Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Issey
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 14:30
Репутация: 0

Резервуар

Сообщение Issey »

Добрый день!
Ситуация следующая:
рядом стоят два офисных здания, оба запитаны от водопровода,который имеет тенденцию зимой перемерзать, руководство поставило задачу, запроектировать резервуар на случай если водопровод перестанет функционировать, задача была бы простой, но, так же требуется,чтобы в резервуаре постоянно "освежалась" вода...
мысли следующие, ввод в резервуар из основной магистрали, на выходе насос, резервуар сделать герметичным,когда насос не будет работать вода в резервуаре будет находиться под давлением как в магистральном трубопроводе,как только включается насос, соответственно вода поступает в бак из магистрали, водопровод хоз-питьевой... будет ли работать такая система?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

А Вы прикиньте стоимость такого нержавеющего, работающего под давлением бака, со всеми прибамбасами :mrgreen: и сравните со стоимостью мероприятий по предотвращению перемерзания водовода...
Лучшее решение - стандартное решение....

Issey
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 14:30
Репутация: 0

Сообщение Issey »

я предложил выполнить перекладку наружных сетей, не хотят, давай бак...

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Сообщение vics »

...чет я не понял. [*ЦЕНЗУРА*] бак, если водопровод замерзнет, откуда будет пополнение? или к баку отдельную ветку проложите? :shock:
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

vics писал(а): откуда будет пополнение
Там будет очень большой бак))))

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

все просто:
1)перед баком ставите электромагнитный клапан, в бак лягушку так, чтобы клапан открывался когда в баке меньше 40-70%(в зависимости от объема) и закрывался при 95% (клапан естественно нормально закрытый, иначе при проблемах с электроэнергией перельете)
2)После бака насосная станция с защитой от сухого хода. Или если хватает напора, можно самотеком.

Однако в случае применения баков большого объема вероятность перемерзания трубопровода возрастает многократно.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re: Резервуар

Сообщение Kokoshino »

Обмотайте трубу греющим кабелем и все.

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Kokoshino писал(а):Обмотайте трубу греющим кабелем и все.
Как вариант, тут уже надо считать что дешевле, может экономней вообще скважину свою выбурить =)

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Можно поставить невозвратник и гидрофоры большого объема, считайте затраты =)

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Купите учебники по водоснабжению. Или просто погуглите запрос "резервуары чистой воды". Лучше пользоваться типовыми решениями, а не изобретать велосипед.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Это и есть решения с использованием типовых современных средств. Ведь водонапорную башню возводить никто не будет, а вода самотеком в краны не пойдет. =)
Вот и есть варианты: или емкость и насос, или гидрофор.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Где вы видели такие гидрофоры? Сколько они будут стоить?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Самый большой мембранный гидрофор который я видел был объемом 2м3 (вот например 1м3: http://www.rusnasos.ru/grundfos/n011.php" onclick="window.open(this.href);return false; ), можно поставит батарею из гидрофоров меньшего размера, будет дешевле и надежней, или сделать как на всех больших судах: купить б.у. бак из нержавейки (недавно видел объявление продавалось 2 бака из пищевой нержавейки по 3м3 по 40кр каждый) и сделать пневмоцистерну- поставить его вертикально, снизу подвод воды, сверху накачать воздух под давлением, надежней системы просто нет.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Понятно. Почитайте на досуге документ ПБ 03-576-03 Сосуды под давлением
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

Прохожий писал(а):Почитайте на досуге документ ПБ 03-576-03 Сосуды под давлением
1.1.2. Правила распространяются на:

сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 оС или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 оС превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения;

барокамеры.

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

я так понимаю, что обмотать кабелем не получиться потому что труба закопана, в этом случае кабель можно провести в ней. А резервуар, ИМХО, невариант, с ним точно замерзнет.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Есть саморегулирующийся кабель для питьевой воды , дорогой до 70Е за 2 м ценник доходит .
Второй вариант- медный провод с изоляцией из фторопласта , один конец на землю (на трубу ),другой к источнику тока , источник тока к термостату , датчик термостата на корпус трубы .
Для повышения надёжности проложить 2 провода , включить параллельно . Поддерживать +2- +5С .
Оригинальные провода есть в каталоге Российской промышленности .ценник до 100р за 1м .
Источник тока -IP54 не ниже с гальванической изоляцией .
Можно IP24 в сухом помещении ,с гальванической изоляцией .
Добавить в систему аварийный ИБП , и GSM сигнализацию , иначе отогревать в случае аварии придётся .

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

gals19 писал(а):медный провод с изоляцией из фторопласта
Как раз фторопласт здесь далеко не лучший материал, т.к. обладает хорошей текучестью при низких температурах, а риск дать механическую нагрузку при закопке очень велик.
Второе: непонятна схема подключения, т.е. скажем источник тока пост тока, плюс (к примеру) проводом на трубу, а куда минус? Или вы предлагаете пропускать ток от одного конца трубы к другому? Да и зачем вообще пускать ток (пусть и небольшого напряжения) по трубе? если на каком нибудь фланце будет плохой контакт, то труба просто сразу растворится в том месте, а я очень сомневаюсь, что сантехники позаботились о этом =)

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Есть саморегулирующийся кабель для питьевой воды !
Можно решать задачу , а можно философствовать ...., а зима то уже кончилась ..))))))))
Я свой нагрев давно уже отключил . :lol:

Ответить