Теплообменник конденсатника
С Новым Годом Сервисмены!
Судя по всему наглухо забит теплообменник Eco Tec(а). Чем промыть.
Судя по всему наглухо забит теплообменник Eco Tec(а). Чем промыть.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Жёстко было котёл до такого состояния довести. К качеству теплоносителя для конденсатника очень жёсткие требования и не зря.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Re: Теплообменник конденсатника
Если ещё "дышит" - в смысле есть циркуляция -
_http://bwt.ru/products/heating/
Промывка без оборудования - Cillit-HS 23 RS. Флакончик рублей под 1000 стоит.
Во! Уважаемый scuba72, если будешь "на выброс" порежь пожалуйста и сбрось фото.
_http://bwt.ru/products/heating/
Промывка без оборудования - Cillit-HS 23 RS. Флакончик рублей под 1000 стоит.
Во! Уважаемый scuba72, если будешь "на выброс" порежь пожалуйста и сбрось фото.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Теплообменник конденсатника
Если и получится, то солянкой с циркуляцией и реверсом. Никаких гарантий....scuba72 писал(а):С Новым Годом Сервисмены!
Судя по всему наглухо забит теплообменник Eco Tec(а). Чем промыть.
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Теплообменник конденсатника
[/quote]
Если и получится, то солянкой с циркуляцией и реверсом. Никаких гарантий....[/quote]
Ну про "наглухо" я приврал.Котёл пока работает, но с таким звуком...... . Нижняя четверть, задней стенки топки, нагревается до красна.
Вопрос по промывочным машинкам. Раскажите кто чего юзает, чего нравится - чего не нравится, на что обратить внимание при выборе. Целесообразно ли, экономически, мыть настенники или, на теже деньги выйдет замена теплообменика .
Всех с прошедшими.
Если и получится, то солянкой с циркуляцией и реверсом. Никаких гарантий....[/quote]
Ну про "наглухо" я приврал.Котёл пока работает, но с таким звуком...... . Нижняя четверть, задней стенки топки, нагревается до красна.
Вопрос по промывочным машинкам. Раскажите кто чего юзает, чего нравится - чего не нравится, на что обратить внимание при выборе. Целесообразно ли, экономически, мыть настенники или, на теже деньги выйдет замена теплообменика .
Всех с прошедшими.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Не, вот упрямые! Ну есть же решение !!!! Обратите внимание никакой рекламы - только возможное решение!
Хочешь - по теплоносителю, хочешь - по промывке!
Весь мир пользуется технологиями, а Вас нужно уговаривать применять! И ещё капризничаете! Менталитет?
А по технологии промывки (ну да, явно не соляной кислотой), необходимо провести нейтрализацию, а потом - пассивацию, для исключения отложений через 2 месяца.
Вот что пишет Sime по вопросу гарантийной ответственности:
"Перед заполнением"!
На файлообменник выложил выдержки из инструкций - бренды в названии файлов - сколько поместилось,
а в принципе рекомендации есть почти у всех. Более 60 брендов, поставляемых на Россию (и СНГ).
_http://files.mail.ru/LXO5RF?t=1
Хочешь - по теплоносителю, хочешь - по промывке!
Весь мир пользуется технологиями, а Вас нужно уговаривать применять! И ещё капризничаете! Менталитет?
А по технологии промывки (ну да, явно не соляной кислотой), необходимо провести нейтрализацию, а потом - пассивацию, для исключения отложений через 2 месяца.
Вот что пишет Sime по вопросу гарантийной ответственности:
"Перед заполнением"!
На файлообменник выложил выдержки из инструкций - бренды в названии файлов - сколько поместилось,
а в принципе рекомендации есть почти у всех. Более 60 брендов, поставляемых на Россию (и СНГ).
_http://files.mail.ru/LXO5RF?t=1
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Согласен со Святославом. После пары промывок, теплообменник долго не ходит. И думаю,дело не в упрямстве или нежелании обслуживать технику.
Факты вещь упрямая.
Установка: январь 2006 - Замена май 2010., течь. VU 356
Установка: сентябрь 2006 - Замена январь 2011., течь. VU 656
Установка: январь 2008 - Замена сентябрь 2008., течь. (сказали,что брак) VU OE 376
Факты вещь упрямая.
Установка: январь 2006 - Замена май 2010., течь. VU 356
Установка: сентябрь 2006 - Замена январь 2011., течь. VU 656
Установка: январь 2008 - Замена сентябрь 2008., течь. (сказали,что брак) VU OE 376
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
А какой "химией" промывали?alikBV писал(а):После пары промывок
И проводилась ли пассивация после нейтрализации кислоты? (защитная обработка поверхностей - это для тех кто не знает)
Факты вещь упрямая, но такой статистикой можно угробить "светлую идею конденсационной техники"!
Как будто в Европе допускаются к эксплуатации только конденсатники.
И не пора ли за такой срок задуматься о причинно - следственной связи?!
- отложения солей и накипи на стенках теплообменника
- следовательно подпитка (вряд ли) или конфликт среды
- что и каким образом оседает на теплопередающих поверхностях(водоподготовка - помогает первоначально)
- какие меры предпринять (есть решение, есть).
А попробуй выяснить точку зрения на проблему представителей производителя.
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Кстати, "решение" предполагает создать защитную плёнку "ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ" и кристаллизации очагов соле - накипеобразования. И "ваааще", вся среда "транспортируется" во взвешенном состоянии.alikBV писал(а):обслуживать технику
И кислород "связывается" в первые часы эксплуатации.
Исключаем негативные условия изначально, как того требуют производители.
Пример из ГВС, зато визуально понятно и доступно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re:
Во многом согласен со сказанным.Пассивация-если извлечь корень,то можно трактовать в другом контексте-читай,отношение к работе,в первую очередь.Человеческий фактор.bwt писал(а):...
И проводилась ли пассивация после нейтрализации кислоты? (защитная обработка поверхностей - это для тех кто не знает)
Факты вещь упрямая, но такой статистикой можно угробить "светлую идею конденсационной техники"!
Как будто в Европе допускаются к эксплуатации только конденсатники.
И не пора ли за такой срок задуматься о причинно - следственной связи?!
- отложения солей и накипи на стенках теплообменника
- следовательно подпитка (вряд ли) или конфликт среды
...
Недостаточно поганять раствор через бустер-теплообменник, важно соблюдать технологию и правильно все действия выполнять при проведении ТО. Вот как раз, на мой взгляд, остаются открытыми вопросы именно по этой самой пассивации и по процедуре. Бывало, что я присутствовал при промывке этих теплообменников, но сервисанты люди суровые, узнать какая кислота входит в состав раствора?...ни-ни...А может там серная кислота или ещё какая Монополия,да и не обязаны они. Но, еще не мнее 5-и таких подобных котлов работают без проблем,столько же времени и нормально. Будущее,этой техники не безнадёжно. Другое дело, не каждому по карману..., да и от монтажной стороны тоже очень многое зависит.
-