Газовый котел ЖМЗ АКГВ-11,6-3 Комфорт, Honeywell - проблемы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Sergey_M.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 16:37
Репутация: 0

Сообщение Sergey_M. »

Мда.. с этим трудно не согласиться.. Таки придется начинать с бака.. ((

Смотрю вот на баки http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=1645" onclick="window.open(this.href);return false;

Не посоветуете как можно грубо определиться с нужным объемом бака?

Я смотрю котлы Baxi Slim вся линейка, даже 30кВт-ные, идут в комплекте с расширительным баком 10л/1 бар

http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... s_jet/slim" onclick="window.open(this.href);return false;

Может и мне хватит 10-12 литров? Дом небольшой, до 100 метров, 4 радиатора чугунных немаленьких, трубы, котел 30 л.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

Mij-gan писал(а):Сравни стоимость работ по штатной врезке расширительного бака и работ по восстановлению дома и системы отопления в целом.
Зачотный освежитель сознания получится :-))))

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Kokoshino писал(а):Зачотный освежитель сознания получится
Ну так всё познаётся в сравнении :)
Sergey_M.
Вы вопрос только про бак задаёте, или про котёл Бакси тоже? (Жуковский ужас я бы поменял не раздумывая. Единственный его плюс - энергонезависимость убивается низким качеством комплектующих и сборки)
"Без измерений нет испытаний!"

Sergey_M.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 16:37
Репутация: 0

Сообщение Sergey_M. »

Да нет, спрашивал только про расширительный бачок. Привел Бакси как пример, что там на всей линейке используется 10-литровик. Я так понимаю и мне для моих несчастных 11 квт 10 литровика хватит?

Котел вряд ли менять соберусь в ближайшее время, если не понравится ГВС с новым датчиком, то максимум прилеплю рядом колонку для ГВС, типа этой:

http://www.vasko.ru/to_catalog/action_g ... /id_45665/" onclick="window.open(this.href);return false;

АКГВ будет использоваться на режиме 2 чисто под обогрев, мучать его частыми переводами на максимальный нагрев для ГВС не будем, а значит проживет гораздо дольше..

Sergey_M.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 16:37
Репутация: 0

Сообщение Sergey_M. »

Возможно кто то тоже будет биться с этим котлом и ему интересно чем все закончилось у меня.

Съездил в Жуковский и купил датчик перегрева. Факт наличия постоянных проблем с этими датчиками они подтвердили.

Поставил новый датчик, включил котел, воткнул для пущего контроля на клеммы датчика тестер - котел отрубился в теже примерно 60 градусов, что и со старым датчиком. Тестер подтвердил, что датчик сработал, перебросил свое состояние из открытого в закрытое.

Продолжать ездить в Жуковский и методом перебора пытаться найти исправный датчик, я конечно не собираюсь.

Закоротил провода в обход датчика, все нормально теперь работает.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Sergey_M.
А фото подонка можно? :)
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Sergey_M. писал(а):что датчик сработал, перебросил свое состояние из открытого в закрытое.
Sergey_M. писал(а):Закоротил провода в обход датчика, все нормально теперь работает
В этих фразах какое-то противоречие... не? :D
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Посмотрите, не подойдёт-ли вот такой, на Даконы энергонезависиме устанавливаемый - 36 ТХЕ 11
"Без измерений нет испытаний!"

Sergey_M.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 16:37
Репутация: 0

Сообщение Sergey_M. »

фото датчика? да там они в деревне остались оба..

Сначала пустил провода через датчик - сработал на 60С, потом просто соединил их между собой без датчика - почему противоречие? видимо плаваю чуток в терминах ))

ОК, посмотрю, спасибо. Да в принципе, он не ахти как нужен. 99% времени котел работает только на обогрев на минимальных оборотах. На максимум его ставят только для купания. Если даже чего и накроется при этом в автоматике и котел закипит, ничего страшного не будет - люди рядом..

PS. Ах да, бачок расширения таки нашел на чердаке.. :))

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Я вот чё подумал.... Датчики у них исправные, они просто НЕ ТЕ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Без измерений нет испытаний!"

Sergey_M.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 16:37
Репутация: 0

Сообщение Sergey_M. »

Похожие картинки, очень :)

Ну как не те.. На самом датчике очень трудно что то разглядеть из маркировки, но буквы 95С в лупу разглядел абсолютно точно. Я так понимаю это его температура срабатывания.

Да и в самом этом магазине 'фирменном' ЖМЗ в пункте выдачи все запчасти находятся за дверью в зале на стеллажах. А большая коробка с этими датчиками прямо под стойкой, у которой стоит главный выдавальщик. Наклоняется и черпает оттуда.. Никаких вопросов про то, какой тебе датчик нужен и на сколько градусов, спрашивает модель котла и всех вопросов.. Я так понимаю, датчики у всех их котлов одинаковые, потому и выдаются они без разговоров..

Нужно будет с этой табличкой как нибудь туда заехать и более детально потрясти их на предмет маркировки.. Спасибо!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Sergey_M.
Да обращайтесь если что :)
"Без измерений нет испытаний!"

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

На Боринских котлах датчик тяги и "таблетка" в одном лице .
На котлах с SIT автоматикой эти "таблетки" стоят сверху котла , контролируют тягу .Любопытно , что они даже при 90С не срабатывают (и не должны ) ! так как их омывает воздухом комнатной температуры , а срабатывают оне от дымовых газов при нарушении тяги .
Когда котёл выбегает выше 95С по корпусу котла до датчика тепло доходит и горелка глушится совсем .
Очень легко провода сваливаются с этих датчиков .
Зимой как-то у соседки провода слетели с датчика , (она чистоту наводила -котёл протирала , зацепила датчик )....., потом очень долго поджигала котёл ..., часов эдак пять ..., потом холодно стало пошла по соседям за помощью..., ругала котёл , говорит :"Плохой котёл , сам гаснет , менять буду !"

Аватара пользователя
dggek
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 18:11
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение dggek »

Интересная эпопея про котел получилась. :smart: И хэппиэнд - находка расширительного бачка. Понимаю оффтоп, но не смог промолчать ))))
Чем проще, тем лучше!
masstter.com
www.youtube.com/user/Tdutybqist

Гость

Re: Газовый котел ЖМЗ АКГВ-11,6-3 Комфорт, Honeywell - пробл

Сообщение Гость »

Подскажите пожалуйста, как включить газовый напольный котёл.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»