Пантера 25 ККО воздух в контуре ГВС

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
natan197124
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 21:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Пантера 25 ККО воздух в контуре ГВС

Сообщение natan197124 »

Недавно установил конденсационный одноконтурный котел Пантера 25 ККО и косвенник Вайлант на 150 литров, новая система на армированном ПП и стальные радиаторы.Дополнительная группа безопасности на коллекторе с воздухоотводчиком. Все работает,но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные программы по удалению воздуха результата не дали.
Вопрос, как убрать воздуХ?
Заранее благодарен за дельный совет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

кто вам сказал что это означает наличие воздуха в теплообменнике? и что за хруст?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

natan197124
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 21:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение natan197124 »

сервисмен протерма сказал! если не воздух то что! котелок новый !

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Хруст скорее всего говорит о том, что теплообменник перегревается. Причин может быть несколько: залит антифриз(что категорически недопустим), нет фильтров, поэтому теплообменник начал засиратся, было много подпитки, осели соли, необходима была гидрострелка, но не поставили. В итоге малый расход через теплообменник, недостаточно снимается мощности с теплообменника, тем более на ГВС котёл часто работает на максимальных мощностях.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

natan197124 писал(а): режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС
Какое давление в системе?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

еще может быть нет группы безопасности и расширбака. или они не исправны.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

natan197124
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 21:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Пантера 25 ККО воздух в контуре ГВС

Сообщение natan197124 »

ответ на все сразу. котел новый 3 дня, давление в системе 1,5 и не падает, группа безопасности на коллекторе и расширительный бак тоже, плюс в котле бак и т.д., залит водой , поэтому грешу на воздух

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Гидрострелка есть? На конденсатниках оня обязательна. Если ее нету - то проблема в этом, от ее отсутствия перегревается теплообменник из-за недостаточного протока теплоносителя через него.

natan197124
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 21:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Пантера 25 ККО воздух в контуре ГВС

Сообщение natan197124 »

Дим причем гидрострелка к контуру ГВС и бойлеру???

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

natan197124 писал(а):Все работает,но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные программы по удалению воздуха результата не дали.
Теплообменник хрустит потому что перегревается из-за недостаточной циркуляции через него воды, воздух здесь совершенно не причем. При нагреве ГВС идет максимальный нагрев - видимо в вашем случае расхода насоса загрузки бойлера недостаточно что бы снять это тепло, попробуйте поставить его на 3ю скорость или временно заменить его на более производительный (например снять с контура отопления).
Вторая версия (маловероятная) - нагревается корпус, расширяется от нагрева и скрепит от этого.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Теплообменник конденсатника это много десятков метров трубы свернутой в спираль (барабан), и поэтому теплообменник сам по себе имеет большое гидравлическое сопротивление. В совокупности с сопротивлением системы отопления производительности обычного насоса часто бывает недостаточно для достаточного протока воды через теплоноситель (принцип: больше напор насоса - меньше его производительность по расходу), поэтому что бы не ставить дорогие насосы типа MAGNA, контура разделяют гидрострелкой и ставят более дешевые бытовые UPS до и после стрелки. Ну как то так...

natan197124
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 21:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Пантера 25 ККО воздух в контуре ГВС

Сообщение natan197124 »

Теплообменник хрустит потому что перегревается из-за недостаточной циркуляции через него воды, воздух здесь совершенно не причем. При нагреве ГВС идет максимальный нагрев - видимо в вашем случае расхода насоса загрузки бойлера недостаточно что бы снять это тепло, попробуйте поставить его на 3ю скорость или временно заменить его на более производительный (например снять с контура отопления).
Дима насос котла прокачивает систему с 18 радиаторами на двух этажах без проблем, скорость переключается автоматом при модуляции, а бойлер прокачать не может? и еще воздушная пробка по идее тоже затрудняет циркуляцию и попадая в теплообменник котла возможно вызывает этот хруст !!!????

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если проблема банально в воздушной пробке то что вам мешает взять насос Малыши прокачать теплообменник? Или воздух там какой то особенный и выгнать его может только танец шамана с бубном?
Может это хрустит теплообменник бойлера? Ну типа дефект какой то?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

natan197124 писал(а):еще воздушная пробка по идее тоже затрудняет циркуляцию и попадая в теплообменник котл
ну люди проектировали котел, конечно могли ошибиться, но как могли замутить устойчивую воздушную пробку, если воздухоотводчик присутствует -> насос качает -> вода должна выбить эту "пробку".

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Соглашусь с Рузалином и сотоварищами, воздух самое маловероятное. А что с настройкой газа? Может клапан покрутить?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить