котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Димок
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Оренбург

котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления

Сообщение Димок »

Добрый день. За двое суток слил около 100 литров воды из системы отопления. Давление переваливает за три атмосферы, срабатывает предохранительный клапан. Запорная арматура подпитку перекрывает нормально. Остаётся грешить только на теплообменник. Как такая поломка диагностируется и ремонтируется? И возможно другая причина подпитки? Спасибо.

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

Перекрыть холодную воду на котел.

Димок
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Оренбург

Re:

Сообщение Димок »

VictorSPb писал(а):Перекрыть холодную воду на котел.
Это сделал - давление перестало расти, но без горячей воды грустно.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

похоже на дырку в теплообменнике бойлера. разбирать смотреть менять

Димок
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Оренбург

Re:

Сообщение Димок »

водолейЕкб писал(а):похоже на дырку в теплообменнике бойлера. разбирать смотреть менять
Теплообменник меняется вместе с бойлером? По схеме диаметр теплообменника почти равен диаметру бойлера. И как выглядит ремонт? (надо котёл поднимать или так вытащить можно?) Возможно заварить теплообменник?

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

врать не буду, не менял теплообменник. запаять можно, только не знаю как вытаскивать.

Димок
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Оренбург

Re:

Сообщение Димок »

водолейЕкб писал(а):врать не буду, не менял теплообменник. запаять можно, только не знаю как вытаскивать.
Вот в этом то и проблема. Теплообменник из нержавеки - только варить. Пока предложили разрезать бойлер, заварить теплообменник и заварить бойлер. Жду ответа мастера по стоимости. Новый бойлер в фирме СВС (Оренбург) стоит 28 т.р. Посещают мысли заменить котёл на настенный. Для сравнения новый протерм 40 клз стоит почти 90 т.р. на такую же площадь настенный примерно 35 т.р. с гарантией 5 лет (мой отработал 7 лет) Весной ещё менял плату управления - подгорели контакты реле (3500) родной платы не нашли поставил от настенного... а там управления ночь-день и т.д. не предусмотрено и включено по умолчанию. В начале отопительного сезона мёрзли, "вылечил" тем, что отсоеденил провода от этого блока управления... В общем такие котлы оказывается очень накладно содержать!

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Смотря какой бойлер... если изнутри малированый то выкидывай ставь новый... у меня такой есть уже на 400 литров, прохудился пока доехал (видимо змеевик оторвался от тряски)...

А если мона заварить - вари блин... тока почему он у тебя прохудился... нержавеющий такой...

Димок
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Оренбург

Re:

Сообщение Димок »

Так вот и я Хочу Знать, как умудрился он прохудиться. Мастер сказал, что возможен заводской брак, какой либо из швов плохо проварили. В общем такая поломка - редкость, но случается.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

ну если за 7 лет не меняли магниевый анод то... или меняли? :cool:

Димок
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Оренбург

Re:

Сообщение Димок »

В трубе подачи холодной воды (перед котлом) поставлен магнитный фильтр. Поэтому даже накипи за семь лет практически нету и магниевый анод цел. А вода жёсткая.
Всё случилось (версия) из-за высокого давления в системе водоснабжения, в зимний период давление доходит до 10 атмосфер (бывает и такое, шланги на машинку стиральную не выдерживают) и я проморгал выход из строя редукционного клапана (понижающего давление) - вот отсюда всё и началось. Оказывается даже бойлер подтекает, когда всё высохло - под котлом сырость не просыхает.

Ответить

Вернуться в «Protherm»