Сколько радиаторов можно подключить на печь буржуйку!?

Сообщение shatko »

высота 121 см, ширина топки 36 см длина 41 см. Объём бака 50л.
Печь стояла в бани.
Сколько калориферов (конвекторов) по 0,9 КВт можно поставить!? И можно ли вообще!???

Гараж. Площадь 60 кв м высота 4м. Утепление пенопласт 100 мм стена кирпич. Подойдёт ли она!?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Kres
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 20:20
Репутация: 0

Сообщение Kres »

Не понял. Вы про печь, или про конвекторы ? :mrgreen: Если про конвекторы, то один конвектор на 1000 Вт (1 Квт) обогревает площадь помещения максимум до 15 метров квадратных.

shatko
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 20:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение shatko »

Kres писал(а):Не понял. Вы про печь, или про конвекторы ? :mrgreen: Если про конвекторы, то один конвектор на 1000 Вт (1 Квт) обогревает площадь помещения максимум до 15 метров квадратных.
я про количество батарей которое можно подключить к ней. маловато как-то 1 квт... :(

может кто-то подругому считает!?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Судя по размерам топки и "теплообменника", около 3-5 кВт.
Последний раз редактировалось Code 25 ноя 2011, 21:36, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Сколько кВт мощности выделяет данная конструкция якобы котла. С этого и плясать. Сколько даёт печка, столько и нагрузки можно вещать. Можно нагрузку больше чем выделяемая мощность котла сделать, но температурный график будет меньше на радиаторах, из радиаторов опять таки при этом больше мощности, чем даёт котёл не снимете.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

shatko
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 20:41
Репутация: 0

Сообщение shatko »

Я правильно понял, если печь 3-5 квт, то и радиаторов надо то же на 3-5 квт. Т.е. 5шт*0,9квт= 4,5квт!? Я совсем лузер в отоплении! )))

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Не забываем при этом, что радиаторы в зависимости от разных режимов выделяют разную мощность. Считайте при каком режиме они будут работать и определяйте их мощность.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Kres писал(а):Не понял. Вы про печь, или про конвекторы ? :mrgreen: Если про конвекторы, то один конвектор на 1000 Вт (1 Квт) обогревает площадь помещения максимум до 15 метров квадратных.
Это при каких теплопотерях...

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

shatko писал(а):Я правильно понял, если печь 3-5 квт, то и радиаторов надо то же на 3-5 квт. Т.е. 5шт*0,9квт= 4,5квт!? Я совсем лузер в отоплении! )))
Думаю,что мощность на запрос "теплосъёма" должна быть больше чем мощность теплогенератра,хотябы немного.
Последний раз редактировалось alicBV 25 ноя 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

alikBV писал(а):мощность на запрос "теплосъёма"
А что это :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Сообщение alicBV »

Извините за каламбур.Условно.чтоб длго не расписывать... Если печка даст 4-5 кВт.То Конвектора должны иметь суммарную мощность 5-6 кВт.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

И что это даст, если она всё равно выделит всего 4-5 квт, которые идут от печки?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

RUZALIN писал(а):И что это даст, если она всё равно выделит всего 4-5 квт, которые идут от печки?
Я сказал,что так думаю. Чтобы мощность(площадь) теплосъема была больше чем мощность теплогенератора - в киловатах.
Если не так,поправьте или покритикуйте. Или объясните почему нет? Или печка в принципе топит по другому?
Её ведь хотят "превратить" в котёл.
Последний раз редактировалось alicBV 25 ноя 2011, 22:58, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Мы не рассматриваем котёл или печку, говорим просто, теплогенератор.
alikBV писал(а): площадь теплосъема была больше чем КПД теплогенератора - в киловатах.
площадь(квадратных метра), КПД(проценты), киловатты(понимаем как мощность) - как их равнять.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Кстати жаль топикстартер ушёл, интересно какая конструкция теплообменника. Это бочка и посредине его труба проходит дымовая или что то посложнее.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

RUZALIN писал(а):Мы не рассматриваем котёл или печку, говорим просто, теплогенератор.
alikBV писал(а): площадь теплосъема была больше чем КПД теплогенератора - в киловатах.
площадь(квадратных метра), КПД(проценты), киловатты(понимаем как мощность) - как их равнять.
Отвлёкся малёхо,трапеза. Все смешалось,кони...люди...Да, не КПД, а мощность,сорри.
Мощность конвекторов должна быть больше мощности теплогенератора.Вроде как свел еденици измерения.
Если ничего не даст,скажите почему. Нельзя проводить аналогию по газовому котлу?

shatko
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 20:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение shatko »

RUZALIN писал(а):Кстати жаль топикстартер ушёл, интересно какая конструкция теплообменника. Это бочка и посредине его труба проходит дымовая или что то посложнее.
сегодня зибираю её. Думаю да, топиться снизу от топки + через неё проходит труба. Как забиру, посмотрю, разберусь, уточню.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

alikBV писал(а):Мощность конвекторов должна быть больше мощности теплогенератора.
Вероятно речь шла от отопительных приборах и теплогенераторе?
Это всего лишь даст возможность работать с более низкой температурой подачи.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

sander писал(а):
alikBV писал(а):Мощность конвекторов должна быть больше мощности теплогенератора.
Вероятно речь шла от отопительных приборах и теплогенераторе?
Это всего лишь даст возможность работать с более низкой температурой подачи.
Как я понял,ТС так и планировал печку использовать, как теплогенератор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

sander писал(а):Это всего лишь даст возможность работать с более низкой температурой подачи
Именно так :wink: