Собственно вопрос. Срабатывает датчик тяги Baxi 1.300 IN. Всю зиму работало нормально, котел был на 50-60 гр. До Max температуры грели котел на тестовых пробегах - все было нормально.
Вчера возникла необходимость прогрева дома на max температурах и тут началось, отключался постоянно, жена всю ночь сбрасывала ошибки и запускала его снова (меня дома не было). Сегодня снижу температуру и понаблюдаю. В чем может быть проблема?
Дымоход D200, выходит в коньке. Возникновение обратной тяги - сомнительно!?...
Окно в топочной было открыто.
Ошибка: Срабатывает датчик тяги Baxi 1.300 IN
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
мож просто дымоход забило? проверяем тягу дымком)
как вариант неисправность датчика (там вроде контактный термостат), закорачиваем и смотрим как работает котел (я под вытяжной короб запихиваю эл. термометр и смотрю на температуру))
окно - понятие растяжимое... какой примерно приток?
как вариант неисправность датчика (там вроде контактный термостат), закорачиваем и смотрим как работает котел (я под вытяжной короб запихиваю эл. термометр и смотрю на температуру))
окно - понятие растяжимое... какой примерно приток?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
-
- Претендент
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 17:19
- Репутация: 0
- Откуда: г.Ногинск М.О.
Тягу посмотрю, но если рассуждать логически, то она есть, т.к на 60 градусах котел нормально работает, как только даешь 70 начинает тухнуть, может конечно что-то попало в дымоход, сегодня попробую зеркалом посмотреть.(дымоходу всего год отроду). Еще я где-то читал что если дымоход сечением больше чем выхлоп из котла, может возникать обратная тяга!? Выход из котла 140, а дымоход 200.xpurp писал(а):едем дальше, что с тягой?
Померить величину тяги у меня конечно нечем, если ничего не найду сам, придется СЦ искать и вызывать

-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
Re:
Lexman писал(а):Еще я где-то читал что если дымоход сечением больше чем выхлоп из котла, может возникать обратная тяга!xpurp писал(а):едем дальше, что с тягой?

чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
Re: Ошибка: Срабатывает датчик тяги Baxi 1.300 IN
В прошлом отопительном сезоне 2011-2012 у меня ( slim1.62) при высоте дымохода 9 метров однажды задувало так что не мог запустить котел.Срабатывал датчик обратной тяги и реально из дымохода дуло. Пришлось отложить запуск на два дня. Если высоты дымохода не хватает (нужно от 6 метров) все возможно