Взаимодействия разнородных металлов в трубопроводе

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Взаимодействия разнородных металлов в трубопроводе

Сообщение stager »

Настраиваемся на объект (материал, комплектющие и т.д)По проекту обвязка котельной медью. Термогидроразделитель планировал сварить из нержавейки(да в принципе всегда стараемся убедить зака варить с нержи). Плохо накрылся аппарат аргоновый TIG-200AC/DC, ремонт на неопределённое время(сервис в Питере). Проектант предложил с чернухи, но медь и до разделителя, а по гальваноряду сталь выше меди.Единственно в справочнике один момент,не совсем понял что подразумевается:Для систем отопления с контролируемым содержанием кислорода гальваническая совместимость не имеет практического значения Подразумевается закрытая система с трубопроводами с низким коэффициентом диффузии кислорода через стенку трубы и т.п? Или предпринимаются определённые мероприятия по контролю содержания кислорода?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Тут можно понять по разному:для автономных систем,то бишь не центральное отопление с постояным поподанием кислорода в теплоноситель.Либо действительно придумано оборудование,которое контролирует уровень кислорода в теплоносителе,но речь идёт всё равно о централизованном отопление а у вас атономное.
По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов,которые купил в Зеленограде(в подмосковье),стоят столько же сколько и наши))))),могу выслать бандеролью)))

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение slava7903 »

stager писал(а):Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.
Вполне прилично получается))Ну можете потом затереть чем нибудь,вообще красота будет!))
А вообще,инвертер,для практического применения очень удобен,нежели остальное громоздкое оборудование..

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

slava7903 писал(а):По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов
Не Avesta Welding случаем
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

да ,она самая.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Ну так они у меня валяются года два три, если не запамятовал где.Как аргоновый взял так про них и забыл :?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

stager писал(а):Ну так они у меня валяются года два три, если не запамятовал где.Как аргоновый взял так про них и забыл :?
Ну так значи -всё хорошо?)))
Так чё дешевле то и проще получается?))

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Re:

Сообщение stager »

slava7903 писал(а):Ну так значи -всё хорошо?))) Так чё дешевле то и проще получается?))
В принципе да, но вопрос остался :cry:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

не силён я в гальванике :(
А купите готовый разделитель и спаяйте всё на меди?))Вполне приличный вариант.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

ну о медно-стальном гальваническом элементе вроде бы не слышал, медно-цинковый, медно-алюминиевые есть.
У нас сплошь и рядом медная обвязка + стальная ГС. Да и нержавейку в теплообменниках медью паяют.
В вашем случае можно паять серебросодержащим припоем в 40%
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»