Замена радиаторов
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Замена радиаторов
Добрый день,
система отопления смонтирована уже пару лет (самостоятельно, благодаря советам с форума) и, вообщем-то, все устраивало. Но тут стали жить в доме постоянно и с холодами в этом году (-24 - 25 градусов было целую неделю). Почуствовал некоторые ограничения...... Дом примерно 250 кв2, котел 45 kW (фото бойлерной во вложенных файлах)
Во-первых, перестал "догревать" бойлер. Нехватало постоянно примерно 5 градусов до оключения насоса. Это решилось включением режима полного приоритета бойлера на контроллере. Сразу отмечу "недоразвитость" этого режима в конроллере от Schroder'а...... Контроллер при полном приоритете ГВС сразу рубит и насос отопления и еще и 3х ходовый кран закрывает!! бред. Хотя можно было реализовать более мягкий режим (с меньшими перепадами температур в контуре отпления и существенно меньшей частотой работы крана и насоса) вначале пытаться греть бойлер со включенным основным отоплением и если скорость прогрева бойлера ниже некоторого значения отключать основное отопления либо насосом, или даже только смесителем.
Но самое интересное, температура подачи на основное отопление доходила маскимим до градусов 70. Хотя режим прогрева котла - 90 градусов. И бойлер, естественно, тоже грелся с 80-90 градусов. Теплые полы для чистоты эксперемента отключал....
Из-за чего может быть такой эффект? (Photo2 гребенки в аттаче. Насос ГВС смотрит вниз, насос отопления Alfa вверх) Слабый насос на подаче отопления?
И второй вопрос, в двух комнатах не хватает радиаторов при такой температуре подачи (которую планировал в 80 градусов......). Сейчас стоят стальные Kermi, с нижним подлючением. Посмотрел, есть биметал с такими же посадочными местами под узлы нижниго подлючения! Т.е. можно ОЧЕНЬ просто заменить радиаторы. Есть ли у кого таблица сравнения теплового потока стальных и биметалла при одинаковых размерах и одинаковых температурах? Хотел бы оценить целесообразность такой замены.
Спасибо!
Денис
система отопления смонтирована уже пару лет (самостоятельно, благодаря советам с форума) и, вообщем-то, все устраивало. Но тут стали жить в доме постоянно и с холодами в этом году (-24 - 25 градусов было целую неделю). Почуствовал некоторые ограничения...... Дом примерно 250 кв2, котел 45 kW (фото бойлерной во вложенных файлах)
Во-первых, перестал "догревать" бойлер. Нехватало постоянно примерно 5 градусов до оключения насоса. Это решилось включением режима полного приоритета бойлера на контроллере. Сразу отмечу "недоразвитость" этого режима в конроллере от Schroder'а...... Контроллер при полном приоритете ГВС сразу рубит и насос отопления и еще и 3х ходовый кран закрывает!! бред. Хотя можно было реализовать более мягкий режим (с меньшими перепадами температур в контуре отпления и существенно меньшей частотой работы крана и насоса) вначале пытаться греть бойлер со включенным основным отоплением и если скорость прогрева бойлера ниже некоторого значения отключать основное отопления либо насосом, или даже только смесителем.
Но самое интересное, температура подачи на основное отопление доходила маскимим до градусов 70. Хотя режим прогрева котла - 90 градусов. И бойлер, естественно, тоже грелся с 80-90 градусов. Теплые полы для чистоты эксперемента отключал....
Из-за чего может быть такой эффект? (Photo2 гребенки в аттаче. Насос ГВС смотрит вниз, насос отопления Alfa вверх) Слабый насос на подаче отопления?
И второй вопрос, в двух комнатах не хватает радиаторов при такой температуре подачи (которую планировал в 80 градусов......). Сейчас стоят стальные Kermi, с нижним подлючением. Посмотрел, есть биметал с такими же посадочными местами под узлы нижниго подлючения! Т.е. можно ОЧЕНЬ просто заменить радиаторы. Есть ли у кого таблица сравнения теплового потока стальных и биметалла при одинаковых размерах и одинаковых температурах? Хотел бы оценить целесообразность такой замены.
Спасибо!
Денис
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Замена радиаторов
К сожалению 33 не подойдет. Посмотрел в спецификацию.
У него подводка в 105 мм от стены, а у 22го в 50 мм. Это надо полы вскрывать и т.д....
У него подводка в 105 мм от стены, а у 22го в 50 мм. Это надо полы вскрывать и т.д....
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
посмотрите фогельноты. там вроде в 33 классе тоже 50 от стены. да и теплоотдача у него побоьше чем у керми. немного но больше. у 22 класса по сравнению с биметаллом мощность такаяже.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Замена радиаторов
Спасибо! Ваша правда! Так и есть 50 мм у 33 типа.
А касаемо максимальной температуры на подаче в 70 градусов нет каких-нибудь соображений? Или это абсолютно нормально?
А касаемо максимальной температуры на подаче в 70 градусов нет каких-нибудь соображений? Или это абсолютно нормально?
Re: Замена радиаторов
Да, стрелка Мейбесовская.
В качестве теплоносителя - вода (отфильтрованная, обезжелез. и умягченная, не дистилят, конечно, но терпимо). Грязи (вроде) при сливе из крана дренажа стрелки нет. Грязевики в системе почищу обязательно.
На форуме также покапаюсь, но не подскажите в чем смысл отверстий? Температура-то на контуре нагрева бойлера нормальная 80 и больше градусов....
В качестве теплоносителя - вода (отфильтрованная, обезжелез. и умягченная, не дистилят, конечно, но терпимо). Грязи (вроде) при сливе из крана дренажа стрелки нет. Грязевики в системе почищу обязательно.
На форуме также покапаюсь, но не подскажите в чем смысл отверстий? Температура-то на контуре нагрева бойлера нормальная 80 и больше градусов....
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а по моему там проблема не в этом. немогу разобрать, там подачи с обратками не перепутаны? такое ощущение что все перепутано. и насос котловой должен стоять перед входом в гидрострелку. иначе стрелка работает не праильно.
Дим, проблемма когда приходится коронкой ковырять, намой взгляд могут происходить только в случаях, когда соты забиваются в верхней части стрелки, или насос слабый, или стоит не там.
Дим, проблемма когда приходится коронкой ковырять, намой взгляд могут происходить только в случаях, когда соты забиваются в верхней части стрелки, или насос слабый, или стоит не там.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я так понял у вас на отопление с обратки гребенки подача берется, подача в гребенку берется с обратки гидрострелки.
хотя могу ошибиться, не разобрать ничего на фотографиях.
посмотрите вснимательно сами. там где красная полоса на гребенке, это подача.
хотя могу ошибиться, не разобрать ничего на фотографиях.
посмотрите вснимательно сами. там где красная полоса на гребенке, это подача.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
скорее всего в этом проблема и есть, я бы даже сказал не забиваются - а от теплоносителя их размягчает что ли? Вот и закупоривают проход.oleg.dmitrievic писал(а):когда соты забиваются в верхней части стрелки
у топикстартера проблема думаю на поверхности - но что бы ее понять мало данных и надо бы посмотреть котельную.
Re: Замена радиаторов
Подача и обратка не перепутаны, что на стрелке, что на гребенке. Хотя чуть было не перепутали при установке стрелки. Собрали правильно, но можно было меньше труб гнать на контуре котла развернув стрелку в другую сторону.
Поэтому выглядит так как будто собрано некорректно.
Касаемо насоса. Да, он на обратке. Но гуру с форума (в давние времена предлагали именно такую схему, ну и Мейбес сам не против - http://www.meibes.com.ua/index.php?opti ... Itemid=416" onclick="window.open(this.href);return false;
Поэтому выглядит так как будто собрано некорректно.
Касаемо насоса. Да, он на обратке. Но гуру с форума (в давние времена предлагали именно такую схему, ну и Мейбес сам не против - http://www.meibes.com.ua/index.php?opti ... Itemid=416" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
где вы там видели что они не против?
лично у меня в конспекте написано что рекомендованно именно на вход от котла в гидрострелку. тоесть вот так
лично у меня в конспекте написано что рекомендованно именно на вход от котла в гидрострелку. тоесть вот так
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
На картинке с этой страницы.
Хотя там насосы в котлах (но тоже в обратке) и стрелка мощнее, но принцип-то от этого меняться не должен.....
и пару фото обвязки.
Кстати, для общей информации, при отключенном насосе в котловом контуре бойлер, к примеру, существенно медленнее греется. Т.е насос вроде как помогает......
Хотя там насосы в котлах (но тоже в обратке) и стрелка мощнее, но принцип-то от этого меняться не должен.....
и пару фото обвязки.
Кстати, для общей информации, при отключенном насосе в котловом контуре бойлер, к примеру, существенно медленнее греется. Т.е насос вроде как помогает......
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
На сайте Мейбеса хорошая инструкция повилась - http://meibes.ru/images/stories/pdf/" onclick="window.open(this.href);return false;Техническая%20документация%20Meibes%202011.pdf
На странице 28 есть пример подключения стрелки данной мощности с одним котлом.
Так насос тоже в обратке.
И на 29 странице схема монтажа стрелки и гребенки. Вроде у меня тогда все корректно собрано (а то даже засомневался уже ).
Другое дело надо было мне как на примере 2 собрать, чтобы меньше труб ставить..... котел-то справа от стрелки.
На странице 28 есть пример подключения стрелки данной мощности с одним котлом.
Так насос тоже в обратке.
И на 29 странице схема монтажа стрелки и гребенки. Вроде у меня тогда все корректно собрано (а то даже засомневался уже ).
Другое дело надо было мне как на примере 2 собрать, чтобы меньше труб ставить..... котел-то справа от стрелки.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вобщем перечитал. для всех гидрострелок майбеса рекомендуется ставить насос на вход от котла. делается это чтобы было проще продавить то место которое димка предлагает рассверливать.
Turist в том мануале я ненашел рекомендаций ставить насос на обратку котла.
Turist в том мануале я ненашел рекомендаций ставить насос на обратку котла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
за что купил, за то и отдал.
лично моя догадка что это для наилучшего развоздушивания просто. чтоб с насоса образовавшиеся пузырьки сразу ударяясь об эту стенку уходили в верх и воздухоотводчик.
а так... я если честно не помню, но чтото именно про эту стенку говорили, и что часто бывают случаи когда как раз таки при установке насоса на обратку становится хреновая циркуляция, и дело это исправляется перестановкой насоса. я это пока не пробовал ниразу делать, так как нехочу эсперементрировать. сказали на подачу, я и леплю на подачу.
так что мне будет очень интересно появится ли эффект от перестановки насоса в данном случае. хотя если нет, то это тоже ничего особого значить не будет. пробовать надо на тех, где ты дырку сверлишь. возможно что можно решать проблему и без вмешательства.
лично моя догадка что это для наилучшего развоздушивания просто. чтоб с насоса образовавшиеся пузырьки сразу ударяясь об эту стенку уходили в верх и воздухоотводчик.
а так... я если честно не помню, но чтото именно про эту стенку говорили, и что часто бывают случаи когда как раз таки при установке насоса на обратку становится хреновая циркуляция, и дело это исправляется перестановкой насоса. я это пока не пробовал ниразу делать, так как нехочу эсперементрировать. сказали на подачу, я и леплю на подачу.
так что мне будет очень интересно появится ли эффект от перестановки насоса в данном случае. хотя если нет, то это тоже ничего особого значить не будет. пробовать надо на тех, где ты дырку сверлишь. возможно что можно решать проблему и без вмешательства.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg