Vitogas 100 и гидроразделитель

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Larry John
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 20:22
Репутация: 0

Vitogas 100 и гидроразделитель

Сообщение Larry John »

здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?

brazilets
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
Репутация: 7
Откуда: Украина, Запорожье.

Сообщение brazilets »

Есть логика работы контура без смесителя (например радиаторное отопление - настройка по временным периодам и.т.п.). Если такой контур существует в вашей системе, то сделав его насос котловым, вы ставите циркуляцию на участке котел-разделитель в зависимость от настроек этого контура....Как по мне, самый простой вариант - не экономить на еще одном насосе! Ну а впрочем, совершенству нет предела!
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

самый простой (и мне кажется правильный вариант с витогазами и дедитришами) вариант поставить этот насос в параллель питания мозгов.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 01 фев 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке :crying:
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Larry John,
будет ли емкостной водоподогреватель?

К сожалению, не знаю, какие разъёмы у этих "ko2b", а то можно было бы подключить котловой насос как-нибудь так:
kotlovogo_nasosa_podkl.gif
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re:

Сообщение VictorSPb »

xpurp писал(а):+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке :crying:
Вы видели потерянные секции?

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Re: vitogas 100 и гидроразделитель
Larry John писал(а):здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?
Ставьте насос и подключайте на выход насоса первого контура.
Только я не уверен, что в Вашем случае нужна стрелка.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я видел ошметки под котлами. весной пойду его ковырять сфотографирую вам их.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

VictorSPb писал(а):Вы видели потерянные секции?
каждый день вижу, у нас в конторе полуразобранный котел, с которого замену этим секциям брали (сейчас на запчасти стоит, в назидание :D )
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Larry John
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 20:22
Репутация: 0

Re: vitogas 100 и гидроразделитель

Сообщение Larry John »

гидроразделитель устанавливаю во всех своих котельных.попрощще с балансировкой.
Если в настройках контура есть вариант установить насос как котловый,так и сделаю.в инструкции об этом ничего нет.в параллель питанию контроллера проще всего,но при наличии двух контроллеров как то странно

Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
brazilets,насос котлового контура будет,не в экономии дело.вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,постциркуляция и т.п.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

В вашем контроллере насос контура А1 можно использовать как котловой в случае использование накопительного буфера.В принципе датчик буфера я думаю можно поставить и на гидроразделитель.

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re:

Сообщение VictorSPb »

xpurp писал(а):
VictorSPb писал(а):Вы видели потерянные секции?
каждый день вижу, у нас в конторе полуразобранный котел, с которого замену этим секциям брали (сейчас на запчасти стоит, в назидание :D )
Какой марки и модели котел? Скиньте фото.

Larry John
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 20:22
Репутация: 0

Re: vitogas 100 и гидроразделитель

Сообщение Larry John »

спасибо за мнения и советы.как настрою,отпишу.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Larry John писал(а):вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,
Основной контур не запустится до достижения в котле 50 градусов. Если в системе есть бойлер, чей датчик включён в Витотроник, то первым запустится насос накачки бойлера и в последнюю очередь насосы отопительных контуров. Потому стоит запитать насос через таймер отключения от сигнала запуска горелки с большой постциркуляцией часа на три. Ну какой таймер найдёте. В таком случае его переход в летний режим будет гуманнее.

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

Все необходимые функции заложены в Витотронике.
Например, можно выставить приоритет к бойлеру и насос отопительного контура не включается при 50 град. И на летний режим котел легко перейдет, остановив насос тогда когда это будет необходимо (определяется при кодировании контроллера).

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VictorSPb писал(а):И на летний режим котел легко перейдет, остановив насос тогда когда это будет необходимо
В качестве выхода насоса будет использован насос прямого контура? Прямой контур в отопительной схеме не используется?

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

Читаем первое сообщение в теме.

Zloi
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:31
Репутация: 0

Сообщение Zloi »

Есть рабочии схемы крутить разделитель Есле можно обойтись без него бесмысленно. По вопросу Козловой насос можно записать банально от автоматики розетки либо чего либо как свой отдельный насос без какого либо управления им с контролерра. На то он и насос разделителя

Ответить

Вернуться в «Viessmann»