Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Взаимодействия разнородных металлов в трубопроводе
Настраиваемся на объект (материал, комплектющие и т.д)По проекту обвязка котельной медью. Термогидроразделитель планировал сварить из нержавейки(да в принципе всегда стараемся убедить зака варить с нержи). Плохо накрылся аппарат аргоновый TIG-200AC/DC, ремонт на неопределённое время(сервис в Питере). Проектант предложил с чернухи, но медь и до разделителя, а по гальваноряду сталь выше меди.Единственно в справочнике один момент,не совсем понял что подразумевается:Для систем отопления с контролируемым содержанием кислорода гальваническая совместимость не имеет практического значения Подразумевается закрытая система с трубопроводами с низким коэффициентом диффузии кислорода через стенку трубы и т.п? Или предпринимаются определённые мероприятия по контролю содержания кислорода?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Тут можно понять по разному:для автономных систем,то бишь не центральное отопление с постояным поподанием кислорода в теплоноситель.Либо действительно придумано оборудование,которое контролирует уровень кислорода в теплоносителе,но речь идёт всё равно о централизованном отопление а у вас атономное.
По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов,которые купил в Зеленограде(в подмосковье),стоят столько же сколько и наши))))),могу выслать бандеролью)))
По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов,которые купил в Зеленограде(в подмосковье),стоят столько же сколько и наши))))),могу выслать бандеролью)))
Re:
Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Re:
Вполне прилично получается))Ну можете потом затереть чем нибудь,вообще красота будет!))stager писал(а):Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.
А вообще,инвертер,для практического применения очень удобен,нежели остальное громоздкое оборудование..
Re:
Не Avesta Welding случаемslava7903 писал(а):По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
Ну так значи -всё хорошо?)))stager писал(а):Ну так они у меня валяются года два три, если не запамятовал где.Как аргоновый взял так про них и забыл
Так чё дешевле то и проще получается?))
Re: Re:
В принципе да, но вопрос осталсяslava7903 писал(а):Ну так значи -всё хорошо?))) Так чё дешевле то и проще получается?))

Не ошибается тот, кто ничего не делает.
ну о медно-стальном гальваническом элементе вроде бы не слышал, медно-цинковый, медно-алюминиевые есть.
У нас сплошь и рядом медная обвязка + стальная ГС. Да и нержавейку в теплообменниках медью паяют.
В вашем случае можно паять серебросодержащим припоем в 40%
У нас сплошь и рядом медная обвязка + стальная ГС. Да и нержавейку в теплообменниках медью паяют.
В вашем случае можно паять серебросодержащим припоем в 40%
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон