Недавно по просьбе клиента установил регуляторы давления (применил STC (Италия)).
Речь идет о квартире в современном многоквартирном элитном доме. Потребителей - кухня, унитаз, смеситель в туалете - 2 шт, душ, смеситель в ванной - раковина.
Первоначально требования были простые - ограничить давление воды в трубах (металлопласт) скажем, 5-ю атм. Так как на кухне фильтр, который начинает капать где не надо при превышении давления.
О том что в статике давление может и повыше быть, клиент предупрежден.
После установки выяснилось, что для полного счастья требуется, чтобы регулятор серьезно стабилизировал давление во всем диапазоне расходов воды - т.е. если пользуешься душем и вдруг смывает кто-то бачок - колебаний температуры быть не должно (как со смесителем-термостатом).
При попытках настроить регуляторы добиться данного эффекта не удалось.
Вот примерные характеристики настройки работы РД:
1.На холостом ходу держит 4 атм
2. При открытии полностью одного смесителя (по любой воде) - держит 2,5 атм.
3. При доп открытии второго смесителя или спуске воды в унитазе - давление падает на 0,5 атм.
Попытки сгладить зависимость выходного давления от расхода воды путем уменьшения предустановленного давления на выходе (для единичного расхода) ни к чему не привели - то есть если установить 1,5 атм с одним открытым смесителем, то с двумя открытыми смесителями все равно давление упадет еще.
Поэтому температура на выходе из смесителя плавает при подключении пользователей.
Вопросы - проверял ли кто-либо работу (с замерами) других РД и каковы результаты?
Допустимо ли вообще требовать от данного прибора какой-либо прецизионности характеристик или он должен просто ограничивать давление и все? Есть на эти приборы какие-либо подробные техн. характеристики?
Существуют ли РД, способные справиться с данной задачей без оговорок - точно?
Может быть поставить Хонивелл?
Спасибо.
Странная работа регулятора давления
Модератор: Abil
Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Странная работа регулятора давления
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Евгений42 25 фев 2012, 20:38, всего редактировалось 2 раза.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Надо смотреть графики на этот редуктор. сомневаюсь, что такой маленький редуктор(1/2 я) подходит, чтобы ставить на входе в дом.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Попробуйте произвести замеры давления до РД:
1.На холостом ходу до и после РД
2. При открытии полностью одного смесителя (по любой воде) - до и после РД.
3. При доп открытии второго смесителя или спуске воды в унитазе - давление до и после РД.
Может быть дело не в редукторе а в зауженном сечении труб?
1.На холостом ходу до и после РД
2. При открытии полностью одного смесителя (по любой воде) - до и после РД.
3. При доп открытии второго смесителя или спуске воды в унитазе - давление до и после РД.
Может быть дело не в редукторе а в зауженном сечении труб?
Естественно.Евгений42 писал(а):Вопросы - проверял ли кто-либо работу (с замерами) других РД и каковы результаты?
Сейчас не скажу, думаю, что по входному давлению его эффективность раза в три. Т.е. Входное изменилось на 1 бар, на выходе изменилось на 0,33 бара. При ненулевом расходе.
По расходу ... Тут не скажу, попробую у коллеги спросить, но он далеко.