно по 18 кв.м.)

К сожалению, я положился на рекомендации работника, делавшего разводку, и не проконтролировал, в результате мне налепили:

Изображение

Узел подмеса вроде-бы Valtek. Два нижних тройника как мне говорят подача до гребенок теплых полов (1 и 2 этаж), два верхних обратка. Циркулярный насос давит вниз.
Термоголовка почему-то не работает нормально и термометр показывает температуру выше установленной на термоголовке. Насос котла при включенном теплом поле не продавливает теплоноситель в систему отопления (батареи прохладные).

Документацию от узла подмеса потеряли, и как мне кажется схема подключения получилась какая-то странная.

Имеет-ли такая схема право на существование?
Какую еще информацию необходимо предоставить?

Заранее большое спасибо.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

неправильно смонтировано. см.схему: _http://www.valtec.ru/document/technical ... ualmix.pdf
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

bav
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 17:52
Репутация: 0

Re: Узел подмеса теплого пола

Сообщение bav »

Большое спасибо!

Теперь понятно почему "потеряли" паспорт, так как замылили или сломали предохранительный термостат и еще кое-какого "изюма" из комплекта не хватает..

Ну что, буду разбираться. Пусть все переделывают. Заодно пусть восстанавливают документы с гарантией на 84 месяца со дня покупки, а то начинают петь, что с момента монтажа прошло больше года.

Хотя при внимательном прочтении паспорта такой разворот вроде возможен, тогда получается просто либо неотрегулированный, либо неисправный экземпляр узла подмеса. После снятия термоголовки торчащий из трехходового термостатического клапана штырек должен нажиматься? У меня пальцем не получается. За счет чего термоголовка управляет трехходовиком?

Извините за непрофессиональные термины и вопросы.

bav
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 17:52
Репутация: 0

Re: Узел подмеса теплого пола

Сообщение bav »

Здравствуйте!

Работники сказали, что узел подмеса называется "Люксор".
Это как правильно пишется, Luxor?
Не знаете насчет сайта производителя?

Работники приезжали, сказали, что клапан закипел. Потыркали его туда-сюда, он заработал, через день снова перестал. Вызвал снова.
Починит реально, или только замена?

Штырь под термоголовкой опять плохо нажимается.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

люксор это самый китайский китай, под замену однозначно :cool: (на валтек хотя бы)

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

На одни и те же грабли наступаем в очередной раз. Думаю Unibox-ом все обошлось бы...

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

А вообще, стрелу нужно ставить и коллектор взрослый.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re: Узел подмеса теплого пола

Сообщение alicBV »

bav писал(а):
Хотя при внимательном прочтении паспорта такой разворот вроде возможен, тогда получается просто либо неотрегулированный, либо неисправный экземпляр узла подмеса...
По поводу разворота. На трехходовом нет стрелок с указанием направления движения теплоносителя? Или только буквы.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Да меняйте па Валтек, самая итальянская италия.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Гость4 писал(а):Да меняйте па Валтек, самая итальянская италия.
Я у тебя вообще ни одного нормального поста не видел.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Другой человек писал(а):Думаю Unibox-ом все обошлось бы...
тогда уже предлагайте два шаровых крана. эффект тот же :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

У нас в прошлом или позапрошлом году человек ездил на завод люксора в Италию, завод маленький но 100% в Италии.А слушать таких как водолей тоже самое что с Сусаниным в лес по грибы ходить.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: Узел подмеса теплого пола

Сообщение Курчак »

Луксор три года вентиля переодически ставлю. Брака не встречал. Резинки держат. Уж Валтек однозначно не лучше. Стараюсь избегать по возможности.
Ни хрена не понял,и лыбится.

bav
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 17:52
Репутация: 0

Re: Узел подмеса теплого пола

Сообщение bav »

alikBV писал(а): По поводу разворота. На трехходовом нет стрелок с указанием направления движения теплоносителя? Или только буквы.
На трехходовом клапане: "+", "M", "L"
На одном плече обратного клапана "IV"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Гость4 писал(а):завод маленький но 100% в Италии
Кажется, такое называют "демонстрационный завод" ? :)
Изображение

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re: Узел подмеса теплого пола

Сообщение alicBV »

bav писал(а): На трехходовом клапане: "+", "M", "L"
На одном плече обратного клапана "IV"
Согласно инструкции,что куда входит и выходит? Не все понял...я :(

bav
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 17:52
Репутация: 0

Re: Узел подмеса теплого пола

Сообщение bav »

alikBV писал(а):
bav писал(а): На трехходовом клапане: "+", "M", "L"
На одном плече обратного клапана "IV"
Согласно инструкции,что куда входит и выходит? Не все понял...я :(
Подача с котла к "+" - вверху слева
Обратка теплых полов к "M" - вверху справа
"L" - это вниз на обратный клапан
"IV" - внизу слева на обратку к котлу
внизу справа "без маркировки" - подача теплых полов

С валтековской инструкцией вроде совпадает - родной паспорт потеряли.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Половина итальянских брендов делает только мехобработку (краны , фитинги и т.п.),а заготовки льют на Тиемме, люксор не раскрученная марка и тягает ее в основном Терем, а эти парни с китаем не работают,как и Терморос.А вот валтёк 100% китай и компания Веста всю жизнь делала миксы, сначала в Хенко добавляла NTM, потом все перевела в китай, Сам валтек созвучен с ВестаТрейдинг(ВТ) и политика Весты накормить страну Г....м. Быдляк любит халяву и ведется на пиар,лучше срать в золотой унитаз чем поставить хорошую трубу,краны,радиаторы, и уж тем более заплатить грамотному инженеру и квалифицированному монтажнику,

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Как то выбирал термовентили между Валтеком и Люксором. Так проход в 3/4 люкса соответствует 1/2 Валтека. Выбрал Валтек. По качеству одинаковы

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Гость4 писал(а):Терем, а эти парни с китаем не работают
еще как работают :D
Гость4 писал(а):Быдляк любит халяву и ведется на пиар,лучше срать в золотой унитаз чем поставить хорошую трубу,краны,радиаторы, и уж тем более заплатить грамотному инженеру и квалифицированному монтажнику,
+1

Ответить