Система отопления - нужна помощь.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

Добрый день, всем.
Помогите с такой проблемой смонтировали двухтрубную СО 25 ПП, радиаторы алюминий подвод к радиаторам нижний 20ПП
котел Baxi 24 Квт, точек отопления 9 общее количество радиаторов 59. последние радиаторы холодные. В моей голове не укладывается как котел и насос расчитанные на 200 кв.м. не могут протянуть такую систему.
Есть возможность закольцевать обратку. Какими вентилями на радиаторах можно регулировать (подающий или обратный)?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

постарайтесь уложить в голове что 59 радиаторов на 25 трубе это уже довольно большое сопротивление, а также что вода не дура и не полезет в последний радиатор, если ей и через первых комфортно ходится.

регулируется радиатор обратным вентилем.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

а что насчет обратки которая начнется с первого радиатора пройдет до последнего и в котел, а не как в стандартой двухтрубной системе с первого радиатора в котел. это как-то поможет

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да, это называется попутка или петля тихельмана. как раз для того и придумана, но диаметр на мой взгляд маловат, причем очень.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

а какой же тогда и зачем тогда насос если магистрали будут из дюймовой трубы

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

классный вопрос. может стоит специалисту систему доверить?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

lokochamp писал(а):а какой же тогда и зачем тогда насос если магистрали будут из дюймовой трубы
Да в натуре, чё , насос если есть, трубы вообще не нужны.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

поставьте два насоса, и 16 металопластом тогда раскидайте по 50и радиаторам :)
а если серьезно, то у каждого размера есть порог пропуска объема воды, выше которого вы никаким насосом не поднимете, а есть порог выше которого вам будет поднять этот объем ну очень сложно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

Прошу прощения, мне кажется меня неправильно поняли. У меня в СО 59 секций радиаторов.
Отапливаемая площадь около 70 кв.м.
Что делать то?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

lokochamp писал(а):Что делать то?
паниковать?

lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

не понял вопроса

lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

ответьте хоть, 59 секций это много на 25ПП

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

насос какой?

lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

wilo марки не знаю крышку сниму уточню. ну а приблизительно исходя из марки котла?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

качает насос а не котел.
скорее всего хватит

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну тогда нормально, если наплывов нет в полипропиленовых фитингах. сделайте попутку, или отрегулируйте подачу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):если серьезно, то у каждого размера есть порог пропуска объема воды, выше которого вы никаким насосом не поднимете
"Критический расход" ? :preved:
Изображение

lokochamp
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 11:22
Репутация: 0

Сообщение lokochamp »

Спасибо всем. Попутка у меня конечно напрашивается исходя из схемы СО там получится минимум затрат.
По поводу регулирования подачи может на первых радиаторах стоит заморочиться с терморегуляторами или это напрасная трата денег?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

tiptop писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):если серьезно, то у каждого размера есть порог пропуска объема воды, выше которого вы никаким насосом не поднимете
"Критический расход" ? :preved:
ну какбы попроще пытаюсь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Учебник Отопление, автор Сканави

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»