система отопления - как промыть?

Сообщение роман78 »

приветствую!!! Досталась в наследство такая вот системка на два этажа. в работе была 11 лет без промывки :evil: . Последний год еле продержались зиму. высота 6,5 метра, длина левого плеча(верхний на рисунке) 54 метра, а правого 24метра и с проектом практически не совпадает. Питаемся от теплосетей через элеватор 1-й номер, от сетей приходит 6кг/см, а обратка 2,8 кг/см. радиаторы чугунные - М140 по 7 секций. труба стальная бесшовная, краны везде шаровые, только заужение стояков между входом-выходом батареи сделано банально не полным сплющиванием трубы. Вопрос заключается в том что разбирать систему (чтобы снять батареи) не является возможным, а промывать надо обязательно. Как можно сделать такую работу не привлекая сторонних работников ( уж круто у них каждый "чих" стоит). Кстати забыл добавить, холодной водой питаемся от города, но давление не больше 1,5 кг/см. У кого какие мысли есть - пишите. Сам склоняюсь к хим. очистке, но ни разу с этим не сталкивался.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Элеваторный узел и иже с ним схема зависимая.Не самый лучший вариант.Сам не работал с этими реактивами, но на их семинаре был.При мне зам .главнго инженера с ТЭЦ нашего, в перекур скупил всё фляги с реактивом.Мне то всего ничего на пробу надо было, хоть одну упаковку бы оставил. :evil: Ингибиторы Cillit-HS 23 RS, Cillit-HS 23 Сombi http://bwt.ru/ Почитай, поинтересуйся.Если не трудно сошлись на форум откуда узнал.И отпишись по результатам(самому интересно просто объект такой запущенности где можно было бы опробировать не подвернулся)
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

роман78
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 22:56
Репутация: 0

Сообщение роман78 »

stager писал(а): Почитай, поинтересуйся
попробую пробить на наличие сегодня у нас в Самаре такую химию

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

роман78 Если что пиши, скину контакты ихнего регионального в личку.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

роман78
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 22:56
Репутация: 0

Сообщение роман78 »

stager огромное Вам спасибо за подсказку с химией, но после долгих дебатов с директорами пришли к общему положительному решению использовать Дезоксил-3 ( с огромным трудом уговорил вообще промыть систему). На совещании удалось доказать необходимость промывки как барботажем, так и химией. Наемники запрашивают от 120 тысяч и выше за работу и дирекция поставила задачу сделать промывку своими силами. А вот как правильно всё это сделать? Лично я вижу это примерно так: В теплоузле снимаем элеваторную часть, подключаем к системе насос (а какой и какая производительность???), В течении дня промываем систему водо-воздушной смесью ( а какая последовательность??? Смущает подъем обратки до потолка первого этажа), далее вместо насоса для барботажной промывки ставим циркуляционный, ставим пластиковую бочку литров на 200, делаем раствор и заполняем систему. Далее подаем раствор через обратку, а бочку используем как своеобразный отстойник ( опять же вопрос как промывать, всё сразу или по одному стояку???) при повышении Ph сбрасываем отработанный раствор и повторяем все снова. На обратке сброс 40мм присутствует.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

роман78
В Вашем случае первое, что нужно сделать, так это получить от дирекции расписку, что ответственность за последствия непрофессиональной промывки лежат на ней ;)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Mij-gan писал(а): получить от дирекции расписку, что ответственность за последствия непрофессиональной промывки лежат на ней
Да!А то станете четвероногим из заповедника В.Высоцкого. :|
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

не так все просто, после описаной процедуры, скорей всего все недомывки скопятся в радиаторных подводках. Так что снятие приборов почти гарантировано. Промывал бы я конечно постоячно и поприборно.
Так что цена в 120тр вполне оправдана.
Встретил дизайнера - убей сразу!

роман78
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 22:56
Репутация: 0

Сообщение роман78 »

про то что 120 рублей это приемлемая цена директорам пытался объяснить, но как в притче про шапки - пытаемся экономить.
:evil: :evil: :evil: :evil: . А людей слышать не желаем, остается последнее - просто не включать отопление, сразу на все согласятся. Пытался им доказать необходимость ежегодной промывки - ответ: ну у нас ведь дома не моют батареи. И как разговаривать с этими людьми?

роман78
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 22:56
Репутация: 0

Re:

Сообщение роман78 »

Mij-gan писал(а):роман78
В Вашем случае первое, что нужно сделать, так это получить от дирекции расписку, что ответственность за последствия непрофессиональной промывки лежат на ней ;)
ага, а ешо взять с директора расписку о его проф непригодности :lol:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

роман78
Ну колхоз - дело добровольное:) По поводу "как разговаривать с этими людьми" - например вылечить зубы зачастую очень дорого стоит, но если своевременно проводить профилактику, то денег по тратится меньше, а еды съестся больше :mrgreen: Так вот, донеси до разума руководства, что ваша система - один большой кариес. Ну или геморрой.
"Без измерений нет испытаний!"

роман78
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 22:56
Репутация: 0

Сообщение роман78 »

Mij-gan
:D :mrgreen: дельный совет, будем разговаривать на понятных всем примерах

роман78
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 22:56
Репутация: 0

Re:

Сообщение роман78 »

Mij-gan писал(а):роман78
Ну колхоз - дело добровольное:) По поводу "как разговаривать с этими людьми" - например вылечить зубы зачастую очень дорого стоит, но если своевременно проводить профилактику, то денег по тратится меньше, а еды съестся больше :mrgreen: Так вот, донеси до разума руководства, что ваша система - один большой кариес. Ну или геморрой.
доказать необходимость лечения не смог. Директор решил поменять три стояка слева по картинке и один справа. промывать отказался.
У меня остается только звонок учредителю. и ВОПРОС ВСЕМ второй этаж - офисные кабинеты, первый этаж - склад где можно заниматься любыми промывками. При условии что элеватор первого номера и вся разводка делается ПП , возможно сделать подачу со склада? Где могут быть проблемы?

Ответить