Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Доброго времени суток...
Котел Деу DGB-250MSC. Установлена температура 50°С. Догоняет температуру до 60°С, выключает горелку. когда температура падает до 40°С - включает вентилятор на 2-5 сек и выключает вентилятор. Секунд через 30 снова включает вентилятор на 2-5 сек и выключает его. При этом не выказывает попыток подать газ. Газ подает только на третьем или четвертом включении. Зажигается с первой подачи газа.
Клиенту это не нравится. Что бы такого с ним можно сделать, чтоб не было холостых включений вертилятора.
гpязнуля писал(а):Как узнал что при первых попытках "газ не подает", мож подает?
не слышно шчелчков газового клапана...
Забыл уточнить... Все это происходит ТОЛЬКО при закрытой крышке. С открытой крышкой все происходит нормально, зажигается с первого раза без предварительных продувок
гpязнуля писал(а):На датчики не похоже, а вот вент может и не тот стоять, бывало торгаши меняли.
вертилятор родной вроде бы стоит: цирк.насос реверсивный, мотор вертилятора в закрытом корпусе, кондер на 2 мкФ. видел еще котлы Дэу с трехходовым клапаном, так там у вертиляторных моторов катушка снаружи и они без конденсатора. Кстати, можно ли вместо закрытого мотора поставить открытый?