Нестабильная работа котла Thermona

Настенные и напольные газовые котлы, электрокотлы, твердотопливные чугунные котлы, солнечные системы

Модератор: Ayrat

Правила форума
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
wcando33
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 02:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Нестабильная работа котла Thermona

Сообщение wcando33 »

Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема с газовым котлом Thermona. Установлен в доме площадью 130 кв.м. лет 5 назад. Точная модель пока неизвестна (ищу документацию на него, пока не нашел). С недавних пор он работает только на максимуме (около 75 гр.). Стоит хотя бы немного сбавить температуру - он вообще снижает ее до 40-45 гр. и батареи становятся еле теплыми. Также иногда он стал отключаться на минуту (полностью), а потом сам включается. Также буквально вчера он после очередного такого отключения стал издавать странный звук при работе, не резкий, но довольно устойчивый скрежет, который через полчаса пропал. Что это может быть и что делать?

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

походу теплообменник загадился. за эти 5 лет сервис проводился? какой залит теплоноситель? менялся ли он?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

wcando33
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 02:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение wcando33 »

Сервис проводился 1 раз. Теплоноситель - вода, не менялся.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

скрежет - это может быть насос клинит.
Что не исключает проблемы с теплообменником.

wcando33
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 02:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение wcando33 »

Модель, кстати, THERM 20 TCX.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

wcando33 писал(а):THERM 20 TCX.
Code писал(а):Что не исключает проблемы с теплообменником.
Да и вентилятор, бедолагу, колбасит наверняка.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

prodecolog
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 15:00
Репутация: 0

Сообщение prodecolog »

а чем обычно забивается теплообменник?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

prodecolog писал(а):а чем обычно забивается теплообменник?
Как в чайнике - солями, присутствующими в воде и оседающими на горячих стенках.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

wcando33 писал(а): У меня возникла следующая проблема с газовым котлом Thermona. Установлен в доме площадью 130 кв.м. лет 5 назад.
wcando33 писал(а):Сервис проводился 1 раз
wcando33 писал(а):Модель, кстати, THERM 20 TCX.
Котлу необходимо провести "углубленное" ТО с с особым вниманием к насосу. вентилятору, теплообменнику и датчикам температуры.
Как ведет себя котел при работе на нагрев горячей воды?
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

prodecolog
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 15:00
Репутация: 0

Сообщение prodecolog »

Я так понимаю, здесь прямая зависимость от воды. А фильтры в таких ситуациях помогают?

wcando33
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 02:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение wcando33 »

При работе на нагрев горячей воды котел почему-то снижает давление, например, если принимаешь душ минут 15, то он вообще может снизить давление до 0 и отключиться.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

расширительный бак надо посмотреть. там скорее всего давление высоковато.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

wcando33 писал(а):ри работе на нагрев горячей воды котел почему-то снижает давление, например, если принимаешь душ минут 15, то он вообще может снизить давление до 0 и отключиться.
oleg.dmitrievic писал(а):расширительный бак надо посмотреть. там скорее всего давление высоковато.
Может и так, но скорее всего наоборот- воздух понемногу сдулся из РБ.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

как показывает практика, еслиб он сдулся, то спросилибы почему капает. а раз давление падает, то значит высоковато и воздухоотводчики закручены. хотя возможны оба варианта конечно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

wcando33
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 02:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение wcando33 »

Добавлю, что давление обычно держится на 1, то есть, вполне нормальное. А если долго пользуешься горячей водой, то, как я выше писал, падает до 0 и все, пока вручную не поднимешь, так и будет.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):как показывает практика
Практикуйтесь еще.
Да и с точки зрения банальной логики, выйти из бака самостоятельно у воздуха есть возможность, а вот наоборот.........
oleg.dmitrievic писал(а):о спросилибы почему капает
Так где-то и капает, не нашли просто.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

wcando33
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 02:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение wcando33 »

Может, кто-нибудь подскажет нормальных специалистов, способных провести полную проверку и ТО котла? А то у нас здесь ходит слава о местных специалистах, которые приезжают, дают пару советов и сдирают 6-7 тыс. за это. Живу в Подмосковье, в часе от МКАД. Кто кого посоветует?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

wcando33 писал(а):Живу в Подмосковье, в часе от МКАД.
А поконкретнее район проживания обозначить можно?
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

MikhailMosco
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 14:05
Репутация: 0

Получить кредит

Сообщение MikhailMosco »

Приветствую всех. Собираюсь попросить совета у людей опытных. Вопрос в следующем: не один год отваживался закупить автомашину, и сегодня столкнулся с вопросом избрания кредитного учреждения. Различные банковские организации откровенно заламывают кредитные проценты, и получается что я лично выплачу за полтора авто. Подобной вариант не устраивает. Я разумеется понимаю что даром банковские организации функционировать не будут, тем ни менее может кто то располагает сведениями в каком месте можно рентабельно для меня лично одолжить займ. Я не раз и не два слышал о службах которые сейчас способствуют с вариантом самого лучшего кредита. Однако никак не могу разыскать их в глобальной Интернет-сети. Приятели, кто знает подобные выкладывайте ссылку пожалуйста. Буду сильно благодарен.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

MikhailMosco
купи ладу приору и радуйся что кредит брать не надо :D

Ответить

Вернуться в «Thermona»