Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

по периметру понятно - клеится, а кто как вертикально на комп. швах ленту фиксирует, поделитесь опытом. А то мы всякие приблуды из жести мастырим

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

есть в ассортименте производителей жесткий профиль для деформационного шва.
я например пользуюсь пр-во Rehau - длиной 1,2метра, высота 15см, толщина 0,5см, борта из плотного полиэтилена, между ними мягкий вспененый полиэтилен, снизу профиля - клейкое основание которое клеется к утеплителю. Ставим на дверные проемы и на деформационные швы между плитами (при длине плиты > 8 метров)

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Dim@ писал(а): я например пользуюсь пр-во Rehau -
А можно узнать артикул Рехау?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

239243-001

ХАвьер
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение ХАвьер »

Другой человек писал(а):При больших длинах стяжки......... Но, для малоэтажки это не актуально.
А есть установленные нормы, через сколько метров стяжки пускать демпфер?
С кафелем понятно, от депфера кладем.
А не раздавливается ли мп труба которая пересекается с депф.?
"Дорогу осилит идущий"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

она должна его в гофре проходить, или в утеплителе
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Верно. Через стены, швы, куски гофры ПЭТ, контура и т.п.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ХАвьер
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение ХАвьер »

ХАвьер писал(а):А есть установленные нормы, через сколько метров стяжки пускать демпфер?
"Дорогу осилит идущий"

Аватара пользователя
Shuric
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 мар 2009, 11:21
Репутация: 6
Откуда: Воронеж

Сообщение Shuric »

У меня тоже стяжка 72мм и лежит на ЭППС 5см и ничего не гуляет, т.к. под утеплителем выравнивающая стяжка по маякам. Кстати помимо пластификатора С3 и сетки добавлял еще и фибру, вроде прикольная фиговина.
По поводу крепления ЭППС грибками: КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую если перекрытие из пустоток. Я как раз у себя так и сделал. Еще когда сверлил сквозняк из отверстия был. Ну думаю, щас грибок забью и хрен сквозить будет. В итоге когда стяжку заливал на поверхности через некоторое время поднимались пузырьки и она как болото стояла и булькала. После высыхания все касяки затер, но остается сомнение что под утеплителем возможно будет гулять сквознячок.