Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.

Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов

Модератор: Code

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.

Сообщение sascha »

Очень нужен компетентный совет. Котел Протерм, 24 кВт. Магистраль двухтрубная тупиковая на полипропилене Ф32, порядка 40 метров, располагается в перекрытии потолка первого этажа, присоединено 14 радиаторов. Отпайки на радиаторы первого и второго этажа - полипропилен ф20. Подключение боковое. Котел показывает давление 1,6 - 1.9. Проблема. Низы радиаторов прохладные. Вероятно недостаток расхода через радиаторы. Поможет ли врезка дополнительного насоса и допустимо ли это для насоса котла???
Очень надеюсь на совет.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет

Сообщение ivanich »

Без схемы трудно давать советы,хотя некоторые и умудряются их давать.СХЕМКУ надать.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

sascha писал(а): Низы радиаторов прохладные.
У всех или только у некоторых, и есть все же горячие (полотенцесушитель)?
Потрудитесь выложить подробную схему...
Лучшее решение - стандартное решение....

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

фрагмент системы (рисунок)

Сообщение sascha »

Приношу извинения за качество и рисунок от руки. Это фрагмент проблемной системы. Остальные радиаторы присоединены также. Не греются низы у всех. Полотенцесушителя нет. Последние радиаторы,именно первого этажа, вообще начинают греться только если придавить верхние.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

sascha писал(а):Не греются низы у всех.
Ну если это действительно так, то проблема (заужение?) где-то до присоединения первого радиатора:котел, трубы, арматура, фильтр...
И судя по рисунку, можно было сделать "попутку".
Лучшее решение - стандартное решение....

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

Изначально магистраль была закольцована в районе последнего радиатора первого этажа, причем самого важного. Он не грелся никак. Попробовали заглушить. Но и до этого низы не грелись. Систему промывали как раз через него. подавали в котел , сливали через последний радиатор - проблем никаких.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.

Сообщение ivanich »

Проблема решается простым разделением этажей.1 этаж это первый контур,2 этаж это второй.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.

Сообщение ivanich »

Насчёт попутки есть сомнения.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет

Сообщение ivanich »

Я уверен ,что попутка не будет сдесь работать,а если и будет ,то только если делать 2 контура,на1 и 2этаж.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

ivanich писал(а):Насчёт попутки есть сомнения.
ivanich писал(а):Я уверен ,что попутка не будет сдесь работать
Интуиция?! :mrgreen:


sascha, а на патрубках котла какая температура подачи и обратки, при какой мощности (можно определить по расходу газа)
Лучшее решение - стандартное решение....

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.

Сообщение ivanich »

Никакой интуиции.Практика более 30 лет и только.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а помоему будет попутка работать.
по существу проблемы. а на насосе какая включена?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

ivanich писал(а):Практика более 30 лет и только.
Авторитетом давите ??? :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

BAXI-Ural
Причём авторитет (мой -1 и Ваш26),если бы всё было так просто ,то все делали бы попутку и все дела.Попутку делают только на горизонтальных участках и ныряния ей противопоказаны.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

иваныч, ты какие там противопоказанные ныряния увидал? да еще такие, что попутку хуже обычной двухтрубки делают.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sascha писал(а):Поможет ли врезка дополнительного насоса и допустимо ли это для насоса котла???
Лучше уж тогда стрелку замутить, по крайней мере для проверки.
Я так понимаю, что народ думает, что скорее всего смонтировано плохо, вот по существу и не отвечает.
Потому что не может быть так, чтобы ближние радиаторы не грелись. Прикручивали их, чтобы дальние заработали?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Воздух в насосе котла.

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

Пока магистраль была закольцована подача и обратка почти одинаковы были. Когда заглушили подача вроде существенно прохладней стала, но это субьективное наблюдение. Котел сейчас идет в полмощности на температуре 45гр. Ныряния в магистрали и отпайках батарей есть (проход балок). Смонтировано вроде все нормально, ничего не потекло, снижения сечений на пайке вроде тоже нет. А что такое стрелка? и попутка? Если не трудно поясните пожалуйста.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Воздух из насоса спускали?
Спускника колпачек открыт?

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

нет что-то. в инструкции про это не было ни слова. завтра посмотрю.

Ответить

Вернуться в «Отопительные приборы»