Работа ТТ котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Работа ТТ котла

Сообщение sander »

Коллеги помогите разобраться с ситуацией и помочь знакомому, так как не совсем владею вопросом по ТТ котлам.
Итак есть дом метров 150 квадратных, с установленными радиаторами и ТП. В пересчете на режим 80/60 получается около 15 кВт теплосъема. Природного газа нет.
В котельной смонтированы:
ТТ котел Виадрус с чугунным теплообменником на 30 кВт
Накопитель на 500 литров
Электрокотел 380 В, с двумя ступенями ТЭНов 11кВт+12кВт
Навесной котел 32 кВт, работает от балона.
ТТ котел обвязан с клапаном эсбе для защиты обратки. Насосы ТТ котла и подачи с накопителя управляются тумблером в ручном режиме при растопке ТТ котла.
Дрова - дуб в виде отходов при обрезке кругляка. Содержит от 30 до 50 % коры.
Контора которая все это обвязала перестала отзываться на вопросы клиента.
Клиент жалуется на то что топить котел зимой нужно чуть ли не круглые сутки. Лично я не вижу ошибок в обвязке котла и предполагаю что это связано с низкой теплотворной дров (из большого содержания коры) ну и самим типом котла.
Вопрос, как увеличить межтопочный интервал.
Замена котла на котел длительного горения (пиролизный какой нибудь)?
Поставить трехходовой на подачу от котла в систему минуя буфер а при превышении температуры сброс в накопитель?
Короче нужна критика.
Изображение
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sander писал(а):как увеличить межтопочный интервал
1) Для начала нужно увеличить буфер, точнее из буфера сделать реальный накопитель.
Малый буфер провоцирует поддерживать постоянное горение, может и не интенсивное.
2) Дуб то сухой? Или то, что с лесопилки привезли?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

по виду дуб лежалый довольно сухой, влажность померить нечем.
Котел на себя берет довольно много энергии, только начинает работать на буфер а дрова уже тютю :mrgreen:
и буфер толком не прогревается.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sander писал(а):а дрова уже тютю
Дык он хочет одной охапкой дров все сразу согреть? ;)

Котел свежий? Может, там банальная причина - нарушено уплотнение дверок, подача воздуха не регулируется, и горение слишком интенсивное, КПД падает - тепло в трубу уходит.

Ну и конечно, если коры до 50%, то это практически тонкие обрезки, а не дрова. Но это ведь легко проверить.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

по поводу дров, снял на мобильник. По виду коры очень много, это скорее отходы нежели дрова, и калорийность у них едва ли выше 11 -12 МДж/кг:
Изображение
Регулятор тяги со слов клиента сломали в первый месяц пользования, дверца подсоса воздуха постоянно приоткрыта и держится на ограничительном винте. Цепочку регулятора потеряли :mrgreen:
Итого значит и так невысокий кпд в 60-65% гробится низкой калорийностью дров и отсутствием регулятора воздуха.
Только что прикинул что в расчетный период топить придется с расходом 7-8 кг/дров в час, то есть каждые два три часа...
Мда а идея хороша была.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sander писал(а):дверца подсоса воздуха постоянно приоткрыта
Эта пять! :)
Если еще труба высокая и тяга приличная ...

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

то есть эффективность на уровне буржуйки? :mrgreen:
понятно, значит перво-наперво отремонтировать регулятор подсоса в-ха. Только как восстановить рабочую настройку?
винт на шестиграннике недожат и он не стопорится а проворачивается. Цепочку найти не проблема.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

sander писал(а):Вопрос, как увеличить межтопочный интервал.
Купить уголь.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Это точно! :|

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Переделать алгоритм загрузки ТА - сначало ТТ котел греет дом, после его прогрева избыточное тепло от котла идет на нагрев ТА. ТА подключается к нагреву дома после того как температура в нем превысит температуру в контуре радиаторного отопления. Подобных схем полно - поищите на сайтах производителей ТТ котлов (или составьте сами). Без переделки котельной не обойтись.
Даже подозреваю почему так получилось - зак хотел малыми деньгами сделать сложную котельную, не знаю предлагали ли монтажники делать как правильно или нет но наю что это вышло бы на порядок дороже, и видимо что бы объект не ушел другим ухарям - согласились монтировать по простой (дешевой) схеме.
2. Топите котел нормальными дровами а не отходами, корой и прочей гнилью.
3. Увеличить мощность котла.

Аватара пользователя
ded006
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Питер

Сообщение ded006 »

Регулятор тяги чинится несложно. Головкой настройки установите 90". Затем установите шестигранник в такое положение, чтобы изогнутая часть была параллельна обшивке котла или чуть выше. Через отверстие в рычажке (силумин?) сделайте отметку на шестиграннике. Отдельно сверлится и нарезается резьба М 5 или М 6.Подходящим по длине болтом с контргайкой собираете. Всё работает после этого. Тонкая регулировка цепочкой.
Только проконтролируйте длину болта. Он не должен быть длинным и упираться в шток регулятора.

Аватара пользователя
ded006
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Питер

Сообщение ded006 »

По настройке регулятора тяги посмотрите мануал производителя, где-то уставка 85".
Ориентировочно при 85 - 90" по термоманометру в котле, поддувало должно уже быть прикрыто до упора. Рекомендуемый зазор для безопасности 5 мм. Поточнее определитесь сами в процессе настройки. ТТ котлы обладают большой инерционностью и температура может зашкалить и до 97" за пару минут!
При подбросе очередной порции дров лучше не скручивайте регулятор на 30", а организуйте удобное для Вас отстёгивание цепочки и прикрывание поддувала. так регулятор проживёт подольше.

Согласен с коллегами. Похоже это дрова плохого качества + неорганизованное сгорание.
Схему просто от нечего делать менять не надо. точно такая работает уже. нареканий нет. Буфер маловат, но и с таким при наличии доп. подогрева в ночное время жить можно и неплохо!
Удачи Вам!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

спасибо, поеду на объект в выходные буду разбираться на месте
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Dim@ писал(а):1. Переделать алгоритм загрузки ТА - сначало ТТ котел греет дом, после его прогрева избыточное тепло от котла идет на нагрев ТА.
Не вижу большого смысла в таком алгоритме. Ради единственного первичного прогрева переделывать алгоритм? :fellow:
Тем более 500 литров не ахти какой большой (а точнее наоборот) аккумулятор.
Насчет дров - согласен. Можно конечно топить и той корой, которая на фото, но для этого нужно котел в 2 раза мощнее, чтобы в топку его побольше этого мусора поместилось.
Насчет регулятора тяги думаю зря пока заморачиваетесь. Он нужен для того, чтобы "придушить" горение. Чтобы теплоноситель не закипал. У Вас до этого пока далеко. А для того, чтобы тепло не вылетало в трубу нужен шибер не дымоходе, а не терморегулятор на поддувале.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
ded006
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Питер

Сообщение ded006 »

На выходе дымовых газов у ТТ котла уже установлена заслонка (шибер). Она имеет срезанную верхнюю кромку для предотвращения полного перекрывания канала. При подбросе дров её открывают, а когда дрова разгораются, то просто закрывают. Весь остальной процесс горения регулируется поддувалом. Такая уж "автоматика" у ТТ.
Хорошо бы проверить эту заслонку, бывает не работает и тогда действительно всё в "трубу".

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Прохожий писал(а):Не вижу большого смысла в таком алгоритме. Ради единственного первичного прогрева переделывать алгоритм?
Клиент жалуется что слишком долго необходимо топить котел прежде чем он выйдет на необходимую температуру и начнет обогревать дом. Как я предпологаю котел 30квт нагревает 500л бочку часа за 2,5-3 что сооответствует одному циклу горения при полной загрузке хорошими дровами. С учетом того, что насос циркуляции радиаторного котнура при нагреве ТА работает тоже и отбирает часть тепла от ТА на нагрев дома, вся эта конструкция прогревается за 6-8часов и 2-3 загрузки дровами котла. С учетом того что котел топится не дровами а корой процесс топки растягивается еще больше (8-15часов). Для хозяина важно в первую очередь быренько прогреть дом, а потом уже что останется пустить на аккумуляцию тепла с последующим его использованием. Я и предлагаю переделать котельную с приоритетом на нагрев дома, а потом уже прогрев аккумулятора. Поправьте меня если я в чем то не прав.
Весь остальной танец с бубном вокруг поддувала и шибера считаю нецелесообразным.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Dim@
Еще раз повторяю - процесс первичного запуска системы делается в начале отопительного сезона. Один раз. Дом холодный, может и трое суток выходить на комфортные температуры. Главное, чтобы потом работал нормально. Тебя почитать, так будто нагрев теплоаккумулятора это тепло, которое мы отдаем куда то на сторону, соседу что ли. :mrgreen: Торопиться нужно при ловле блох, а нагрев дома - процесс не терпящий суеты, чем дольше мы его будем разогревать, тем дольше он будет остывать. Так что все нормально, дровишек пусть завезет нормальных хотя бы для первого раза и с шибером надо бы разобраться.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Dim@
о направлении теплоносителя в дом а потом уже в накопитель думал в самом начале. Сам клиент просил об этом. Но так модернизация связана с резкой и последующей пайкой трубопроводов, подбором адекватной автоматики решил повременить это предлагать клиенту. Кроме того подозреваю что пришлось бы устанавливать аварийный охладитесь котла на случай если внешнюю автоматику приклинит в положении котел-радиаторы.
Лично мое мнение такая схема должна быть максимально простой, чтобы хозяин ночью спросонья мог понять что в ней не так.

И не факт что автоматизация улучшит ситуацию, ведь по единодушному мнению - и дровишки не фонтан и котел неизвестно чем регулирует горение.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

gem
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 июн 2009, 15:23
Репутация: 0

Re: Работа ТТ котла

Сообщение gem »

А электрокотел работает ?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

gem писал(а):А электрокотел работает
работает, правда он полностью примитивный без клемм подключения комнатного термостата.
Как одно из решений по повышению комфорта и продлению сна предполагается на ночь затопить ТТ котел, а когда он прогорит чтобы ночью не вставать приспособить комнатный термостат.
По идее терморегулятор на котле должен через промежутночное реле 220/380 подключать активные ТЭНы (те которые включены с панели котла). Так что есть мысль в разрыв провода подключения терморегулятора котла вставить клемму куда последовательно подключить контакт "сухого типа" со стандартного комнатного термостата.
Настроить его допустим на 15 градусов ночью и 18 градусов днем.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Ответить