Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Мда.. с этим трудно не согласиться.. Таки придется начинать с бака.. ((
Смотрю вот на баки http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=1645" onclick="window.open(this.href);return false;
Не посоветуете как можно грубо определиться с нужным объемом бака?
Я смотрю котлы Baxi Slim вся линейка, даже 30кВт-ные, идут в комплекте с расширительным баком 10л/1 бар
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... s_jet/slim" onclick="window.open(this.href);return false;
Может и мне хватит 10-12 литров? Дом небольшой, до 100 метров, 4 радиатора чугунных немаленьких, трубы, котел 30 л.
Смотрю вот на баки http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=1645" onclick="window.open(this.href);return false;
Не посоветуете как можно грубо определиться с нужным объемом бака?
Я смотрю котлы Baxi Slim вся линейка, даже 30кВт-ные, идут в комплекте с расширительным баком 10л/1 бар
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... s_jet/slim" onclick="window.open(this.href);return false;
Может и мне хватит 10-12 литров? Дом небольшой, до 100 метров, 4 радиатора чугунных немаленьких, трубы, котел 30 л.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну так всё познаётся в сравненииKokoshino писал(а):Зачотный освежитель сознания получится

Sergey_M.
Вы вопрос только про бак задаёте, или про котёл Бакси тоже? (Жуковский ужас я бы поменял не раздумывая. Единственный его плюс - энергонезависимость убивается низким качеством комплектующих и сборки)
"Без измерений нет испытаний!"
Да нет, спрашивал только про расширительный бачок. Привел Бакси как пример, что там на всей линейке используется 10-литровик. Я так понимаю и мне для моих несчастных 11 квт 10 литровика хватит?
Котел вряд ли менять соберусь в ближайшее время, если не понравится ГВС с новым датчиком, то максимум прилеплю рядом колонку для ГВС, типа этой:
http://www.vasko.ru/to_catalog/action_g ... /id_45665/" onclick="window.open(this.href);return false;
АКГВ будет использоваться на режиме 2 чисто под обогрев, мучать его частыми переводами на максимальный нагрев для ГВС не будем, а значит проживет гораздо дольше..
Котел вряд ли менять соберусь в ближайшее время, если не понравится ГВС с новым датчиком, то максимум прилеплю рядом колонку для ГВС, типа этой:
http://www.vasko.ru/to_catalog/action_g ... /id_45665/" onclick="window.open(this.href);return false;
АКГВ будет использоваться на режиме 2 чисто под обогрев, мучать его частыми переводами на максимальный нагрев для ГВС не будем, а значит проживет гораздо дольше..
Возможно кто то тоже будет биться с этим котлом и ему интересно чем все закончилось у меня.
Съездил в Жуковский и купил датчик перегрева. Факт наличия постоянных проблем с этими датчиками они подтвердили.
Поставил новый датчик, включил котел, воткнул для пущего контроля на клеммы датчика тестер - котел отрубился в теже примерно 60 градусов, что и со старым датчиком. Тестер подтвердил, что датчик сработал, перебросил свое состояние из открытого в закрытое.
Продолжать ездить в Жуковский и методом перебора пытаться найти исправный датчик, я конечно не собираюсь.
Закоротил провода в обход датчика, все нормально теперь работает.
Съездил в Жуковский и купил датчик перегрева. Факт наличия постоянных проблем с этими датчиками они подтвердили.
Поставил новый датчик, включил котел, воткнул для пущего контроля на клеммы датчика тестер - котел отрубился в теже примерно 60 градусов, что и со старым датчиком. Тестер подтвердил, что датчик сработал, перебросил свое состояние из открытого в закрытое.
Продолжать ездить в Жуковский и методом перебора пытаться найти исправный датчик, я конечно не собираюсь.
Закоротил провода в обход датчика, все нормально теперь работает.
фото датчика? да там они в деревне остались оба..
Сначала пустил провода через датчик - сработал на 60С, потом просто соединил их между собой без датчика - почему противоречие? видимо плаваю чуток в терминах ))
ОК, посмотрю, спасибо. Да в принципе, он не ахти как нужен. 99% времени котел работает только на обогрев на минимальных оборотах. На максимум его ставят только для купания. Если даже чего и накроется при этом в автоматике и котел закипит, ничего страшного не будет - люди рядом..
PS. Ах да, бачок расширения таки нашел на чердаке..
)
Сначала пустил провода через датчик - сработал на 60С, потом просто соединил их между собой без датчика - почему противоречие? видимо плаваю чуток в терминах ))
ОК, посмотрю, спасибо. Да в принципе, он не ахти как нужен. 99% времени котел работает только на обогрев на минимальных оборотах. На максимум его ставят только для купания. Если даже чего и накроется при этом в автоматике и котел закипит, ничего страшного не будет - люди рядом..
PS. Ах да, бачок расширения таки нашел на чердаке..

Похожие картинки, очень
Ну как не те.. На самом датчике очень трудно что то разглядеть из маркировки, но буквы 95С в лупу разглядел абсолютно точно. Я так понимаю это его температура срабатывания.
Да и в самом этом магазине 'фирменном' ЖМЗ в пункте выдачи все запчасти находятся за дверью в зале на стеллажах. А большая коробка с этими датчиками прямо под стойкой, у которой стоит главный выдавальщик. Наклоняется и черпает оттуда.. Никаких вопросов про то, какой тебе датчик нужен и на сколько градусов, спрашивает модель котла и всех вопросов.. Я так понимаю, датчики у всех их котлов одинаковые, потому и выдаются они без разговоров..
Нужно будет с этой табличкой как нибудь туда заехать и более детально потрясти их на предмет маркировки.. Спасибо!

Ну как не те.. На самом датчике очень трудно что то разглядеть из маркировки, но буквы 95С в лупу разглядел абсолютно точно. Я так понимаю это его температура срабатывания.
Да и в самом этом магазине 'фирменном' ЖМЗ в пункте выдачи все запчасти находятся за дверью в зале на стеллажах. А большая коробка с этими датчиками прямо под стойкой, у которой стоит главный выдавальщик. Наклоняется и черпает оттуда.. Никаких вопросов про то, какой тебе датчик нужен и на сколько градусов, спрашивает модель котла и всех вопросов.. Я так понимаю, датчики у всех их котлов одинаковые, потому и выдаются они без разговоров..
Нужно будет с этой табличкой как нибудь туда заехать и более детально потрясти их на предмет маркировки.. Спасибо!
На Боринских котлах датчик тяги и "таблетка" в одном лице .
На котлах с SIT автоматикой эти "таблетки" стоят сверху котла , контролируют тягу .Любопытно , что они даже при 90С не срабатывают (и не должны ) ! так как их омывает воздухом комнатной температуры , а срабатывают оне от дымовых газов при нарушении тяги .
Когда котёл выбегает выше 95С по корпусу котла до датчика тепло доходит и горелка глушится совсем .
Очень легко провода сваливаются с этих датчиков .
Зимой как-то у соседки провода слетели с датчика , (она чистоту наводила -котёл протирала , зацепила датчик )....., потом очень долго поджигала котёл ..., часов эдак пять ..., потом холодно стало пошла по соседям за помощью..., ругала котёл , говорит :"Плохой котёл , сам гаснет , менять буду !"
На котлах с SIT автоматикой эти "таблетки" стоят сверху котла , контролируют тягу .Любопытно , что они даже при 90С не срабатывают (и не должны ) ! так как их омывает воздухом комнатной температуры , а срабатывают оне от дымовых газов при нарушении тяги .
Когда котёл выбегает выше 95С по корпусу котла до датчика тепло доходит и горелка глушится совсем .
Очень легко провода сваливаются с этих датчиков .
Зимой как-то у соседки провода слетели с датчика , (она чистоту наводила -котёл протирала , зацепила датчик )....., потом очень долго поджигала котёл ..., часов эдак пять ..., потом холодно стало пошла по соседям за помощью..., ругала котёл , говорит :"Плохой котёл , сам гаснет , менять буду !"
Re: Газовый котел ЖМЗ АКГВ-11,6-3 Комфорт, Honeywell - пробл
Подскажите пожалуйста, как включить газовый напольный котёл.