У меня первый труп
в общем промывали теплообменник в настенном котле протерм рысь, делали все как обычно, отключили его, промыли теплообменник, промыли водой, подключили патрубки обратно, воткнули в сеть.... и началось представление.
сначала трещал поджиг без перерыва, и ничего больше, разобрали котел, неотсоединяя платы. включили.... заработал вентиллятор исчез поджиг. отсоединили платы, все почистили обследовали, никаких следов пробитости перегревов и т.д. почистили все спиртом, высушили феном (обычным) собрали.. включился, только обрадовались... выключился, причем вообще погас. потом он вообще начал чудить, включается, насос не запускается, перегрев выключается. поставили насос на постоянку, стал запускаться потом гаснет дисплей, причем котел продолжает работать, потом выключается минут на 20, потом опять запуск на минуту, и опять гаснет дисплей и т.д. иногда ошибка мигает иногда нет.
в общем танцевали вкруг него 6 часов без результата. кто может сказать, что мы могли не так там сделать? и что это может быть?
в общем промывали теплообменник в настенном котле протерм рысь, делали все как обычно, отключили его, промыли теплообменник, промыли водой, подключили патрубки обратно, воткнули в сеть.... и началось представление.
сначала трещал поджиг без перерыва, и ничего больше, разобрали котел, неотсоединяя платы. включили.... заработал вентиллятор исчез поджиг. отсоединили платы, все почистили обследовали, никаких следов пробитости перегревов и т.д. почистили все спиртом, высушили феном (обычным) собрали.. включился, только обрадовались... выключился, причем вообще погас. потом он вообще начал чудить, включается, насос не запускается, перегрев выключается. поставили насос на постоянку, стал запускаться потом гаснет дисплей, причем котел продолжает работать, потом выключается минут на 20, потом опять запуск на минуту, и опять гаснет дисплей и т.д. иногда ошибка мигает иногда нет.
в общем танцевали вкруг него 6 часов без результата. кто может сказать, что мы могли не так там сделать? и что это может быть?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: сдох котел после промывки
Чем промывали?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Пару лет назад послал на сервис одного долбодятела на промывку двух Будеров 55 кВт.Вечером звонит - "а у тебя на складе " ZM 422 нету? - Зачем?-спрашиваю. - Та вот "неподрасчитал" с концентрацией раствора,в котельной вентиляции нету,по ходу парами попалил контакты,поокислялись и потемнели дорожки..... Я начинаю тихо ох......ь. "А ты чем мыл- то ? И как ты сам вместе с клиентом не воткнул там?!!! Ответ просто убил -"солянкой неразбавленной жидкость (Sillit ZN/I) закончилась.Когда начал мыть,минут через пять вонь пошла,я на улицу выскочил,а клиента как раз не было рядом,куда-то отъехал Я приезжаю,смотрю -даже обшивка на котле почернела изнутри Вобщем вместо заработка попал чел на 18 тыров.Урок на всю трудовую деятельность,так сказать...
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
ВСВ- а где инструктаж.Я монтажник и не занимаюсь ремонтом и обслуживанием котлов,только за своим котелком смотрю,и перед тем как сделать промывку в этом году(стоит уже3 года)я проконсультировался у нескольких сервисников и только потом приступил к ТО своего котла.Первичный теплообменник моно было и не снимать(правильный теплоноситель и деаэратор делают своё дело),а вот вторичный нуждался в промывке.Поменял только теплоноситель.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
не, эт тоже исключено, во первых никакой там солянки небыло. мыли силитом. во вторых отвод и подвод по шлангам длинным, ничего там на котел не летело, и не парило.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я вот на шлейфы грешу, потому что неисправность не фиксированная, и вполне может быть из-за хренового контакта или провода.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
а брызнуть тем чем промывали на электронику не могли? спирт смывает не все(
шлейфа возможно, но маловероятно... но почистить как вариант
если есть возможность попробуйте заменить плату на аналогичную...
статика не исключена, но лично не боюсь, т.к. работаю в заземленном "браслете" (кольцо оголенного провода вокруг запястья, конец провода подключен к земельной шине)
шлейфа возможно, но маловероятно... но почистить как вариант
если есть возможность попробуйте заменить плату на аналогичную...
статика не исключена, но лично не боюсь, т.к. работаю в заземленном "браслете" (кольцо оголенного провода вокруг запястья, конец провода подключен к земельной шине)
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
да не должно, в курсе я статики, поэтому аккуратно все делаю.xpurp писал(а):а брызнуть тем чем промывали на электронику не могли? спирт смывает не все(
шлейфа возможно, но маловероятно... но почистить как вариант
если есть возможность попробуйте заменить плату на аналогичную...
статика не исключена, но лично не боюсь, т.к. работаю в заземленном "браслете" (кольцо оголенного провода вокруг запястья, конец провода подключен к земельной шине)
брызнуть могли, но вроде не брызгало туда, по крайней мере следов небыло, да и не сдохла ведь, тупить просто начала.
вопрос у мня не в том как, а что вообще могло с ним случится, хотя зак пообещал отзвонится когда сервисники его сделают.
платы неменял, потому что хоть я в них немного и понимаю, но ремонтом не занимаюсь, по крайней мере пока, соответственно и плат не имею. можно конечно и на рынке позаимствовать с живого котла так сказать, но нехочу этим заниматься.
кстати когда в оф представительство позвонил, там их оф представитель заку сказал что возможно просто котел остыл и начал тупить. потому в принципе на нас он особо и не бычил. хотя конечно нифига не приятно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
поясню, у меня материалов для их ремонта нема.VikT писал(а):А Вы зачем в него вообще лезли, если не разбираетесь?oleg.dmitrievic писал(а):когда сервисники его сделают.Да....oleg.dmitrievic писал(а):потому что хоть я в них немного и понимаю, но ремонтом не занимаюсь,
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
нет, датчики на протерме вроде все наружные, контактирует с силитом при промывке, только датчик протока, но он в норме, если запущен котел, то ГВС нормально фурычит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
я и не распыляюсь, но осмотр то я могу сделать, малоль попал что, или брызнуло или еще чего. это в принципе сервис а не ремонт, а сервис я провожу.VikT писал(а):Так а я о чём. Не стоит распыляться..oleg.dmitrievic писал(а):поясню, у меня материалов для их ремонта нема.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
интересно а это как? котел изначально запускается м холодного состояния и тупить не должен...oleg.dmitrievic писал(а): представитель заку сказал что возможно просто котел остыл и начал тупить. потому
если земля зделана нормально, то резистор не обязателен, где встречался,хвала богам потенциал на "земле" был равен нулю))))Code писал(а):Обязательно нужно в разрыв этого провода включить резистор >100 кОм, иначе риск поражения электрическим током значительно возрастает.