Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вопрос о проектировщиках опять достал
Вот такой вот проект.Стяжка максимум предполагается 7-8 см,ну 10 максимум,пороги уже отбиты.Высота потолков-3м.Вопрос-как проложить от коллекторов РО и ТП трубы так,чтобы они не пересекались?Проектировщик,[*ЦЕНЗУРА*],даже не заметил,может не захотел,что коллектор ТП ниже уровня самого ТП на 1м,воздуханов никаких.ЗЫ.Штробить очень проблематично,пол -железобетонная плита перекрытия,у зака было ограниченно время на выполнение черновой стяжки,поэтому подрядчик зае...л весь дом 3 этажа с гаражом плитами.Вчера ребята мучились с канашкой и водой,надо было сфоткать...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Да зак бы с радостью,но того которого нагайкой-уволился,а у того которого к столбу,ответ один-проект мимо кассы,без печати,сами так хотели побыстрей и подешевше,торопились отъехать на Север ,дело было в сентябре.А как Вам этот замечательный присоединительный блок Рехау,у которого срок поставки от 2 месяцев?
Но смех смехом,а делать чё-то надо,подсказывайте,коллеги.ЗЫ.Там с дымоходом вообще клиника,ща найду фотки выложу.
Re: Вопрос о проектировщиках опять достал
Слева-гараж,справа-дом.Там,где маленькое окно-котельная с G234-50WS.Вопрос-куда выводить дымоход?Предложите хоть один нормальный вариант.ЗЫ.Изначально котельная в гараже не планировалась,но кроме проекеров ещё есь хитрожопый подрядчик по строительству дома,который убедил зака увеличить площадь гаража за счёт котельной,аргументируя это тем,что "изобретены котлы без дымоходов,с "кояксияльными трубами"(на 50кВт).Хотя изначально знал что будет 4 независимых контура -1эт.и гараж-РО,2,3 эт-РО,ТП на весь дом,баня в 35м. от дома.Куда и какой дымоход теперь тулить?!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Миша,та думал я уже про GB112-29 в каскад 2шт. и про GB162-65 ,разница по ценнику особенно если каскад больше сотки,как бы некисло.Изначально люди были настроенны на напольник именно Будеровский,т.к. в Сургуте у кого-то видели,говорят,пашет седьмой год,им понравилось,особенно супруге(проффесия-дизайнер интерьеров
).Второе-про конденсы уже не раз обсуждалось,разница в ценнике принынешней цене на газ будет отбиваться лет 15,и то при графике 50-30-20,соотв. кол-во радиаторов и ТП нужно увеличивать раза в полтора-опять бабло.Ну смысл пахать ему как обычному настеннику...Лучше за эту разницу в цене смастырить дымоход из сэндвичей с фермой или с мачтой.Только в данном конкретном случае не повезло с проффесией супруги зака,сначала была категорически против, -вы чё ,вот это одаробло будет у меня за моим любимым домиком торчать?!!!!теперь вот думает куда поэстетичнее прилепить.
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
Mij-gan
- Гуру

- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Пусть "под берёзку" покрасятВСВ писал(а):не повезло с проффесией супруги зака,сначала была категорически против, -вы чё ,вот это одаробло будет у меня за моим любимым домиком торчать?
Ну его [*ЦЕНЗУРА*] такие эксперименты, - в случае чего, супруга заказчика накрепко забудет, что у неё были эстетические претензии к дымоходуВСВ писал(а): обратной тяги не будет?
"Без измерений нет испытаний!"
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ябы наверное вертикально сделал, до минимально возможной высоты. в принципе думаю можно и закрыть каким-нибудь коробом снаружи.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру

- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Раскидываете трубы РО, трубы кладете в теплоизоляции 6мм или в гофре (не очень рекомендую, но что делать)далее укладываете теплоизоляцию пенополистирол 3см, места где проходят трубы аккуратно прорезаете ножиком "канавки", сверху полиэтилен, сетку и на сетку раскидываете трубу теплого пола. Получается толщина 5-6 см, сверху чистовая стяжка 3см и 2см на чистовое покрытие.ВСВ писал(а):Вопрос-как проложить от коллекторов РО и ТП трубы так,чтобы они не пересекались?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Вопрос о проектировщиках опять достал
Вот если так,нормально будет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру

- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
будет ерунда.
ставьте каскад из 2х обычных одноконтурных настенных котлов по 30кВт с закрытой камерой, например Baxi Luna 1.300Fi - по цене будет так же как один напольный будерус
Или если хотите сделать как на фото - ставьте котел с наддувной горелкой что бы обратная тяга не погасила пламя, но это дорого и когда горелка будет выключена может задувать через дымоход обратно в котельную.
ставьте каскад из 2х обычных одноконтурных настенных котлов по 30кВт с закрытой камерой, например Baxi Luna 1.300Fi - по цене будет так же как один напольный будерус
Или если хотите сделать как на фото - ставьте котел с наддувной горелкой что бы обратная тяга не погасила пламя, но это дорого и когда горелка будет выключена может задувать через дымоход обратно в котельную.
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
нетак, а сквозь крышу и до определенной высоты. определяется она по расчетам. а они есть в методичках у тогоже будеруса, и в любой другой думаю тоже есть.гpязнуля писал(а):вот так.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru