Vitogas 100 и гидроразделитель
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 янв 2013, 20:22
- Репутация: 0
Vitogas 100 и гидроразделитель
здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?
-
- Претендент
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
- Репутация: 7
- Откуда: Украина, Запорожье.
Есть логика работы контура без смесителя (например радиаторное отопление - настройка по временным периодам и.т.п.). Если такой контур существует в вашей системе, то сделав его насос котловым, вы ставите циркуляцию на участке котел-разделитель в зависимость от настроек этого контура....Как по мне, самый простой вариант - не экономить на еще одном насосе! Ну а впрочем, совершенству нет предела!
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
самый простой (и мне кажется правильный вариант с витогазами и дедитришами) вариант поставить этот насос в параллель питания мозгов.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 01 фев 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
- Репутация: 6
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re:
Вы видели потерянные секции?xpurp писал(а):+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Re: vitogas 100 и гидроразделитель
Ставьте насос и подключайте на выход насоса первого контура.Larry John писал(а):здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?
Только я не уверен, что в Вашем случае нужна стрелка.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 янв 2013, 20:22
- Репутация: 0
Re: vitogas 100 и гидроразделитель
гидроразделитель устанавливаю во всех своих котельных.попрощще с балансировкой.
Если в настройках контура есть вариант установить насос как котловый,так и сделаю.в инструкции об этом ничего нет.в параллель питанию контроллера проще всего,но при наличии двух контроллеров как то странно
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
brazilets,насос котлового контура будет,не в экономии дело.вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,постциркуляция и т.п.
Если в настройках контура есть вариант установить насос как котловый,так и сделаю.в инструкции об этом ничего нет.в параллель питанию контроллера проще всего,но при наличии двух контроллеров как то странно
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
brazilets,насос котлового контура будет,не в экономии дело.вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,постциркуляция и т.п.
-
- Претендент
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
- Репутация: 6
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re:
Какой марки и модели котел? Скиньте фото.xpurp писал(а):каждый день вижу, у нас в конторе полуразобранный котел, с которого замену этим секциям брали (сейчас на запчасти стоит, в назидание )VictorSPb писал(а):Вы видели потерянные секции?
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 янв 2013, 20:22
- Репутация: 0
Re: vitogas 100 и гидроразделитель
спасибо за мнения и советы.как настрою,отпишу.
Основной контур не запустится до достижения в котле 50 градусов. Если в системе есть бойлер, чей датчик включён в Витотроник, то первым запустится насос накачки бойлера и в последнюю очередь насосы отопительных контуров. Потому стоит запитать насос через таймер отключения от сигнала запуска горелки с большой постциркуляцией часа на три. Ну какой таймер найдёте. В таком случае его переход в летний режим будет гуманнее.Larry John писал(а):вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,